喷漆房废气处理的设计风量

喷漆房产生的废气对空气和人体健康有严重的损害,必须进行废气处理才能排放,在进行喷漆废气处理方案设计是,风量确实定是一个重要的因素,那么喷漆房废气处理的风量应该如何确定呢?

1、喷漆房废气处理设备风量计算方法

设备风量= 喷漆房体积〔长*宽*高〕M3*常数〔60~100〕

式中的常数60~100是经验值,如果喷漆房作业时间很短、喷漆量很小,那么常数可以选择60;如果喷漆房作业时间较短、喷漆量较小,那么常数可以选择70-80;如果喷漆房作业时间厂、喷漆量大,那么常数可以选择90-100。

2、废气捕集率评价风量计算方法

按照车间空间体积和60次/小时换气次数计算新风量,以有组织排放的实际风量与车间所需新风量的比值作为废气捕集率。

车间所需新风量=60*车间面积*车间高度

废气捕集率=车间实际有组织排气量/车间所需新风量

3、喷漆流水线废气处理设备风量计算方法

设备风量=收集废气烟罩的面积〔长*宽〕M2*常数〔2000~4000〕

式中的常数2000~4000是经验值,如果喷漆房作业时间很短、喷漆量很小,那么常数可以选择2000;如果喷漆房作业时间较短、喷漆量较小,那么常数可以选择3000;如果喷漆房作业时间厂、喷漆量大,那么常数可以选择4000。

通过以上方法计算只是一个大概的风量,具体的风量和报价要结合您的实际工况和现场情况布局等因素得出,

.