包括哪些具体内容。
3、某新建体育馆工程,建筑面积约2300㎡,现浇钢筋混凝土结构,钢结构网架屋盖,地下一层,地上四层,地下室顶板设计有后张法预应力混凝土梁。
地下室顶板同条件养护试件强度达到设计要求时候,施工单位现场生产经理立即向监理工程师口头申请拆除地下室顶板模板,监理工程师同意后,现场将地下室顶板及支架全部拆除。
“两年专项治理行动”检查时,二层混凝土结构经回弹取法检验,其强度不满足设计要求,经设计单位验算,需对二层结构进行加固处理,造成直接经济损失300余万元,工程质量事故发生后,现场有关人员立即向本单位负责人报告,在规定时间内逐级上报至市(设区)级人民政府住房和城乡建设主管部门,施工单位提交的质量事故报告内容包括: (1)事故发生的时间、地点、工程项目名称; (2)事故发生的简要经过,无伤亡;
(3)事故发生后采取的措施及施工控制请款; (4)事故报告单位。
屋盖网架采用Q390GJ钢,因钢结构制作单位首次采用该材料,施工前,监理工程师要求其负首次采用Q390GJ钢及相关的接头形式、焊接工艺参数、预热和后热措施等焊接参数组合条件进行焊接工艺评定。
填充墙砌体采用单排孔轻轻骨料混凝土小砌块,专用小砌块砂浆建筑,现场检查中发现:进场的小砌块产品期达到21d后,即开始浇水湿润,待小砌块表面现浮水后,开始砌筑施工:砌筑时将小砌块的地面朝上反砌于墙上,小砌块的塔接长度为块体长度的1/3;砌体的砂浆饱满度要求为:水平灰缝90%以上,竖向灰缝 85%以上;墙体每天砌筑高度为15m,填充墙砌筑7d后进行顶砌施工;为施工方便,在部分墙体上留置了净宽度为1.2m的临时施工河口,监理工程师要求对错误之处进行整改。 问题:
1.监理工程师同意地下室顶板拆模是否正确?背景资料中地下室顶板预应力梁拆除底模及支架的前置条件有哪些?
2.本题中的质量事故属于哪个等级?指出事故上报的不妥之处,质量事故报告还应包括哪些内容?
3.除背景资料已明确的焊接参数组合条件外,还有哪些参数的组合条件也需要进行焊接工艺评定?
4.针对背景资料中填充墙砌体施工的不妥之处,写出相应的正确做法。
4、某工程,项目经理部为了搞好现场管理,加快施工进度,制定了一系列管理制度,并从现场实际条件出发,作了以下几项的具体安排:
(1)现场设围挡,封闭管理,围挡高度符合文明施工要求。
(2)为加快施工进度,每天要施工到晚上12点。附近居民反映噪声过大,多次向当地有关部门投诉。
(3)雨季施工,雨水、生产污水直接排入市政雨水管网?
(4)建筑垃圾、生活垃圾直接运到5KM外的垃圾填埋场处理,建筑物内的垃圾顺着窗洞
第 6 页 共 10 页
口抛出,再进行清运。
土方开挖过程中发现了地下文物,为赶工期,项目经理命令继续土方开挖施工。 问题:
(1)市区主要路段的工地现场围栏设置高度应是多高?
(2)项目经理部对工作时间安排合理吗? 夜间施工,需要办理哪些手续? (3)《建筑施工场界噪声限值》标准对打桩施工是如何规定的? (4)施工过程中,项目经理应如何处理打桩扰民事件? (5)施工现场污水排放应向什么部门进行申请?对雨水、生产污水的排放是否符合规定? (6)对垃圾的处理是否妥当?说明理由。 (7)项目经理的做法是否正确?应如何处理? 5、某建筑工程,建筑面积108000m2,现浇剪力墙结构,地下3层,地上50层。基础埋深14.4m,底板厚3m,底板混凝土强度C35/P12,底板钢筋施工时,施工单位征得监理单位和建设单位同意后,将板厚1.5m处的HRB335级直径16mm钢筋,用HPB300级直径10mm的钢筋进行代换。 施工单位选定了某商品混凝土搅拌站,由该站为其制订了底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工,分两层浇筑,每层厚度1.5m。
底板混凝土浇筑时当地最高大气温度为38℃,混凝土最高入模温度为40℃ 浇筑完成12h后采用覆盖一层塑料膜一层保温岩棉养护7天。
测温记录显示:混凝土内部最高温度75℃,其表面最高温度45℃。 监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝,经钻芯取样检查,取样样品均有贯通裂缝。 问题
1.该基础底板钢筋代换是否合理?请说明理由。
2.由商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案是否合理?请说明理由。 3.本工程基础底板产生裂缝的主要原因是什么? 4.大体积混凝土裂缝控制的常用措施是什么?
