好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电站继保试验操作流程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

三相电压分别设置为5A、10A,并记录保护显示值,即完成主变高后备电压刻度检查。

检查项目2:主变高压侧电流通道刻度及线性检查 保护型号:NPS65差动主保护装置

试验操作:

1、试验接线:

利用测试导线将测试装置的电流输出端子与保护装置相对应的电流输入端子相连接。

2、测试仪操作:同项目1

检查项目3:主变后备高压侧电流通道刻度及线性检查 保护型号:NPS65差动主保护装置 试验操作:

1、试验接线: 利用测试导线将测试装置的电流输出端子与保护装置相对应的电流输入端子相连接。

2、测试仪操作:同项目1 检查项目4:主变后备低压侧电流通道刻度及线性检查 保护型号:NPS65差动主保护装置 试验操作: 1、试验接线: 利用测试导线将测试装置的电流输出端子与保护装置相对应的电流输入端子相连接。

2、测试仪操作:同项目1 2.5 保护装置整组试验 2.5.1 差动保护 测试项目1:比率制动系数(k=0.4) 保护型号:NPS65差动主保护装置 试验任务:扫描比率制动特性曲线 定值清单: 变压器接线方式 Y /D-11 差动电流速断保护定值 10.200A 最小动作电流 3.000A 比率差动比率定值 0.400 谐波制动比率定值 0.180 差流速断软压板 投

比率制动式差动软压板 投 TA断线软压板 退 差流越限软压板 投

保护操作:差动保护硬压板 投 高压侧跳闸硬压板 投 断路器开关手柄 分位

保护原理:

分相测试差动,Y侧相位补偿(转角在高压侧),

制动方程Ir=|Id-|I1|-|I2|| , 差动方程Id=| I1+ I2|

试验接线:

1)测试仪与保护接线:

以Y/D-11接线,A相差动(Y侧相位补偿)为例,试验接线如下图所示:

比率制动试验接线图

测试仪参数设置:

图一 图二 图三 图四 图五 保存参数:点击“存取参数”,弹出存取参数对话窗,选择需要保存的实验报告文件名或输入新的试验报告文件名,点击“保存”,保存参数。 开始试验: ? ? ? 按“开始试验”进行试验,测试仪按测试项目设置进行试验; 在试验过程中,可从显示图实时监视; 点击“开始试验”测试仪自动测试,逐个搜索线按扫描精度自动寻找动作边界,动作边界用“+”标注在比例制动边界搜索视图中。 ? 试验结束后保存试验报告。 测试项目2:谐波制动系数(k=0.18) 保护型号:NPS65差动主保护装置 试验任务:扫描谐波制动特性曲线 定值清单:同上 保护操作:同上 试验接线:同上 测试仪参数设置: 试验设置:

图一 图二 图三 图四 图五

开始试验: ? ? 按“开始试验”进行试验,测试仪按测试项目设置进行试验; 在试验过程中,可从显示图实时监视; 点击“开始试验”测试仪自动测试,逐个搜索线按扫描精度自动寻找动作边界,动作边界用“+”标注在比例制动边界搜索视图中。 2.5.3 后备保护 测试项目1:高后备过流Ⅱ段整定值检定 保护型号:NPS772差动后备保护装置 试验任务:检定高后备保护过流Ⅱ段动作值 5A 定值清单: 主变高后备过流Ⅰ段 12.000A 主变高后备过流Ⅱ段 5.000A 过流Ⅱ段延时时间 0.300S 主变高后备低电压 70.000V 主变高后备负序电压 7.000V 主变高后备过流Ⅰ段软压板 投 主变高后备过流Ⅱ段软压板 投 主变高后备过流Ⅰ段带方向软压板 退 主变高后备过流Ⅱ段带方向软压板 退 复合电压软压板 投 复合电压过流软压板 投 保护操作:高后备保护硬压板 投 高压侧跳闸硬压板 投 试验操作:

1、试验接线:

利用测试导线将测试装置的电流输出端子与保护装置相对应的电流输入端子相连接。 2、测试仪操作

(1)测试模块----交流试验 (2)参数设置

始值(A) 相位(°) 频率(Hz) 步长(A) 变量

IA 4.000 0.000 50.000 0.100 √ IB 0.000 240.000 50.000 0.100 IC 0.000 120.000 50.000 0.100 [变量选择] 幅值 [试验方式] 手动试验 [计时启动] 进入一下状态 [计时停止] 接点翻转 [轻重载] 轻载 (3)试验操作。

◇ 按下功放开关,红灯亮;

◇ [开始试验]快捷键变为[停止试验],开始本次检验;

◇ IA从0.000A按6. 000的步长,手动加至6.000A,保护动作,测试仪开入量A收到高压侧

跳闸出口信号,记录试验结果,;

◇ 再按[停止试验]快捷键变为[开始试验],试验结束。 测试项目2:高后保护过流Ⅱ段动作时间检定 保护型号:NPS772差动后备保护装置 试验任务:高后保护过流Ⅱ段动作时间检定 0.3S 定值清单: 同上 保护操作:同上 试验操作: 1、试验接线:同上 2、测试仪操作 (1)测试模块----交流试验 (2)参数设置 始值(A) 相位(°) 频率(Hz) 步长(A) 变量 IA 0.000 0.000 50.000 6.000 √ IB 0.000 240.000 50.000 0.100 IC 0.000 120.000 50.000 0.100 [变量选择] 幅值 [试验方式] 手动试验 [计时启动] 进入一下状态 [计时停止] 接点翻转 [轻重载] 轻载 (3)试验操作。 ◇ 按下功放开关,红灯亮; ◇ [开始试验]快捷键变为[停止试验],开始本次检验; ◇ IA从0.000A按6. 000的步长,手动加至6.000A,保护动作,测试仪开入量A收到高压侧跳闸出口信号,记录试验结果,;

◇ 再按[停止试验]快捷键变为[开始试验],试验结束。

测试项目3:高后备低电压整定值检定 保护型号:NPS772差动后备保护装置

试验任务:检定高后备保护低电压动作值 70V 定值清单: 同上 保护操作:同上

1、试验接线:

利用测试导线将测试装置的电压输出端子与保护装置相对应的电压输入端子相连接。 2、测试仪操作

(1)测试模块----交流试验 (2)参数设置

始值(A) 相位(°) 频率(Hz) 步长(A) 变量

UA 57.740 0.000 50.000 1.000 √ UB 57.740 240.000 50.000 1.000 √ UC 57.740 120.000 50.000 1.000 [变量选择] 幅值 [试验方式] 手动试验 [计时启动] 进入一下状态 [计时停止] 接点翻转 [轻重载] 轻载 (3)试验操作。

◇ 按下功放开关,红灯亮;

◇ [开始试验]快捷键变为[停止试验],开始本次检验; ◇ UA、UB从57.740V按1.000V的步长,手动减至33.340V,保护动作,测试仪开入量A

收到高压侧跳闸出口信号,记录试验结果; ◇ 再按[停止试验]快捷键变为[开始试验],试验结束。 测试项目4:高后备负序电压整定值检定 保护型号:NPS772差动后备保护装置 试验任务:检定高后备保护负序电压动作值 7V 定值清单: 同上 保护操作:同上 1、试验接线:同上 2、测试仪操作 (1)测试模块----交流试验 (2)参数设置 始值(A) 相位(°) 频率(Hz) 步长(A) 变量 UA 57.740 0.000 50.000 3.000 √ UB 57.740 240.000 50.000 1.000 UC 57.740 120.000 50.000 1.000 [变量选择] 幅值 [试验方式] 手动试验 [计时启动] 进入一下状态 [计时停止] 接点翻转 [轻重载] 轻载 (3)试验操作。 ◇ 按下功放开关,红灯亮; ◇ [开始试验]快捷键变为[停止试验],开始本次检验; ◇ UA从57.740V按3.000V的步长,手动减至36.740V,保护动作,测试仪开入量A收到高

压侧跳闸出口信号,记录试验结果;

◇ 再按[停止试验]快捷键变为[开始试验],试验结束。

测试项目5:高后备复合电压过流Ⅱ段动作整定值检定 保护型号:NPS772差动后备保护装置

试验任务:检定高后备保护复合电压过流动作值---负序电压7V、低电压70V, 过流Ⅱ段 5A 定值清单: 同上 保护操作:同上 1、试验接线:略

变电站继保试验操作流程

三相电压分别设置为5A、10A,并记录保护显示值,即完成主变高后备电压刻度检查。检查项目2:主变高压侧电流通道刻度及线性检查保护型号:NPS65差动主保护装置试验操作:1、试验接线:利用测试导线将测试装置的电流输出端子与保护装置相对应的电流输入端子相连接。2、测试仪操作:同项目1