9.3具体焊口接头形式
1)钢材料对接接头形式如右图所示:
9.4焊接顺序
钢架焊接
边的顺序为主,释放焊接应力,减小焊接变形。 9.5 焊接堆垛层次
手工电弧焊,焊接堆垛方式采用多层多道的堆垛方法,窄道焊接。每道厚度不宜超过3mm。 9.6焊缝检验
1)焊缝外观应光滑美观,外观不能有裂纹、气孔、超标咬边、夹渣、焊瘤、弧坑、未焊满、熔合性飞溅等表面缺陷,焊缝外观应平整光滑,波纹细腻,宽窄均匀。
2)对接接头焊缝达到Ⅱ级质量,焊后24小时后进行20%无损探伤,探伤方法根据实际情况以超声波探伤为主。无损探伤由具备专业资质的探伤人员进行操作。探测出的内部缺陷,用记号笔标出缺陷位置、长度,并做记录。焊接技术人员根据探伤报告、结构特点,编制返修工艺,然后以技术交底的形式传达给焊工,经无损探险测发现的内部缺陷,应用碳弧气刨进行清除(碳弧气刨参数见下表),而后用与正式焊接相同的焊接工艺进行补焊,焊前应用手动砂轮清除刨削后母材的渗碳层,防止焊接时母材增碳。反修焊接,应与正式焊接采取相同的工艺。同一部位反修次数不许超过三次。
碳弧气刨的工艺参数
碳棒直径(mm) 电弧长度(mm) 空气压力(Mpa) 极性 电流(A) 气刨速度 (m/min) 钢垫整体顺序以从中间到两
5 6 7 1~2 1~2 1~2 0.39~0.59 0.39~0.59 0.39~0.59 直流反接 250 0.5~1.0 直流反接 280~300 0.5~1.0 直流反接 300~350 1.0~1.2 3)焊接施工资料
焊接施工资料包括焊材的材质证明、合格证、焊条烘干记录,具备可追逆性的焊接施工记录、返修记录、探伤报告,以及钢结构焊接分项工程质量评定等。
10.质量保证措施 10.1质保机构
为保证工程质量,建立健全质量保证体系,项目质量保证机构如下图所示。
项目总工 现场经理 质安经理 项目经理
工程部 质安部 各施工班组 质量保证机构图
10.2施工准备质量保证措施
1)优化施工方案和合理安排施工程序,作好每道工序的质量标准和施工技术交底,搞好图纸会审和技术培训;
2)严格控制进场材料的质量,对钢材等物资除必须有出厂合格证外,需经试验和复验,并出具试验合格的证明文件(试验报告),不准用不合格材料;
3)合理选择和配备施工机械,搞好维修保养,使机械处理良好的工作状态;
4)制定先进的施工工艺和工艺标准,并向操作人员交底,讨论、分析,让每个人都接受,并认真实施;
5)采用质量预控,把质量管理的事后检查转变为事前控制工序及因素,达到“预防为主”的目的。 10.3 施工过程中的质量保证措施
1)加强质量管理工作的领导,严格执行规范、标准、规程,按设计要求进行控制施工,把施工质量放在施工首位,精心管理,精心施工,实现过程精品,保证质量目标的实现;
2)建立由项目经理直接负责,项目执行经理中间控制,专职检验员作业检查,班组质量监督员自检、互检的质量保证组织体系,并制定严格的奖罚标准,使施工过程的每一道工序,每个部位都处于受控状态,并同经济效益挂钩,保证工程的整体质量水平;
3)制定项目各级管理人员,施工人员的质量责任制,明确职责,把每道工序、部位的质量要求、标准、控制目标分解到各个管理人员和操场作人员。
10.4焊接质量保证措施
焊接是本工程的一个关键工序,需要建立一套焊工自检和质检员专检的质量保证程序网(如下图所示),同时把好焊接这一特殊工序的焊前、焊中和焊后检验控制关。
电焊小组 焊后外观自检 电焊小组 施焊开始工艺控制 质量检查组 安装偏差记录 工地焊接办公室 调整顺序签发通知信息反馈 焊条组 焊条烘干 电焊小组 焊前自预检 电焊小组 坡口处理调整 专职质检 焊条烘烤温度时间 专职质检 焊前焊口准备 专职质检 工艺规范控制检查 专职质检 焊中规范控制检查 专职质检 外观检查 信 息反馈 专职质检 超声波探伤
10.5制作质量控制流程 钢材、焊条准备,出具合格证 学习操作规程和质量标准 准备工作 熟悉图纸和技术资料 场地和焊接工具准备 焊工考试合格 检验工具准备 技术、质量、安全工期交底 钢材.焊接材料复验(抽检) 书面交底 操作人员参加 核实下料品种、规格、尺寸 按不同型号挂牌编号 下料 制作拼装模架或大样拼装 保证焊接质量 中部抽查 自 检 材料代用核定单 材料合格证 焊接试验记录 自检记录 质量评定记录 出厂合格证明 施工记录 制 作 质量评定 执行验评标准 不合格的处理(返工) 清理现场,文明施工 焊接试件试验 办理出厂合格证明 资料整理