家居展厅类商业类(加超市)
亮化照明设计控制
目录:
1.亮化照明灯具布置2页
2.设备要求3页
3.灯具配置参数2~3页
4.计量要求3页
5.配管配线要求3页
6.防雷接地要求3~4页
7.其它4页
第1页共 1 页
1、亮化照明灯具布置:
1.1.外墙面周围玻璃幕墙内的最底部(一般设置于二层底部),设置幕墙用投
射灯,每格玻璃幕墙内设一套射灯。
1.2.外墙面所有广告牌内,从广告位底端至顶端竖向设置广告牌灯,灯具的
横向间距为每300mm设置一排T5荧光灯。
1.3.在幕墙的挑檐处设置金卤灯。
1.4.在主要立面马路的外侧设置广场灯,广场灯间距≯4000mm。
2、设备要求:
2.1.配电箱配置:幕墙用投射灯为一个配电箱,广告牌灯为一个配电箱,广
场灯为一个配电箱。
2.2.配电箱位置:设于一层相应强电间或强电井内。
2.3.供电要求:各个配电箱的电源,必须从变电所相应独立回路引出。
2.4.智能继电器模块:回路数与负荷按项目设计。
2.5.智能定时器:随设计。
3、灯具配置参数:
3.1.投射灯:NF011-11/1000w/380
3.1.1.光源:HQI-E 1000W
3.1.2.色温:4000K
3.1.3.光通量:85000lm
3.1.
4.平均寿命:≮30000小时
3.1.5.IP等级:IP65
3.1.6.灯头类别:E40
3.1.7.功率因数:0.98
3.2.广告牌灯:NDL-T5
3.2.1.光源:T5 28W
3.2.2.色温:4000K
3.2.3.光通量:1260lm
3.2.
4.平均寿命:≮30000小时
3.2.5.显色性:Ra≥90
3.2.6.灯头类别:GU5.3
3.2.7.功率因数:0.96
3.3.金卤灯:NDL631/70W
3.1.1.光源:Rx7S 70W
3.1.2.色温:3000K
3.1.3.光通量:5950lm
3.1.
4.平均寿命:≮30000小时
3.1.5.显色性:Ra≥98