***工程名 门窗计算书
外片玻璃:
k1 = 3826.20 k2 = 0.4566240 k3 = -0.64230 k4 = -38.880 内片玻璃:
k1 = 2124.10 k2 = 0.1826490 k3 = -0.64230 k4 = -38.880
(2)作用效应的组合 考虑地震作用,计算强度时
外片荷载组合设计值: W1 = 1.4Wk1 + 1.3×0.5×qEK1 = 1.4 × 917.47 + 1.3×0.5×51.20 = 1317.745 Pa
内片荷载组合设计值: W2 = 1.4Wk2 + 1.3×0.5×qEK2 = 1.4 × 834.07 + 1.3×0.5×51.20 = 1200.975 Pa
(3)外片、内片玻璃最大许用跨度 外片玻璃最大许用跨度: L1 = k1(W1+k2)k3 + k4 = 3826.20×(1317.75/1000 + 0.4566240)-0.64230 + -38.880 = 2608.4 mm
内片玻璃最大许用跨度: L2 = k1(W2+k2)k3 + k4 = 2124.10×(1200.98/1000 + 0.1826490)-0.64230 + -38.880 = 1685.4 mm
(4)比较结果
本窗格的短边: a = 1000.0 mm
外片: 短边小于外片最大许用跨度 L1 = 2608.44 mm 本窗格外片玻璃满足承载力极限状态设计要求。 内片: 短边小于内片最大许用跨度 L2 = 1685.37 mm 本窗格内片玻璃满足承载力极限状态设计要求。
3,正常使用极限状态的校核
(1)常数k5、k6、k7、k8的计算 长边与短边之比: b/a=1.500
根据b/a查《玻璃幕墙工程技术规范》附录C之表C.0.5利用插值法得:
k5 = 350.140 k6 = -0.150 k7 = -0.45030 k8 = 1.290
施工单位名称 正文第 11 页
***工程名 门窗计算书
(2)外片、内片玻璃的单位厚度跨度限值[L/t]分别为: 外片玻璃
[L/t]1 = k5(Wk1 + k6)k7 + k8 = 350.140 × (917.47/1000 + -0.150)-0.45030 + 1.290 = 395.745 内片玻璃
[L/t]2 = k5(Wk2 + k6)k7 + k8 = 350.140 × (834.07/1000 + -0.150)-0.45030 + 1.290 = 416.719 (3)比较结果
外片玻璃: 短边与玻璃厚度之比:
a/t1 = 1000.0/5.0
= 200.00 < [L/t]1 = 395.74
结论: 本窗格玻璃满足正常使用极限状态设计要求。 内片玻璃: 短边与玻璃厚度之比:
a/t2 = 1000.0/5.0
= 200.00 < [L/t]2 = 416.72
结论: 本窗格玻璃满足正常使用极限状态设计要求。
4,考虑防人体冲击时玻璃面积的校核
考虑防人体冲击时玻璃面积的校核按照《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ 113-2009)7.1条执行。按照表7.1.1-1和表7.1.1-2确定。
该窗格的实际面积为:
A = 窗格长边×窗格短边 = 1500.0 mm × 1000.0 mm
2
= 1.500 m
外片玻璃:本窗格外片选用的是5mm 厚钢化玻璃。 查表得:Amax1 = 3.000 m2
内片玻璃:本窗格内片选用的是5mm 厚浮法玻璃。 查表得:Amax2 = 0.500 m2 结论:
A = 1.50 m2 < Amax1 = 3.00 m2
外片玻璃满足防人体冲击规定的要求。 A = 1.50 m2 > Amax2 = 0.50 m2
内片玻璃不满足防人体冲击规定的要求。
四、窗格7玻璃的计算
本工程玻璃按照《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009)的规定计算确定。 本窗格选用的玻璃为5 mm 浮法 + 0.380mm PVB胶片 + 5 mm 浮法 的夹层玻璃
本窗格的短边为500 mm。 本窗格的长边为1500 mm。
本窗格的(从属)面积为 A = 短边×长边 = 0.750 m2
施工单位名称 正文第 12 页
***工程名 门窗计算书
按照《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版) 之7.3.3
本窗格的从属面积小于等于1 m2。 故,从属面积局部风荷载标准值为:
Wk(A) = βgz·μz·μsl(A)·Wo
= βgz·μz·[μsl(1)+ 0.2]·Wo = 1.623×1.604× (1.000 + 0.2) × 550.00 = 1718.57 Pa
因为风荷载最小标准值不得小于1000 Pa,故取 Wk(A) = 1718.57 Pa。
1,承载力极限状态的校核
(1)常数k1、k2、k3、k4的计算 长边与短边之比: b/a=3.000
根据b/a查《建筑玻璃应用技术规程》附录C对应表格,利用插值法得:
k1 = 2054.70 k2 = -0.2405100 k3 = -0.48810 k4 = -28.800 (2)作用效应的组合 考虑地震作用,计算强度时
荷载组合设计值: W = 1.4Wk(A) + 1.3×0.5×qEK = 1.4 × 1718.57 + 1.3×0.5×102.40 = 2439.283 Pa
