16
8、施工组织机构
项目经理 邹明东 项目副经理 吴武彬、韩忠 项目技术负责人 文勉聪 施工部 周志强 张堃 安全部 邓煜灶 刘泽 张戈伟 质检部 杨澄开 预算部 苏向宜 资料部 李惠葵 材料部 冯孝荣 各施工班组 华南国际港航服务中心二期项目组织架构图
9、施工顺序
电梯井坑中坑、柱墩基础开挖→浇筑基底垫层→地下室底板防水施工→扎底板钢筋(含底板防雷及管线预埋)→浇筑底板混凝土→地下室负4层竖向结构施工→地下室负4层外墙防水施工→对称施工换撑梁→第三道内支撑拆除→地下室负四层顶板及负3层竖向结构施工→地下室负3层外墙防水施工→对称施工换撑梁→第二道内支撑拆除→地下室负三层顶板及负2层竖向结构施工→地下室负2层外墙防水施工→对称施工换撑梁→第一道内支撑拆除→地下室负1层竖向结构及±0.000水平结构施工→水平结构混凝土(淋水养护)→地下室顶板防水施工。
10、施工区域的划分
地下室施工区域划分,按照下图8个区域进行分片分层流水作业。
17
四、主要工序施工方法
1、施工测量
本工程施工测量控制主要分为施工层平面测量控制,垂直度测量控制,标高测量控制三大项目。平面测量采用全站仪和经纬仪配合,垂直度测量控制采用经纬仪、吊线锤的方法准确地控制施工构件的垂直度;标高测量控制采用水准仪控制起始标高位置,准确地测设各层的标高。
层间垂直度测量偏差不应超过3mm,建筑全高垂直度测量偏差不应超过3H/10000(H为建筑总高度),且不应大于20mm,层间标高测量偏差不应超过±3mm。施工时,对测量放线及垂直度进行严格控制,是保证达到设计及规范要求的关键。本工程计划采用外控制法进行施工测量。 ⑴、平面控制网设置
⑴平面控制网的设置原则:测量轴线的布置既要方便轴线布置,又要满足现场各部位放大样的需要,还要确保定位轴线能够与以后各道工序不矛盾,能够通视;
⑵平面控制网的设置方法
①首先对业主提供的基准控制点分布图和有关数据,对整个工程场地用全站仪进行两侧回测角测距,联测数据的精度满足测量规范的要求后即将其作为本工
18
程总平面布设控制网的基准点和起始数据。
②主要控制轴线点的设置:根据已知基准点与设计轴线的关系,采用坐标放样的方法用全站仪放样出轴线,根据这些控制点放样出全部轴线点,用墨线弹出工程轴线网方格。
③各轴线控制点的设置:根据工程需要在轴线相交点处增设新的加密内控点,从而组成各分块的平面控制网。
3cm中心标志12×12cm60cm20cm标志周围砌筑0.6米高红白相间的围墙原地面67cm预制砼标石砼垫层30cm60cm30cm10cm原土回填20×20cm ⑵、高程控制网设置
⑴首先对业主提供的施工场地内的标高基准点与城市水准点按照国家水准测量规范要求进行联测,所测数据满足测量规范要求后,根据施工现场内的标高基准点在首层各层柱角壁上各引测一个同一高程的标高点,并用红油漆做好标记,作为高程向上传递的标高水准点。
⑵本工程主体结构的标高测量法,主要是用钢尺沿柱壁向上竖直测量。 先用水准仪根据本工程的标高控制点在各向上引测处准确地测出相同的1.00m标高起始线。施工时用钢尺沿铅直方向,向上量至施工层,并划出比楼面结构标高高出1.0m的水平线,各层的标高线均应由各处的起始标高线向上直接量取。楼面抄平放线时,将水准仪安置在施工层,先校测由下面传递上来的水平线,误差应在±5mm以内,经校测符合要求后再进行抄平。
19
⑶、垂直度测量
为保证本工程施工的垂直度,采用内控方式。在建筑物内建立控制网,在四个角的控制点上直接用SET激光铅垂仪在投测位置垂直方向的投测和传递。
⑷、沉降观测
⑴工程的沉降观测根据业主提供的施工场地内的水准点或利用就近的城市水准点作为基准点引测,定期进行高程检测,以保证观测成果的正确性。观测工作要求做到:
①固定观测人员和整理成果; ②固定使用的水准仪和水准尺; ③按规定的方法、路线定期进行观测;
④观测次数:第一次在负一层,以后按进度每增加一层观测一次,结构封顶观测一次,墙体以及装修完成后观测一次,验收前观测一次,直到交付使用后一年内每半年观测二次。
⑵观测点的布置和要求
①观测点布置在首层结构柱上,因本工程需布置较多的观测点。为避免通视阻碍,布点前先到现场进行规划,确定安置仪器的位置。
②观测点的埋设应牢固稳定,能长期保存;观测点上部有明显的突出处,与柱身保持一定的距离(以3—5cm为宜),要保证在点上能垂直置尺通视条件良好。
20