监理细则地基与基
础工程
1
C13
苏州大学北校区工科实验楼 工程
监理细则 ( 地基与基础工程 )
内容提要: 监理目标 关键控制点 监理措施 其它
项目监理部( 章) : 专业监理工程师: 郑 秀 生 总监理工程师: 李 之 西 日期: 二00一年十一月十二日
江苏省建设厅建设监理处监制
一、 工程概况:
1.
本工程为苏州大学北校区工科实验楼, 分为A、二区。
B资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
A区地上为十二层实验楼, 地下室为一层人防工程, 考虑平战兼顾, 平时用作地下车库、 设备用房, 战时封堵, 按6级人防设计。B区为五层教学楼及连廊。A、 B区均采用框架结构, 室内地坪标高±0.000相当于黄海高程3.300。本工程为丙类建筑, 抗震设防烈度为6度, 框架抗震等级A区为三级, B区为四级。
2.
A区实验楼基础形式为桩基筏板基础( 桩基内容详见桩基工程监理细则) 。东西方向( 1) 至( 9) 轴外长94.556M, 南北方向( H) 至( M) 轴为26.500M, 层高4.8M。底板为1200mm厚C35大致积钢筋砼筏板, 局部如地沟、 集水坑、 电梯井处加深, 最深处电梯井位置筏板底标高为-8.500。外墙板为350mm厚C35钢筋砼挡墙。垫层为100厚碎石压实后浇100厚C15素砼。中部⑤至⑥轴间设一条800mm宽的后浇带, 以避免砼收缩裂缝。
3.
B区教学楼基础形式为桩基承台基础, 承台底标高为-2.200, 厚度为1000、 1100、 1200mm。连廊为柱下独立或联合基础, 采用②1b层粘土为直接持力层, 埋置深度为-3.500。垫层均采用100厚C15砼。
4.
根据岩土工程勘察报告, A区实验楼基坑开挖深度范围内主要涉及①层填土、 ②1a粘土、 粉质粘土、 ②1b层粉质粘土及②2层粉土。其中①层填土松散, 低强度, 易产生坍塌; 坑底②2层易受扰动, 且具有一定的渗透性, 故基坑
3
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
开挖将采用放坡与适当护坡相结合的方式, 坑内采取井点降水措施。
二、 监理目标:
1. 2.
质量: 优良工程。
进度: 工期为施工单位申报并经监理审核批准的进度计划日期。
3.
投资: 不超过投标文件的报价。
三、 监理依据:
1.
主要是本工程的监理规划、 有关国家和地方的法律法规、 施工合同文件、 有关技术标准规范、 岩土工程勘察报告、 经批准的施工组织设计、 施工图纸等。
2.
主要技术标准、 规范有: 《工程测量规范》 ( GB50026-93)
《土方与爆破工程施工及验收规范》 ( GBJ201-83)
《地基与基础工程施工及验收规范》 ( GBJ202-83)
《建筑地基基础设计规范》 ( GBJ7-89)
4
资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
《地下工程防水技术规范》
( GBJ108-87)
《地下防水工程施工及验收规范》 ( GB50208-83)
《混凝土结构工程施工及验收规范》
( GB50204-92)
《钢筋砼高层建筑结构设计与施工规程》 91)
《组合钢模板技术规范》 ( GBJ214-89)
《钢筋焊接及验收规程》 ( JGJ18-96)
《混凝土质量控制标准》 ( GB50164-92)
《混凝土强度检验评定标准》
( GBJ107-87)
《回弹法检测砼抗压强度技术规程》
( JGJ/T23-92) 《混凝土外加剂》
( GB8076-1997) 《建筑工程冬期施工规程》
( JGJ104-97)
( JGJ3-
5
监理细则地基与基础工程模板