六、操作票填写

220kV母联兼旁路2012开关代#1主变220kV侧2201开关运行,#1主变220kV侧2201开关由运行转检修 1、 检查220kV母联1M母线侧20121刀闸确在合上位置 2、 检查220kV母联2M母线侧20122刀闸确在合上位置 3、 检查220kV母联2012开关确在合闸位置 4、 在220kV母联兼旁路保护屏(1P)中: 1、没有倒母线扣(1) 断开220KV旁路(母联)开关第1路操作电源4DK1 15分。 (2) 断开220KV旁路(母联)开关第2路操作电源4DK2 2、倒母线前没检查母联开关及两侧刀5、 合上#1主变220kV2M母线侧22012刀闸 闸状态扣2分。 6、 检查#1主变220kV2M母线侧22012刀闸确在合上位置 3、倒母线前没断开7、 拉开#1主变220kV1M母线侧22011刀闸 母联开关操作电源8、 检查#1主变220kV1M母线侧22011刀闸确在拉开位置 或倒母线后没有及9、 合上220kV甲线2M母线侧25212刀闸 时恢复母联控制电10、检查220kV甲线2M母线侧25212刀闸确在合上位置 源扣3分。 11、拉开220kV甲线1M母线侧25211刀闸 4、倒母线没按先合12、检查220kV甲线1M母线侧25211刀闸确在拉开位置 后拉顺序扣3分。 13、在220kV母差屏检查220kV刀闸位置指示正确 5、没有检查母差、14、在220kV失灵屏检查220kV刀闸位置指示正确 失灵屏刀闸位置扣15、在220kV母联兼旁路保护屏(1P)中: 0.5分。 (1) 合上220KV旁路(母联)开关第1路操作电源4DK1 (2) 合上220KV旁路(母联)开关第2路操作电源4DK2 16、断开220kV母联兼旁路2012开关 17、检查220kV母联兼旁路2012开关确在分闸位置 18、拉开220kV母联兼旁路1M母线侧20121刀闸 漏项、顺序错误扣19、检查220kV母联兼旁路1M母线侧20121刀闸拉开位置 1分。 20、合上220kV母联兼旁路3M母线侧20124刀闸 21、检查220kV母联兼旁路3M母线侧20124刀闸合上位置 22、在220kV母联兼旁路保护屏(1P)中: 1、漏投、漏退压板(1) 将220kV母联兼旁路2012保护定值区切换至“代甲线”线路定值区 每项扣0.5分。 (2) 检查220kV母联兼旁路2012保护定值与代220kV甲线保护定值相同 2、投入出口压板前(3) 投入零序保护投入压板1LP17 没有测量电压每项(4) 投入纵联保护投入压板1LP18 扣0.2分。 (5) 投入距离保护投入压板1LP19 (6) 检查检修状态投入压板1LP20确在退出位置 (7) 测量RCS-902A相跳闸出口I压板1LP1两端对地无异极性电压 (8) 投入RCS-902A相跳闸出口I压板1LP1 (9) 测量RCS-902B相跳闸出口I压板1LP2两端对地无异极性电压 (10) 投入RCS-902B相跳闸出口I压板1LP2 (11) 测量RCS-902C相跳闸出口I压板1LP3两端对地无异极性电压 (12) 投入RCS-902C相跳闸出口I压板1LP3 (13) 检查重合闸出口压板1LP4确在退出位置 (14) 测量RCS-902A相跳闸出口II压板1LP5两端对地无异极性电压 (15) 投入RCS-902A相跳闸出口II压板1LP5 (16) 测量RCS-902B相跳闸出口II压板1LP6两端对地无异极性电压 (17) 投入RCS-902B相跳闸出口II压板1LP6 (18) 测量RCS-902C相跳闸出口II压板1LP7两端对地无异极性电压 (19) 投入RCS-902C相跳闸出口II压板1LP7 (20) 检查沟通三跳及闭锁重合闸压板1LP21确在投入位置 (21) 测量代线路启动失灵压板1LP22两端对地无异极性电压 (22) 投入代线路启动失灵压板1LP22 (23) 检查代主变启动失灵压板1LP23确在退出位置 (24) 退出兼母联启动失灵压板1LP24 (25) 检查RCS-923A三相跳闸I压板8LP1确在投入位置 (26) 检查RCS-923A三相跳闸II压板8LP2确在投入位置 (27) 检查充电保护起动失灵压板8LP3确在退出位置 (28) 检查充电保护投入压板8LP4确在退出位置 (29) 检查非全相保护投入压板8LP5确在投入位置 (30) 检查过流保护投入压板8LP6确在退出位置 (31) 检查检修状态投入压板8LP7确在退出位置 (32) 检查三相不一致保护起动失灵压板8LP8确在退出位置 (33) 检查过流保护启动失灵压板8LP9确在退出位置 (34) 检查重合闸方式选择开关1QK确在“停用”位置 23、合上220kV母联兼旁路2012开关 没有充电扣2分。 24、检查220kV母联兼旁路2012开关确在合闸位置 25、检查220kV3M母线充电正常 26、断开220kV母联兼旁路2012开关 27、检查220kV母联兼旁路2012开关确在分闸位置 28、在220kV母联兼旁路保护屏(1P)中: 1、定值区错误扣1(1) 将220kV母联兼旁路2012保护定值区切换至“代#1主变”定值区 分。 (2) 检查220kV母联兼旁路2012保护定值与代#1主变保护定值相同 2、漏投、漏退压板(3) 退出零序保护投入压板1LP17 每项扣0.5分。 (4) 退出纵联保护投入压板1LP18 (5) 退出代线路启动失灵压板1LP22 (6) 测量代主变启动失灵压板1LP23两端对地无异极性电压 (7) 投入代主变启动失灵压板1LP23 29、合上#1主变220kV3M母线侧22013刀闸 漏项扣0.5分。 30、检查#1主变220kV3M母线侧22013刀闸确在合上位置 31、在#1主变保护屏II(3P): 1、漏投、漏退压板(1) 测量差动II跳2012旁路开关I出口压板LP3两端对地无异极性电压 每项扣0.5分。 (2) 投入差动II跳2012旁路开关I出口压板LP3 2、投入出口压板前(3) 测量差动II跳2012旁路开关II出口压板LP4两端对地无异极性电压 没有测量电压每项(4) 投入差动II跳2012旁路开关II出口压板LP4 扣0.2分。 (5) 测量后备II跳2012旁路I出口压板LP15两端对地无异极性电压 (6) 投入后备II跳2012旁路I出口压板LP15 (7) 测量后备II跳2012旁路II出口压板LP16两端对地无异极性电压 (8) 投入后备II跳2012旁路II出口压板LP16 32、在#1主变保护屏I(2P): 1、漏投、漏退压板(1) 退出差动I保护投入压板LP11 每项扣0.5分。 (2) 退出差动I速断保护投入压板LP12 2、投入出口压板前(3) 测量后备I跳2012旁路I出口压板LP15两端对地无异极性电压 没有测量电压每项(4) 投入后备I跳2012旁路I出口压板LP15 扣0.2分。 (5) 测量后备I跳2012旁路II出口压板LP16两端对地无异极性电压 3、漏退大差压板扣(6) 投入后备I跳2012旁路II出口压板LP16 10分。 33、合上220kV母联兼旁路2012开关 1、漏项扣0.5分。 34、检查220kV母联兼旁路2012开关确在合闸位置 2、没有验电扣535、检查220kV母联兼旁路2012开关与#1主变220kV侧2201开关负荷分配正分。 常 36、断开#1主变220kV侧2201开关 37、检查#1主变220kV侧2201开关确在分闸位置 第 1 页 共 2 页

