21.我国 66kV 及以下电压等级的电网中,中性点采用中性点不接地方式或经消弧线圈接地方式。这种系统被称为小接地电流系统。(√)
22.大接地电流系统系指所有的变压器中性点均直接接地的系统。(×)
23.我国电力系统中性点有三种接地方式:①中性点直接接地;②中性点经间隙接地;③中性点不接地。(×)
24.我国规定 X0 /X1≤4~5 的系统为大接地电流系统,X0 /X1>3 的系统为小接地电流系统。(×) 25.在我国,系统零序电抗 X0 与正序电抗 X1 的比值是大接地电流系统与小接地电流系统的划分标准。(√)
26.在我国 1l0kV 及以下电压等级的电网中,中性点采用中性点不接地方式或经消弧线圈接地方式,这种系统称为小接地电流系统。(×) 27.中性点经消弧线圈接地系统采用过补偿方式时,由于接地点的电流是感性的,熄弧后故障相电压恢复速度加快。(×) 28.电力变压器中性点直接接地或经消弧线圈接地的电力系统,称为大接地系统。(×) 29.中性点非直接接地系统(如 35kV 电网,各种发电机)当中性点经消弧线圈接地时应采用过补偿方式。(×) 30.中性点经消弧线圈接地系统普遍采用全补偿运行方式,即补偿后电感电流等于电容电流。(×)
32.小接地电流系统,当频率降低时,过补偿和欠补偿都会引起中性点过电压。(×)
33.我国低压电网中性点经消弧线圈接地系统普遍采用过补偿运行方式。(√) 34.中性点经消弧线圈接地的系统普遍都采用全补偿方式,因为此时接地故障电流最小。(×)
46.电力系统对继电保护最基本的要求是它的可靠性、选择性、快速性和灵敏性。(√) .
48.电力系统继电保护的基本任务是当被保护元件发生故障时,能迅速准确地给距离该元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开。(×)
51.为保证选择性,对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两个元件,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。(√) 55.发生各种不同类型短路时,故障点电压各序对称分量的变化规律是:三相短路时正序电压下降最多,单相短路时正序电压下降最少。不对称短路时,负序电压和零序电压是越靠近故障点数值越大。(√)
56.当电网(Z∑1= Z∑2)发生两相金属性短路时,若某变电站母线的负序电压标么值为 0.55,那么其正序电压标么值应为 0.45。(×)
57.静止元件(如线路和变压器)的负序和正序阻抗是相等的,零序阻抗则不同于正序或负序阻抗;旋转元件(如发电机和电动机)的正序、负序和零序阻抗三者互不相等。(√)
58.电力系统中静止元件施以负序电压产生的负序电流与施以正序电压产生的正序电流是相同的,故静止元件的正、负序阻抗相同。(√)
59.线路发生两相短路时短路点处正序电压与负序电压的关系为魄 UK1>UK2。(×)
61.发生各种不同类型短路时,电压各序对称分量的变化规律是,三相短路时,母线上正序电压下降得最厉害,单相短路时正序电压下降最少。(√)
62.正序电压是越靠近故障点数值越小,负序电压和零序电压是越靠近故障点数值越大。(√)
63·在双侧电源线路上短路点的零序电压始终是最低的,短路点的正序电压始终是最高的。(×)
64·对于正、负序电压而言,越靠近故障点其数值越小;而零序电压则是越靠近故障点数值越大。(×)
65·负序电压是越靠近故障点数值越小,正序电压和零序电压是越靠近故障点数值越大。(×)
66·正序电压和零序电压是越靠近故障点数值越小,负序电压是越靠近故障点数值越大。(×)
67.在中性点直接接地的双侧电源线路上,短路点的零序电压总是最高的;短路点的正序电压总是最低的。(4)
68·保护安装点的零序电压,等于故障点的零序电压减去由故障点至保护安装点的零序电压降,因此,保护安装点距离故障点越近,零序电压越高。(√) 69.发生金属性接地故障时,保护安装点距故障点越近,零序电压越高。(4) 70.发生金属性相间短路时,保护安装点距离故障点越近,负序电压越高。(√) 71.高压线路上某点的 B、C 两相各经电弧电阻 RB与 Rc(RB=Rc)短路后再金属性接地时,仍可按简单的两相接地故障一样,在构成简单的复合序网图后来计算故障电流。(X)
73.被保护线路上任一点发生 AB 两相金属性短路时,母线上电压以 Uab将等于零。(×)
74.三相短路电流大于单相接地故障电流。(×)
75.同一故障地点、同一运行方式下,三相短路电流不一定大于单相短路电流。(×)
76.同一运行方式的大接地电流系统,在线路同一点发生不同类型短路,那么短路点三相短路电流一定比单相接地短路电流大。(×)
77.小接地电流系统发生三相短路的短路电流不一定大于发生单相接地故障的故障电流。(×)
78.在某些情况下,大接地电流系统中同一点发生三相金属性短路故障时的短路电流可能不如发生两相金属性接地短路故障时的短路电流大,也可能小于发生单相金属性接地短路故障时的短路电流。(√)
79. 在大接地电流系统中,两相短路对系统的危害比三相短路大, 在某些情况下, 单相接地短路电流比三相短路电流还要大。 (×)
80.在大接地电流系统中,如果正序阻抗与负序阻抗相等,则单相接地故障电流大于三相短路电流的条件是:故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗。(√) 81.大接地电流系统中,单相接地故障电流大于三相短路电流的条件是:假设正序阻抗等于负序阻抗,故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗。(√)
82.大接地电流系统单相接地故障时,故障相接地点处的 U0 与 U2 相等。(×) 83.线路上发生单相接地故障时,短路电流中存在着正、负、零序分量,其中只