热量的20-40%进行估算,实际应按采暖方法进行计算。 3.3车间各工部电动设备、热槽散热量计算

电动机和工艺设备的散热量Qs可按下式进行计算:

Qs?n1n2n3N?

N为电动机的总安装功率;?为电动机的效率;n1同时使用系数,一般取0.5-1.0;n2安装系数,一般为0.7-0.9;n3负荷系数,一般取0.4-0.5。所以计算结果可得表3-3。

3-3 电动设备散热量表

设备功率

设备名称

(kW)

n1

n2

散热量

n3

?

Qs (W)

0.4

抛光机

0.8

0.8

0.8

5 0.4

去毛滚筒

0.1

0.8

0.8

5

电动发电

9

0.8

0.8

5 0.4

0.79 0.78 0.625

291.65 36.92 4147.2

热槽散热量分为液体表面散热量和设备表面散热量。设备表面散热量:

Q?1.16?10?3?4.9?3.5v??t1?t2?F

式中:v--0.2~0.3m/s

可编辑

精品文档

t1--设备外表面温度,℃

t2--室内计算温度,℃ F--设备外表面积,m2

液体表面散热量:(溶液温度为室温或者温度不定的忽略不计),具体计算结果如下表(表3-4):

3-4 热槽散热量表 设备

室内空气

备溶液温

名度(℃)

(m/s)

(℃)

系数

5

0

槽 化学

8

0

油槽 热水

50

0.25

16

13.38

1.96

可编辑

室内平

外表设备外溶液表

均计算速

传热(㎡) (㎡) 面积表面积面

设备外溶液表总散热表面积面积散量(乘以散热量热

量台数)

(kW) (kW) (kW)

0.25

16

13.38

1.96

0.48

0.60

0.11

1.42

1

0.3

6

13.73

3.68

1.2

1.16

0.52

1.68

0.

0.6

48

0.1

2.1

精品文档

槽 电解

7

0

油槽 镀

5

0

槽 苏

7

0

槽 磷

9

0

槽 皂

7

0

槽 油槽

1

0.3

20 镀

7

0.3

6 1

3.73

1

54 2.

3 0.

0.9

0.3

1.2

1

1

1.

0.

0.4

0.2

0.6

0.3

6

3.73

54

3

1

1

1.

0.

0.4

0.1

0.5

0.3

6

3.73

88

8

1

1

2.

0.

0.9

0.4

1.3

0.3

6

3.73

54

3

1

1

1.

0.

0.4

0.1

0.5

5

6

4.08

56

6

0.3

1

1

2.

0.

0.8

0.1

0.9

0.3

6

3.73

56

6

1

1

2.

0.

0.8

0.2

2

可编辑

精品文档

锡槽

0 5 6 4.08 88 8

各工部电动设备、热槽总散热量由表3-5得出为16.68 kw

3-5各工部电动设备、热槽散热量表(kW)

喷砂部

0.036

0.292

9

3.4 人体散热量

8.294

8.6

7.2

11.2

抛光部

发电室

准备室

溶液配置室 电镀部

Q??nq

式中 Q--人体散热量,kJ/h;

?--考虑不同性质的工作场所、成年男子、成年女子和儿童的比例不

同的群集系数;

n--人数,个;

q--每个成年男子的散热量,kJ/h(取175 kJ/h)。

综上所述,本车间总设计热负荷为108.25 kw。选用机械循环热水采暖系统,系统中设有水泵,热媒(≤110℃的热水)进行强制循环。考虑节省管材,采用单管上供下回式系统。因为车间为单层,不必考虑水力垂直失调现象,并且此系统施工方便,造价低,调节配件少。选用耐腐蚀的铸铁柱形散热器。根据式

F?Q?1?2?3

K?tpj-tn?可编辑

精品文档

由上式计算可得散热器片数和面积,热源以区域锅炉房供热,经济效益高。 3.5 车间各工部散湿量计算

3.5.1 人体散湿量

D??0.001?n?g

式中D?--人体散湿量,kg/h;

n?--计算时刻空调区内总人数;

φ--群集系数;

g--一名成年男子每小时的散湿量g/h

3.5.2 热槽表面散湿量

mw'?0.278?A?10?3

式中

mw'--敞开热槽表面散湿量,Kg/s

?--单位水面蒸发量, kg/(m2·h) A--蒸发表面面积,m2

3-6 热槽表面散湿量表

单位水面

敞开热槽表面

溶液温度蒸发量蒸发表面

设备名称

数量

设备规格

(℃) kg/(m2

·h)

800×600

冷水槽

2

×700

有色金

1

1500×80

可编辑

散湿量/个

面积(m2)

(Kg/s)

0.000416

50

3.12

0.48

333

80

17.8

1.2

0.005938

工业通风课程设计

精品文档热量的20-40%进行估算,实际应按采暖方法进行计算。3.3车间各工部电动设备、热槽散热量计算电动机和工艺设备的散热量Qs可按下式进行计算:Qs?n1n2n3N?N为电动机的总安装功率;?为电动机的效率;n1同时使用系数,一般取0.5-1.0;n2安装系数,一般为0.7-0.9;n3负荷系数,一般取0.4-0.5。所以
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1gyn68wztu7wp9920czo7b3ef97wu60103y
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享