好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

60KVA在线式1小时延时UPS电源系统

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

60 KVA纯在线式1小时延时UPS电源系统

此次采购的系统包括1台UPS主机、相应电池组、网络监控组件及安装此次采购的UPS系统。要求:

1) ★UPS的额定输出为60KVA或者以上;

2) ★UPS主机为三进三出(380V/380V)双变换在线式,正常情况下由 380V 三相交流电供电,经整流器整流滤波为纯净直流电,由逆变器变换为稳频稳压单相交流电,通过静态开关向负载供电;当交流电或整流器发生故障时,逆变器利用厂用蓄电池直流电能无间断地继续向负载提供可靠的交流电;

3) ★UPS采用单机运行,为满足将来发展需求,UPS可在线扩容,并机台数不小于6台,多机并联或扩容时无需增加并机柜等设备;

4)★产品具备机房工程防雷性能,满足信息产业部D级防雷标准,混合波6KV/3KA。

5) ★主机内置手动维修旁路,保证实现不停电维护维修;

6) ★主路输入指标:输入电压为380V(线电压), 输入方式为三相四线制或三相五线制,主机电压范围-45%~+20%(可调节),功率因数≥0.95; 7) ★整流器输出指标:电压精度:±1%、输入谐波电流总含量<3%,输入功率因数>0.99。

8)★输出电压:380V/220V,稳态精度:±0.5%,输出频率 50Hz±1%(内同步), 输出频率应不发生突变,在允许的输入电压及正常工作温度下由100%的由逆变电源输出满载功率给负载使用;

9) ★具有电池管理功能:每月自动电池检测、电池深度校核检测、电池强充充电、温度补偿电池充电器、依负载大小的最小放电电压值;

10) 电压稳态:±1% 静态 ,±3% 瞬态(0~100%~0负载突变) 11) ★电压畸变:THD<2%(在100%线性负载),THD<3%(在100%非线性负载) 12) ★过载能力: 125%负载时,10min(逆变器);150%负载时,1min (逆变器); 13) ★系统效率≥93%;

14) MTBF(单机系统) ≥20万小时 15) ★噪音(1m)≤59dB;

16) ★主机用户界面LED+LCD,中文显示;

17) ★需配备UPS管理软件进行远程监控,具有以下监控功能:实时显示UPS重要参数及信息在用户界面上;完成在机房控制间便可以监控到UPS运行状态、参数、故障告警、电池状态等;

18) ★市电电池切换时间:UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0。 19) ★旁路逆变切换时间:从逆变器停止工作时起,到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<0ms。

20) ★备用时间:从交流输入电源中断切换到电池供电时起,在额定输出负载情况下,不间断电源保持向通信设备连续供电,通常备用时间为60min。 21) ★ 考虑承重问题,UPS主机单位面积重量小于500公斤/平米。

22) ★UPS电池要求:沈阳松下、汤釺电池架及连线一套,12V100AH电池≥32节,系统满载电池后备时间不少于1小时,免维护下阀控式密封铅酸蓄电池,并配备散热良好的电池架。

23) ★UPS主机及电池组需安装在防静电地板上,下方需安装承重支架; 24) ★UPS主机提供3年免费保修维护服务,电池组提供五年免费保修维护服务。结果公示当天请中标供应商提供相应样机进行测试,同时提供相关厂家官方详细资料,投标结束前提供原厂商确认供货授权函,保修服务函。 25) 按照图纸提供UPS输出馈线柜

26)★提供甲方机房内从市电配线柜到UPS系统和各用电单元的强电布线的设计方案,负责机房市电输入箱及至UPS主机输入端的电缆;电池柜至UPS主机的连线,含UPS系统安装、机房用电的配电系统设计和安装,其中UPS安装、电池安装、调试,均由投标方负责;按照实际机房环境配置配电柜、16A/32A带漏保的空开、插座和电缆材料。请在投标时详细说明配电设备,并负责相应的强电工程施工。 27)上述技术服务要求供应商不得变更、调整、减少,投标人的报价须对以上要求完全响应。

28) 本项目报价供应商需对技术及服务的条款一一响应,特别是带★条款为必响应条款。

60KVA在线式1小时延时UPS电源系统

60KVA纯在线式1小时延时UPS电源系统此次采购的系统包括1台UPS主机、相应电池组、网络监控组件及安装此次采购的UPS系统。要求:1)★UPS的额定输出为60KVA或者以上;2)★UPS主机为三进三出(380V/380V)双变换在线式,正常情况下由380V三相交流电供电,经整流器整流滤波为纯净直流电,由逆变器变换
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1gk8j4ugiz1xep036fj71ujtp7zqyg019kg
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享