提升装配式结构转换层连接钢筋施工质量 ·
3、活动计划
表3 QC小组活动计划表
活动内容 选择课题 现状调查 设定目标 P 原因分析 要因确认 制定对策 D C 实施对策 效果检查 成果巩固 A 小结与后续计划 2019年2月3日~6月9日 2018年3月31日~4月2日 2018年4月3日~4月10日 2018年4月11日~4月18日 2018年4月19日~5月18日 2018年5月19日~5月26日 2018年5月27日~6月2日 活动时间 2018年3月10日~3月17日 2018年3月18日~3月25日 2018年3月25日~3月30日 制表人:童怡威 制表时间:2019年2月
- 6 -
提升装配式结构转换层连接钢筋施工质量 ·
三、课题选择
选择理由一: 建筑产业现代国家在“十三五”期间,已将“推动建筑产业现代化”作为主要任务之一。 选择理由二: 质量要求高 本工程创上海市优质结构、创上海市建筑工程“白玉兰”奖。装配式结构转换层作为主体结构的重要内容 ,需确保施工质量。 施工过程中钢筋防扰动等难度较大。允许偏差仅为3mm,如无法控制连接钢筋位选择理由三: 施工难度大 置,将导致预制剪力墙无法安装,严重影响工期及成本。 选择理由四: 类似工程合格率经调查,上海市类似装配式结构工程在提高控制竖向钢筋位置方面有一定经验,但仍未很好控制。 选择课题 提升装配式结构转换层连接钢筋施工质量 - 7 -
提升装配式结构转换层连接钢筋施工质量 ·
四、现状调查
我们QC小组对近期施工的闵行01-21A-03地块项目转换层灌浆套筒连接钢筋质量情况进行调查分析,共抽取了300处剪力墙灌浆套筒连接钢筋位置,其中53处节点存在质量问题,统计分析如下:
表4 装配式结构转换层连接钢筋质量(问题)调查统计表
序号 1 2 3 4 5 6 问题名称 钢筋位移 钢筋端部毛刺 钢筋端部污染 钢筋弯折 其他 合计 检查点 60 60 60 60 60 300 合格点 17 56 57 58 59 247 不合格点 43 47 50 52 51 53 合格率 28.3% 93.3% 95% 96.7% 98.3% 82.3% 制表人:童怡威 制表时间:2019年2月
表5 装配式结构转换层连接钢筋质量(问题)调查频数统计表
序号 1 2 3 4 5 6 问题名称 钢筋位移 钢筋端部毛刺 钢筋端部污染 钢筋弯折 其他 合计 不合格点频数 43 4 3 2 1 53 累计频数 43 47 50 52 53 频率 81.1% 7.5% 5.7% 3.8% 1.9% 累计频率 81.1% 88.7% 94.3% 98.1% 100% 制表人:童怡威 制表时间:2019年2月
- 8 -
提升装配式结构转换层连接钢筋施工质量 ·
根据频数统计表得出如下排列图:
制图人:童怡威 制表时间:2019年2月 装配式结构转换层连接钢筋质量(问题)排列图(图六)
调查结论:
通过图表,钢筋位移的累计频率达到71.7%,是影响提高装配式结构转换层灌浆套筒连接钢筋施工合格率的主要原因。
- 9 -
提升装配式结构转换层连接钢筋施工质量 ·
五、设定目标
如全面消除钢筋位移的问题,转换层灌浆套筒连接钢筋位移施工合格率将由82.3%提升至: (300-53+43)/300*100%=96.7%;再考虑施工过程中的其他不可控因素(5%),合格率可达到91.7%以上。
QC小组全体成员通过详细的讨论分析,将本次QC活动的目标设定为:装配式结构转换层连接钢筋施工质量合格率提高到90%。
合格率100.00?.00?.00p.00`.00P.00@.000.00 .00.00%0.00%活动前目标值82.30?.70% 制图人:童怡威 制表时间:2019年2月
活动目标柱状图(图七)
由以上依据可知,本次QC小组活动的目标设定合理,切实可行。
- 10 -