第 7 页 共 10 页
试题答案
一、单选题(共20题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、D 2、[答案]C 3、A 4、B 5、【答案】C 6、【答案】A 7、D 8、B 9、A 10、【答案】A 11、B 12、[答案]C 13、D 14、A 15、B 16、C 17、[答案]D 18、[答案]B 19、D 20、A
二、多选题(共10题,每题2分。选项中,至少2个符合题意)
1、BCDE 2、A D 3、B C E 4、[答案]ACE 5、CD
6、答案:ACE 7、ACD 8、ABD 9、BC 10、【答案】BCD
三、案列分析题(共5题,每题24分)
1、1.对F不评定,按《招标投标法》,对逾期送达的投标文件视为废标,应予拒收。 对G不评定,按《招标投标法》,对未密封的投标文件视为废标。
2.不妥,因A公司与D公司是总分包关系,A公司对D公司的施工质量问题承担连带责任,故A公司有责任配合监理工程师的检验要求。
3.不合理,由业主而非监理公司承担由此发生的全部费用,并顺延所影响的工期。
4.应予签认,业主供应的材料设备提前进场,导致保管费用增加,属发包人责任,由业主承担因此发生的保管费用。
5.C公司提出的要求不合理,C公司不应直接向业主提出采购要求,业主供应的材料设备经清点移交,配件丢失责任在承包方。
2、1、按《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令),本次事故可定为较大事故。 较大事故的判定标准:①造成3人以上10人以下死亡;②造成10人以上50人以下重伤;③造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失。满足上述任一条件,即为较大事故。
第 8 页 共 10 页
2、造成这起事故的原因是:
违反了货运升降机严禁载人上下的安全规定;违反了卷扬机应由经过专门培训且合格的人员操作的规定;对卷扬机各部件(如:钢丝绳)缺乏日常检查和维护保养,致使酿成伤亡事故。 3、报告事故应当包括下列内容: (1)事故发生单位概况;
(2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况; (3)事故的简要经过;
(4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;
(5)已经采取的措施; (6)其他应当报告的情况。 3、1、不正确
前置条件:(1)底模应该在预应力张拉后拆除;
(2)底膜及支架拆除时的混凝土强度应符合同条件养护试件的强度要求; (3)经过项目技术负责人的批准;
(4)有孔道灌浆的,灌浆强度不应低于C30。 2、本质量事故属于一般事故
不妥一:现场有关人员立即向本单位负责人报告。
正确做法:香肠有关人员应立即向工程建设单位负责人报告。
不妥二:并在规定的时间内逐级上报至市(设区)级人民政府住建主管部门。
正确做法:工程建设单位负责人接到报告后,应于1h内向事故发生地县级以上人民政府住建主管部门及有关部门报告。
质量事故报告还应包括以下内容: (1)事故的初步原因;
(2)事故报告联系人及联系方式; (3)其他应报告的情况
3、还应有:首次采用的刚才、焊接材料、焊接方法、焊接位置等也需要进行焊接工艺的评定。
4、不妥之处一:进场小砌块龄期达到21d后,即开始浇水湿润,待小砌块表面浮水后,考试砌筑施工。
正确做法:进场小砌块的产品龄期不小于28d,不需对小砌块浇水湿润,如遇天气干燥炎热,宜在砌筑前对其喷水湿润。
不妥之处二:小砌块的塔接长度为块体长度的1/3。
正确做法:单排孔小砌块的塔接长度应为块体长度的1/2. 不妥之处三:竖向灰缝的砂浆饱满度为85% 正确做法:竖向灰缝的砂浆饱满度不得低于90% 不妥之处四:填充墙砌筑7d后即开始顶砌施工。
正确做法:填充墙梁口下最后3皮砖应在下部墙砌完14d后砌筑 不妥之处五:在部分墙体上留置了净宽度为1.2m的临时施工洞口
正确做法:墙体上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500毫米,洞口净宽度不应超过1米。 4、(1)市区主要路段的工地现场围栏设置高度不得低于2.5m。
(2)工作时间安排不合理,因为超过22时(晚上10时)即为夜间施工,会造成扰民现象。 夜间施工的,需办理夜间施工许可证明,并公告附近社区居民。 (3)《建筑施工场界噪声限值》标准规定:在打桩施工阶段:白天施工不允许超过85dB,夜间禁止施工。
(4) 在居民和单位密集区域进行打桩施工作业前,项目经理部除按规定报告申请批准外,
第 9 页 共 10 页
还应将作业计划、影响范围、程度及有关措施等情况,向有关的居民和单位通报说明,取得协作和配合;对施工机械的噪声与振动扰民,应有相应的措施予以控制。 (5)应向工程所在地县级以上人民政府市政管理部门申请。
雨水排入市政雨水管网,污水经沉淀处理后二次使用或排入市政污水管网。施工现场泥浆、污水未经处理不得直接排入城市排水设施和河流、湖泊、池塘。 (6)不妥。
施工现场产生的固体废弃物应在所在地县级以上地方人民政府环卫部门申报登记,分类存放。建筑垃圾和生活垃圾应与所在地垃圾消纳中心签署环保协议,及时清运处置。有毒有害废弃物应运送到专门的有毒有害废弃物中心消纳。建筑物内施工垃圾的清运,必须采用相应的容器或管道运输,严禁凌空抛掷。
(7)不妥。土方开挖中如发现文物或古墓,应立即妥善保护并及时报请当地有关部门来现场处理,待妥善处理后,方可继续施工。
5、1.该基础底板钢筋代换不合理。因为钢筋代换时,应征得设计单位的同意,并且根据规定,对于重要受力构件,不宜用HPB300级代换HRB335级钢筋。 2.由商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案不合理。因为应由该施工单位编制专项的施工方案,并且要报监理工程师审批,混凝土搅拌站应该根据现场提出的技术要求进行试配。 3.本工程基础底板产生裂缝的主要原因:(1)混凝土入模温度过高。(2)混凝土浇筑后未在12h内覆盖,且养护天数远远不够。(3)大体积混凝土水化热大,导致内外温差过大产生裂缝。 4.大体积混凝土裂缝控制的常用措施包括:
(1)优先选用水化热低的矿渣水泥,并适当掺加缓凝减水剂。
(2)在满足设计强度要求的前提下,降低水灰比,减少水泥用量,掺入适量(15%~25%)的粉煤灰。
(3)降低混凝土的人模温度,控制混凝土内外温度(≤25\冲洗降温,避免暴晒。
(4)及时对混凝土覆盖保温、保温材料。
(5)可预埋冷却水管,通人循环水将混凝土内部的热量带出,进行人工导热。
第 10 页 共 10 页
2019版一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟试题C卷 含答案