好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气工程方案 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、电气工程方案

(一)电柜安装

1.电柜在搬运和安装时应采取防振、防潮、防止框架变形和漆面受损等安全措施,必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独包装运输。

2.设备安装前建筑工程应具备下列条件: (1)屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;

(2)结束室内地面工作,室内沟道无积水、杂物; (3)预埋件及预留孔符合设计,预埋件应牢固; (4)门窗安装完毕;

(5)进行装饰工作时有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作全部结束。

3.基础型钢的安装应符合下列要求:

(1)允许偏差应符合下表所示的规定。基础型钢安装的允许偏差水平度小于1mm/m,不直度小于1mm/m。

(2)基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm;手车式成套柜按产品技术要求执行。基础型钢应有明显的可靠接地。

4.电柜安装在振动场所,应按设计要求采取防振措施。 5.电柜及电柜内设备与各构件间连接应牢固。

6. 电柜安装的允许偏差,垂直度(每米)<1.5,水平偏差相邻两盘顶部<2,成列盘顶部<5。

7.端子箱安装应牢固,封闭良好,并应能防潮、防尘。安装的位置应便于检查;成列安装时,应排列整齐。

8.电柜、台、箱的接地应牢固良好。装有电气的可开启的门,应以裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接。

9.电柜的漆层应完整,无损伤。固定电气的支架等应刷漆。安装于同一室内且经常监视的盘、柜,其盘面颜色宜和谐一致。

10.在验收时,应提交下列资料和文件: (1)工程竣工图;

(2)变更设计的证明文件;

(3)制造厂提供的产品说明书、调试大纲、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件;

(4)根据合同提供的备品备件清单; (5)安装技术记录; (6)调整试验记录。 (二)电缆桥架安装

1.电缆桥架安装前,按与土建及水管、通风专业协调的位置,首先进行放线定位,安装吊架等,支吊架间距宜按荷载曲线选取最佳跨距进行

支撑,跨距一般为1.5m~3m,垂直安装时,其固定点间距不宜大于2m。

2.吊架、支架安装结束后,进行托臂安装,托臂与吊支架之间使用专用连接片固定,以保证支架与桥架本体之间保持垂直不会受重力作用发生倾斜下垂,再安装桥架本体,桥架本体应使用专业连接板连接固定,并用专业固定螺栓将桥身固定在托臂上,以防桥架滑脱。

3.电缆桥架(托盘)水平安装时的距地高度一般不宜低于2.5m。垂直安装时距地1.8m 以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专业用房间(如配电房、电气竖井、技术层等)内时除外。

4.电缆桥架水平安装时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑固定。几组电缆桥架在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修距离。

5.在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。

6.电缆桥架与各种管道平行或交叉时,平行净距小于0.4m,交叉净距小于0.3m。

7.电缆桥架不宜安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐、隔热措施。

(三)管、箱、盒的安装

1.暗配电管沿最近线路敷设埋入梁柱、墙内的电管,外壁与墙面的净

间距不得小于15mm,埋地、楼板内采用G 管,在土层内暗埋配管时,需刷沥青漆防腐,应避免三管于一点交叉。

2.管路在穿越建、构筑物基础时应加保护套管(不得穿过设备基础), 穿越伸缩缝时应增设伸缩盒,用金属软管过渡。

3.电管拗弯不允许有折皱凹瘪和裂缝,拗弯后的椭圆应不得大于外径的10%,弯头半径大于6 倍管径(暗配管大于10 倍);一个弯时,长度不得超出20m,两个弯时,长度不得超过15m,三个弯时,长度不得超出8M,否则,应加装接线盒。

4.钢管配线应在下列各处设金属软连接管: (1)电机的进线口。

(2)钢管与电气设备直接连接有困难处。

5.管端和弯头两侧需有管卡固定钢管,否则穿线时易造成钢管移位和穿线困难。

6.配电箱(板),盒应安装牢固,其垂直偏差不应大于3mm;暗装时,照明配电箱(板)四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面。箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。

7.照明配电箱底边距地面安装高度应符合设计要求,当设计无要求时,安装高度为1.5m,配电板底边距地面高度不宜小于1.8m。

8.配电箱(板)内,应分别设置零线和保护地线( PE)汇流板。

(四)管内穿线

1.导线穿管依据所穿根数多少确定管径,导线的绝缘电阻测量值不应小于0.5MΩ。不同系统、不同回路的导线严禁穿在同一根保护管内,导线在保护管内不得有接头和扭结。中间连接和分支连接可采用熔焊、线夹、压接、接线柱和搪锡在接线箱(盒)内进行。

2.设备接地线,专用接地线必须采用多胶铜芯导线。

3.由厂家负责安装和调试的设备,导线的预留长度由建设单位、工程监理单位或设计单位联系确定,安装管线时予以保证,从接线盒箱至设备终端的连接线必须加金属软管保护,不得有明线裸露。

4.所有合股导线应压接线端子,标明相色或回路编号,用对讲机将电缆(线)按原理(接线)图校对好,要重复二次以上,如有差错立即纠正。标好的导线穿上导径管线号,要求清楚规范。

5.导线校直绑扎成束,到最高(远)处,看不到交叉线,备用线不用切断,端子板接线旋紧无松动,每个端子接线不得超过二根,并备有余量。

6.当配线采用多相导线时,其相线的颜色应易于区分,相线与零线的不同,同一建筑物,构筑物内的导线,其颜色选择应统一;保护地线( PE)线,应采用黄/绿颜色相间的绝缘导线,零线宜采用淡蓝色绝缘导线。

7.导线穿入钢管时,管口处应装设护套保护导线,在不进入接线盒