好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

任务书:220kV降压变电所电气一次部分设计说明

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

220kV降压变电所电气一次部分课程设计

任 务 书

为满足日益增长的电力负荷的需求,某地拟新建一座220kV降压变电所,原始数据和要求如下:

1.原始资料

1.1 变电所与电力系统的连接 变电所与电力系统的连接情况如图1:

S1 X s1 =0.322000MAV220kVS3 LGJQ-400 130kmS2 X s2 =0.341800MAV220kVLGJQ-4LGJQ-400 175LGJQ-400 165kmk00 185km备用10kV220kVX s3 =0.351500MAV110kV拟建变电所m

图1变电所与系统联网图

电力系统等值电源,连接回路参数如图中所示。

1.2 地区环境条件

海拔700米,年最高气温:45℃;年最低气温:-5℃;年平均气温:28℃;年雷暴日小于30天;污秽程度轻级

1.3 负荷资料

(1)110kV线路10回,另外备用2回,最大负荷利用时间为5500h。具体情况如下表1所示

表1 110kV线路负荷情况

word.

名 称 石化厂 炼油厂 甲县变 乙县变 丙县变 丁县变 水泵厂 最大负荷(MW) 52 40 20 22 23 22 35 功率因数 0.89 0.89 0.89 0.91 0.85 0.85 0.89 回路数 2 2 1 1 1 1 2 线路(架空) 60 km 40 km 65 km 80 km 80 km 85 km 60km 上述各负荷间的同时系数为0.85。

(2)10kV线路共14回线路,另外2回备用,最大负荷利用时间为5600h,负荷具体情况如下表2所示

表2 10kV线路负荷情况

名 称 氮肥厂 机械厂 纺织厂 化工厂 造纸厂 水 厂 建材厂 A 变 B 变 C 变 最大负荷(MW) 5.2 2.5 2.3 3.5 3.0 6.4 3.2 6.5 6.2 5.5 功率因数 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.89 0.91 0.89 0.91 0.91 回路数 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 线路(架空) 5km 6km 8km 6km 4km 7km 6km 8km 4km 8km 上述各负荷同时系数为0.8。

(3) 110kV负荷与10kV负荷的同时系数为0.85。 (4)所用电负荷统计如下表3所示

表3 所用电负荷统计

word.

名 称 主变风扇 主充电机 浮充电机 蓄电池进风 蓄电池排风 锅炉房水泵 空 压 机 载 波 室 220kV配电装置电源 110kV配电装置电源 220kV断路器冬天加热 110kV断路器冬天加热 室外配电装置照明 室 照 明 容量(kW) 功率因数 台 数 0.20 40 15 1.4 1.7 1.7 24 1.7 25 20 1.5 1 20 25 0.75 0.89 0.86 0.88 0.88 0.89 0.85 0.75 1 1 1 1 1 1 60 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 备 注 连续经常 连续不经常 连续 经常 连续不经常 连续不经常 连续经常 短时经常 连续经常 短时不经常 短时不经常 连 续 连 续 连 续 连 续 (5)保护:各电器主保护动作时间为0s,后备保护动作时间为4秒。 2. 任务要求:

根据所学的知识、参考文献和给定的课题容(原始资料)对220kV降压变电所的电气一次部分进行设计。

具体为:

1.确定各电压等级电气主接线(进行3~4种方案比较论证); 2.确定变电所主变压器的台数、容量、接线组别、接地方式,选择主变压器;

3.确定所用变压器的台数、容量、接线组别、接地方式,选择所用变压器; 4.选择各电压级的主要电气设备(母线、引接线、断路器、隔离开关) 5.按时独立完成设计任务书规定的容,对设计中所出现的问题进行综合分

word.

析并加以解决;

6.按设计要求撰写课程设计论文报告书,文字通顺,排版合理,图纸符合国家规。

3.时间 两周。

4.设计任务书应包含的容 第一部分 电气主接线的选择 1、原始资料的分析

2、电气主接线的意义和基本要求 3、220kV电气主接线形式的选择 4、110kV电气主接线形式的选择 5、10kV电气主接线形式的选择

电气主接线形式的选择要依据规程规结合工程具体实际,经过3~4种可行方案的比较确定。主要从可靠性、灵活性、经济型、扩建的可能性几方面做比较。

第二部分 主变压器和所用变压器的选择

依据规程规的要求和工程的具体实际,初选3~4种不同主变压器可选方案,从可靠、灵活、经济等方面比较确定最佳方案。

考虑未来5年负荷的发展,年负荷增长率取4%。以最终负荷计算主变压器的容量。

按原始数据选择所用变压器。 第三部分 短路电流计算

word.

用短路电流实用计算法,计算设备选择所需的短路电流,必要时应考虑不同的运行方式对短路电流的影响。短路类型为三相短路。短路电流计算结果应汇集到一表中,表样为:

短路电流计算结果表

短路点 支路 第四部分 电气设备的选择

按规程规要求选择校验电气设备,选择校验步骤完整。220kV、110kV断路器选SF6型,10kV断路器选真空型;220kV、110kV母线选管型,引接线选软绞线,10kV母线、引接线选矩形铝导体;220kV与电网联接的断路器不选。选择结果填入表格。表样如下

××回路断路器、隔离开关选择结果表

项目 额定电压 额定电流 额定开断电流 计算数据 所选断路器型号 所选隔离开关型号 ------------- I\ I2s(kA) I4s(kA) 极限通过电流 ------------- word.

任务书:220kV降压变电所电气一次部分设计说明

220kV降压变电所电气一次部分课程设计任务书为满足日益增长的电力负荷的需求,某地拟新建一座220kV降压变电所,原始数据和要求如下:1.原始资料1.1变电所与电力系统的连接变电所与电力系统的连接情况如图