好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

混凝土施工技术交底记录大全

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

交底内容:

1.各部位混凝土具体情况

别墅混凝土施工情况 1#-5#楼 C35 C15 C20 C30 P6 C30 C25 部位 桩心 垫层 防水保护层 基础及地下室墙、梁、底板 零层板及以上一层、二层所有部位 过梁、构造柱、女儿墙

11#、12#、17#、21#楼 C30 C15 C20 C30 P6 C30 C25 18#-20#、22#楼 C30 C15 C20 -- C30 C25 24#楼混凝土使用情况

部位 桩心 垫层 防水保护层 基础 地下室外墙及地下室顶板 混凝土型号 C35 P6 C15 C20 C35 p6 C35 p6 掺微膨胀剂CSA 消防水池池壁、泳池周围墙 零层梁、板 C35 P6 C35

夹层、一层、二层、屋面墙、梁、板、柱 大跨度部位的柱

C30 C35 一、准备工作

1.钢筋的隐蔽验收工作已完成,并已核实预埋件、线管、孔洞的位置、数量及固定情况。

2.模板的预检工作已经完成,模板标高、位置、尺寸准确符合设计要求,支架稳定,支撑稳定,支撑和模板固定可靠,模板拼缝严密符合规范要求。 3.由混凝土搅拌站试验室确定配合比及外加剂用量并报检测中心审批。 4.混凝土浇筑前组织施工人员进行方案的学习,由技术部门讲述施工方案,对重点部位单独交底,设专人负责做到人人心中有数。

5.浇筑混凝土用架子、走道及工作平台,安全稳固,能够满足浇筑要求。 6.混凝土浇筑前,仔细清理泵管内残留物,确保泵管畅通,仔细检查井字架加固情况。

7.各流水段结合部位施工缝均采用多层板(根据钢筋保护层厚度及钢筋间距切口)分隔。

8.混凝土浇筑前由试验部门提供含具体供应时间、标号、所需车辆数量及其间隔时间,特殊要求如抗渗、防冻剂、入模温度、坍落度等相关资料。 9.结构施工全部采用集中搅拌泵送砼,在别墅及24#楼结构施工阶段,砼运输采用移动式汽车泵。

10.检查砼泵和泵车设置处是否坚实可靠,如有坡度需加以垫平或固定。

11.输送管道的敷设应符合“路线短、弯道少、接头密”的要求。 12.检查砼泵的受料斗和输送管线,不允许有阻塞物。

13.在正式泵送砼前,要压送水、水泥砂浆湿润输送管线和泵体。泵送过程中,严禁加水。

14.浇筑部位经总包部及监理检查验收通过,具备砼浇筑条件。

15.砼申请单由工长填写,现场执行经理和项目经理审核,报总包部相关负责人批准,调度员负责与集中搅拌站联系砼的供应。 二、施工顺序

1.清理:在混凝土浇筑前先用一台12m3空压机将模板内杂物吹干净。 2.混凝土浇筑和振捣一般要求。

2.1每段混凝土连续浇筑,如必须间歇,间歇时间尽量缩短,并在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。

2.2浇筑混凝土时为防止混凝土分层离析,混凝土由料斗、泵管内卸出时,其自由倾浇高度不得超过2m,超过时采用串筒或斜槽下落,混凝土浇筑时不得直接冲击模板。

2.3浇筑竖向结构混凝土前,底部先填以30~50mm厚的同配比石子砂浆。 2.4浇筑混凝土时设专人看模,经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况,当发生变形移位时立即停止浇筑,并在已浇筑的混凝土初凝前修整完好。

2.5使用30、50插入式振捣棒要快插慢拔,插点呈梅花型布置,按顺序进行,不得遗漏,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍(50棒应为52.5cm,取50cm;

混凝土施工技术交底记录大全

交底内容:1.各部位混凝土具体情况别墅混凝土施工情况1#-5#楼C35C15C20C30P6C30C25部位桩心垫层防水保护层基础及地下室墙、梁、底板零层板及以上一层、二层所有部位过梁、构造柱、女儿墙11#、12#、17#、21#楼C30C15C20C30P6C3
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1gntw0pdwm9kcek7hm3l8mqar1rud1013hv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享