38、拉开#1主变220kV主变侧22014刀闸 39、检查#1主变220kV主变侧22014刀闸确在拉开位置 40、拉开#1主变220kV2M母线侧22012刀闸 41、检查#1主变220kV2M母线侧22012刀闸确在拉开位置 42、在220kV母差屏检查220kV刀闸位置指示正确 43、在220kV失灵屏检查220kV刀闸位置指示正确 44、在#1主变保护屏I(2P): (1) 断开#1主变220kV侧2201开关控制电源空气开关1 (2) 断开#1主变220kV侧2201开关控制电源空气开关2 45、在#1主变220kV1M母线22011刀闸开关侧检验确无电压 46、在#1主变220kV 1M母线22011刀闸开关侧装设# 接地线一组 47、在#1主变220kV主变22014刀闸CT侧检验确无电压 48、在#1主变220kV主变22014刀闸CT侧装设# 接地线一组 以下空白 第 2 页 共 2 页

旁路兼母联操作票

六、操作票填写220kV母联兼旁路2012开关代#1主变220kV侧2201开关运行,#1主变220kV侧2201开关由运行转检修1、检查220kV母联1M母线侧20121刀闸确在合上位置2、检查220kV母联2M母线侧20122刀闸确在合上位置3、检查220kV母联2012开关确在合闸位置4、在220kV母联兼旁路保护屏(1P)中:1、没有
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1gvlb1rmet9bpag88nzs
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享