好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

03深井井点降水工程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

分项工程施工技术交底记录

GD-C1-328 单位(子单位)工程名称 分部/子分部 (或系统/子系统) 施工单位 分包单位 施工依据文件名称 及编号 质量验收依据文件 名称及编号 项目负责人 项目负责人 项目技术 负责人 项目技术 负责人 一、 施工准备 1、 材料 无砂混凝土管(滤管)、滤网、2~4mm砂砾混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。 2、 作业条件 交 底 内 容 (1) 现场三通一平已完成。 (2) 地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。 二、 工艺流程 井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的砾石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井 三、 操作要点及技术要求 1、 定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。 2、 采用循环钻成孔,孔径一般为600~800mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒、,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆池。 3、 成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内;并在井管与孔壁间填充砾石滤料。 审批人单位: 施工 / 分包 交底人单位: 施工/ 分包 接受人单位: 施工/ 分包 审批人(项目专业技术负责人) 签名: 交底人[项目专业工长(施工员) 接受人(施工班组长及班组人员) 或质检员] 签名: 签名: 年 月 日 年 月 日

年 月 日

分项工程施工技术交底(续)

GD-C1-328/1 4、 安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。 5、 水泵安装后,对水泵本身和控制系统做一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。 6、 观测井中地下水位变化,做好详细记录。 四、 质量要求 1、 基坑周围井点应对称,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。 2、 井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高0.5m。 3、 井管与土壁之间填充的滤料应一次完成,从井底填到井口下1.Om左右,上部采用不含砂石的粘土封口。 4、 每台水泵应配置一个控制开关,主电源线路要沿深井排水管路设置。 5、 大口井成孔直径必须大于滤管外径30cm以上,确保滤管外围的过滤层厚度。 6、 滤管在井孔中位置偏移不得大于滤管壁厚。 交 底 五、 安全要求 1、 加强水位观测,使靠近建筑物的深井水位与附近水位之差保持不大于l.0m.防止建筑物内 出现不均匀沉降。 2、 施工现场应采用两路供电线路或配备发电设备,正式抽水后干线不得停电、停泵。 容 3、 定期检查电缆密封的可靠性,以防磨损后水渗入电缆芯内,影响正常运转。 4、 遵守《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002),严禁带电作业。 5、 降水期间,必须24h有专职电工值班,持证操作。 6、 潜水泵电缆不得有接头、破损,以防漏电。 六、 环保措施 1、 含泥砂的污水,应在污水出口处设置沉淀池或用泥浆车及时运出场外。池内泥砂应及时清理,并做妥善处理,严禁随地排放。 2、 施工期间应加强环境噪声的长期监测,指定专人负责实施噪声监测,监测设备应校准、检定合格,在有效期内。测量方法、条件、频度、目标、指标,测点的确定等需符合有关国家噪声管理规定。对噪声超标有关因素及时进行调整,发现不符合,采取纠正与预防措施,并做好记录。 3、 泥浆车及车轮携带物应及时进行清洗,洗车污水应经沉淀后排出。

分项工程施工技术交底(续)

GD-C1-328/1 交 底 内 容

03深井井点降水工程

分项工程施工技术交底记录GD-C1-328单位(子单位)工程名称分部/子分部(或系统/子系统)施工单位分包单位施工依据文件名称及编号质量验收依据文件名称及编号项目负责人项目负责人项目技术负责人项目技术负责人一、施工准备1、材料无砂混凝土管(滤管)、滤网、2~4mm砂砾混合料
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1gkxz3ue865a66i6tmib55397303xo0107l
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享