kV 变电站 年度试验报告

设备名称: 试验性质: 保护定检 试验时间: 负 责 人: 工作人员: 报告整理: 班组审批: 专职审批: kV 变电站 线路保护调试报告 保护装置型号 程序版本 装置出厂日期 整定书编号 调试设备: 序号 1 2 3 4 5 备注: 1 一般性检查 1.1 端子、背板接线检查:接线正确、牢固,与设计图纸及有关保护说明书相符。 检查结果:

1.2 单个插件检查:元器件规格、型号、焊接、接线正确,符合要求。 检查结果:

1.3 回路绝缘检查:用1000V摇表测量回路对地的绝缘电阻,要求大于2 MΩ。 项目 交流电压回路--地 交流电流回路--地 直流回路--地 信号回路--地 直流回路--交流回路 实测绝缘电阻(MΩ) 备注 设 备 名 称 设 备 型 号 设备标准 出厂编号 设备有效期限 装置生产厂家 装置额定电流 装置出厂编号

+KM—33(37) 检查结果: 2 微机保护装置检验 2.1 电源检查

2.1.1 拉合直流试验:

拉合外部直流电源,逆变电源应能可靠自启动,且工作正常,无保护动作。 检查结果:

2.2 CPU与接口MON(面板)的检查:

检验项目 CPU 1、上电自复位及手动复位功能 2、接口与各保护插件通讯功能 3、运行状态检查 4、调试状态检查 5、定值区检查 6、键盘(按键)检查 7、软件版本号及检验码检查 检查结果: 2.3 整定值检查 检查项目 保护整定值 检查结果: 2.4 数据采集系统检查 2.4.1 零漂检查: 通 道 Ia Ib Ic Ua Ub Uc UL 调整前零漂值 调整后零漂值 正确与否 检查情况 MON 要求:装置整定值符合整定书要求。打“√”或“×”。 零漂要求: 1、装置额定电流为5A时:电流零漂应在-0.3~+0.3范围之内。 2、装置额定电流为1A时:电流零漂应在-0.1~+0.1范围之内。 3、电压零漂要求:应在-0.3~+0.3范围之内。 检查结果:

2.4.2 电压通道刻度及线性度检查:

通入下列A、B、C三相分别相差120o的电压。

外加 电压 60V 50V 微机保护显示值(V) Ua Ub Uc UL

30V 5V 要求:误差<±5%。 检查结果: 2.4.3 电流通道刻度及线性度检查:

通入下列A、B、C三相分别相差120o的电流。 外加 电流 20A 15A 10A 5A 2A 0.5A 微机保护显示值(A) Ia Ib Ic 要求:误差<±5%。 检查结果: 2.4.4 电流、电压相位及极性检查: 要求:微机保护显示值与所加电流、电压的实际相位与极性一致。 检查结果: 2.4.5 电压频率检查: 通入下列各种频率的A、B、C三相分别相差120o的电压。 试验设备所加电压频率(Hz) 装置实测电压频率(Hz) 检查结果: 2.5 保护装置整组试验 2.5.1 本盘整组试验 模拟故障类型 过流I段AB故障(0.95倍整定值) 过流I段AB故障(1.05倍整定值) 过流II段BC故障(0.95倍整定值) 过流II段BC故障(1.05倍整定值) 过流III段CA故障(0.95倍整定值) 过流III段CA故障(1.05倍整定值) 低电压闭锁功能检验(整定值+0.2V) 低电压闭锁功能检验(整定值-0.2V) 试验时所加的故障量 保护动作情况 48 49 50 51 52 要求:微机保护显示电压频率值与所加电压的频率误差<0.02Hz。 低周减载功能频率定值检验(整定值+0.02Hz) 低周减载功能频率定值检验(整定值-0.02Hz) 滑差闭锁定值检验(滑差闭锁定值+0.02Hz/S) 滑差闭锁定值检验(滑差闭锁定值-0.02Hz/S) 低周减载电压闭锁功能检验(整定值+0.2V) 低周减载电压闭锁功能检验(整定值-0.2V)

备注1:有的线路保护中整定不要求低电压闭锁、低周减载功能,这种情况下在定期部分检验时可以不做这些试验。 备注2:对于闭锁功能,动作情况要求填写为“可靠闭锁”或“可靠不闭锁”。 检查结果: 2.5.2 定值检验 型号 1 2 3 4 5 6 检验项目 过流I段动作电流 过流II段动作电流 过流III段动作电流 低电压闭锁电压 低周减载动作频率 滑差闭锁 整定值 实测值 单位 A A A V Hz Hz/S 检查结果: 2.6 防跃回路检查 检查结果: 检查结果: 2.7 断路器传动试验: 2.7.1 100℅额定直流电压下断路器传动试验(带重合闸): 模拟故障类型 过流I段范围内AB故障(瞬时) 低周减载断路器跳闸 断路器偷跳 过流II段范围内AC故障(瞬时故障跳闸重合后再故障) 动作情况 动作情况填写时从以下内容选择编号填写即可: 1、断路器跳闸,延时重合。 2、断路器跳闸,不重合。 3、断路器跳闸,整定书不投重合闸,可靠不重合。 4、断路器跳闸,延时重合,再次故障跳闸后不重合。 5、其他情况,填写出具体动作情况。 6、后台监控系统报文正确(针对综合自动化变电站)。 结 论: 2.7.2 80℅额定直流电压下断路器传动试验(带重合闸): 模拟故障类型 过流I段范围内AB故障(瞬时) 低周减载断路器跳闸 过流II段范围内AC故障(瞬时故障跳闸重合后再故障) 动作情况 动作情况填写时从以下内容选择编号填写即可: 1、断路器跳闸,延时重合。 2、断路器跳闸,不重合。 3、断路器跳闸,整定书不投重合闸,可靠不重合。 4、断路器跳闸,延时重合,再次故障跳闸后不重合。 5、其他情况,填写出具体动作情况。 6、后台监控系统报文正确(针对综合自动化变电站)。 结 论:

3、本装置检验结果及意见

本装置经检验合格,保护功能满足整定书要求,保护可投运。

kV 变电站 主变保护调试报告

保护装置型号 程序版本 装置出厂日期 整定书编号 调试设备: 序号 1 2 3 4 5 备注: 1 一般性检查 1.2 端子、背板接线检查:接线正确、牢固,与设计图纸及有关保护说明书相符。 检查结果: 1.2 单个插件检查:元器件规格、型号、焊接、接线正确,符合要求。 检查结果: 1.3 回路绝缘检查:用1000V摇表测量回路对地的绝缘电阻,要求大于2 MΩ。 项目 差动回路--地 电流回路--地 控制回路--地 检查结果: 2 微机保护装置检验 2.2

电源检查

实测绝缘电阻(MΩ) 备注 设 备 名 称 微机试验台 兆欧表 设 备 型 号 设备标准 0.2级 出厂编号 设备有效期限 装置生产厂家 装置额定电流 装置出厂编号 2.2.1 拉合直流试验:

拉合外部直流电源,逆变电源应能可靠自启动,且工作正常,无保护动作。 检查结果:

2.2 CPU与接口MON(面板)的检查:

变电站继保试验操作流程

kV变电站年度试验报告设备名称:试验性质:保护定检试验时间:负责人:工作人员:报告整理:班组审批: