提升装配式结构转换层连接钢筋施工质量 ·
六、原因分析 原因分析因果图
工人缺少交底培训 人 管理监督不严 料 测 钢筋绑扎质量差 钢筋定位不准确 操作不熟练 转换层连
扎丝绑扎钢筋定位接钢
方案中钢筋定位措施操作要求不详细 吊装作业碰撞钢筋 振捣棒扰动钢筋 措施不可靠 混凝土浇筑前未对竖向钢筋进行复核 筋位移
风力较大影响塔吊作业 机 法 环 转换层连接钢筋位移(问题)原因分析“因果图”(图八)
- 11 -
提升装配式结构转换层连接钢筋施工质量 ·
七、要因确认
从以上因果图可知,造成转换层连接钢筋位移末端原因有9项,QC小组针对以上末端原因制定要因确认计划表,开展要因确认工作。
表6 要因确认计划表
序末端因素 号 测量仪器未进行校1 准 扎丝质量较差 2 收 风力较大影响塔吊3 作业 混凝土浇筑前未对4 竖向钢筋进行复核 方案中钢筋定位措5 施操作要求不详细 对竖向钢筋进行复核 有无专项施工方案,方案是否对钢筋定位、固定、符合有专项措施,是否组织学习 管理人员责任心不6 足 管理人员是否对各分项进行全面检查验收及复查,混凝土浇筑时是否进行旁站 振捣棒扰动钢筋 7 对钢筋有影响 工人缺少交底培训 8 考核 扎丝绑扎钢筋定位9 措施不可靠 位所采取的措施进行调查 调查 证钢筋定位不偏移 现场检查各班组对连接钢筋定现场格率90% 定位措施是否可靠,保童怡威 4.10 查看培训、交底记录 验证 现场否发生位移 参与率100%,考核合刘学志 4.10 查看混凝土浇筑时振捣棒是否现场混凝土振捣时钢筋是王元 4.10 现场调查 管理人员责任心不足 沈水涛 4.10 调查 现场验证 位置进行复核 有装配式施工专项施工方案 刘学志 4.10 预留钢筋 管理人员是否在钢筋绑扎完未验证 现场摇晃影不影响安装 混凝土浇筑前对钢筋文雪强 4.10 查看风力较大时塔吊作业影响调查 现场号、直径是否符合要求 现场吊装时预制构件马林春 4.10 期 检查钢筋绑扎扎丝进场是否验调查 现场否符合要求 检查钢筋绑扎扎丝型王元 4.10 检查测量仪器校准报告是否过确认内容 方法 现场检查测量仪器精度是王飞 4.10 确认确认标准 负责人 完成日期 制表人:童怡威 制表时间:2019年2月
- 12 -
提升装配式结构转换层连接钢筋施工质量 ·
确认一:测量仪器未进行校准
确认方法 现场调查 标准 验 证 结 果 检查测量仪器精度是否符合要求 测量仪器按时进行检测校准,经现场检测,仪器精度符合要求。 是否为要因 是 否制表人:童怡威 制表时间:2019年2月
- 13 -
提升装配式结构转换层连接钢筋施工质量 ·
确认二:扎丝质量较差
确认方法 现场调查 标准 验 证 结 果 查钢筋绑扎扎丝型号、直径是否符合要求。 钢筋绑扎扎丝为20#扎丝,扎丝直径为0.9mm,质量符合要求。 是否为要因 是 否制表人:童怡威 制表时间:2019年2月
- 14 -
提升装配式结构转换层连接钢筋施工质量 ·
确认三:风力较大影响塔吊作业
确认方法 现场验证 标准 现场吊装时预制构件摇晃影不影响安装 经现场检查,现场预制构件吊装时可以有效控制吊件的稳定性,有专人关注每日天气情况,在风力未达到安全要求时,下发工作通知单停止相关作业,确保安全。 验 证 结 果 是否为要因 是 否制表人:童怡威 制表时间:2019年2月
- 15 -