(3)最大许用跨度 L = k1(W+k2)k3 + k4 = 2054.70×(2439.28/1000 + -0.2405100)-0.48810 + -28.800 = 1369.9 mm
(4)比较结果
本窗格的短边: a = 500.0 mm 小于最大许用跨度 L = 1369.92 mm 结论: 本窗格玻璃满足承载力极限状态设计要求。
2,正常使用极限状态的校核
(1)常数k5、k6、k7、k8的计算 长边与短边之比: b/a=3.000
根据b/a查《玻璃幕墙工程技术规范》附录C之表C.0.5利用插值法得:
k5 = 204.680 k6 = -0.100 k7 = -0.33350 k8 = -0.050 (2)玻璃的单位厚度跨度限值[L/t] [L/t] = k5(Wk(A)+k6) k7 + k8 = 204.680 × (1718.57/1000 + -0.100 ) -0.33350 + -0.050 = 174.26 (3)比较结果
施工单位名称 正文第 13 页
***工程名 门窗计算书
本窗格的玻璃短边与玻璃厚度之比:
a/t = 500.0/10.0 = 50.00
a/t 小于 [L/t] = 174.26
结论: 本窗格玻璃满足正常使用极限状态设计要求。
3,防人体冲击玻璃面积的校核
本窗格选用的玻璃为5 mm 浮法 + 0.380mm PVB胶片 + 5 mm 浮法 的夹层玻璃考虑防人体冲击时,玻璃面积的校核按照《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ 113-2009)7.1条执行。按照表7.1.1-1的夹层玻璃项目确定:
查表得:Amax = 7.000 m2 该窗格的实际面积为:
A = 窗格长边×窗格短边 = 1500.0 mm × 500.0 mm = 0.750 m2
(1)比较结果
因为 A = 0.750 m2小于 Amax = 7.000 m2
结论: 本窗格玻璃面积满足《建筑玻璃应用技术规程》防人体冲击的要求。
五、窗格6玻璃的计算
本工程玻璃按照《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009)的规定计算确定。 本窗格选用的玻璃为6 mm 浮法 + 真空层 + 6 mm 浮法 的真空玻璃。 本窗格的短边为500 mm。 本窗格的长边为875 mm。
本窗格的(从属)面积为 A = 短边×长边 = 0.438 m2
按照《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版) 之7.3.3
本窗格的从属面积小于等于1 m2。 故,从属面积局部风荷载标准值为:
Wk(A) = βgz·μz·μsl(A)·Wo
= βgz·μz·[μsl(1)+ 0.2]·Wo = 1.623×1.604× (1.000 + 0.2) × 550.00 = 1718.57 Pa
因为风荷载最小标准值不得小于1000 Pa,故取 Wk(A) = 1718.57 Pa。
1,承载力极限状态的校核
(1)常数k1、k2、k3、k4的计算 长边与短边之比: b/a=1.750
根据b/a查《建筑玻璃应用技术规程》附录C对应表格,利用插值法得:
k1 = 4626.50 k2 = 0.2313670 k3 = -0.71120 k4 = -52.200 (2)作用效应的组合 考虑地震作用,计算强度时
施工单位名称 正文第 14 页
***工程名 门窗计算书
荷载组合设计值: W = 1.4Wk(A) + 1.3×0.5×qEK = 1.4 × 1718.57 + 1.3×0.5×102.40 = 2439.283 Pa
(3)最大许用跨度 L = k1(W+k2)k3 + k4 = 4626.50×(2439.28/1000 + 0.2313670)-0.71120 + -52.200 = 2248.4 mm
(4)比较结果
本窗格的短边: a = 500.0 mm 小于最大许用跨度 L = 2248.41 mm 结论: 本窗格玻璃满足承载力极限状态设计要求。
2,正常使用极限状态的校核
(1)常数k5、k6、k7、k8的计算 长边与短边之比: b/a=1.750
根据b/a查《玻璃幕墙工程技术规范》附录C之表C.0.5利用插值法得:
k5 = 291.450 k6 = -0.150 k7 = -0.41490 k8 = 0.950 (2)玻璃的单位厚度跨度限值[L/t] [L/t] = k5(Wk(A)+k6) k7 + k8 = 291.450 × (1718.57/1000 + -0.150 ) -0.41490 + 0.950 = 242.75
(3)比较结果
本窗格的玻璃短边与玻璃厚度之比:
a/t = 500.0/12.0 = 41.67
a/t 小于 [L/t] = 242.75
结论: 本窗格玻璃满足正常使用极限状态设计要求。
3,防人体冲击玻璃面积的校核
本窗格选用的玻璃为6 mm 浮法 + 真空层 + 6 mm 浮法 的真空玻璃,考虑防人体冲击时,玻璃面积的校核按照《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ 113-2009)7.1条执行。按照表7.1.1-1的夹层玻璃项目确定:
查表得:Amax = 4.500 m2 该窗格的实际面积为:
A = 窗格长边×窗格短边 = 875.0 mm × 500.0 mm = 0.438 m2
(1)比较结果
因为 A = 0.438 m2小于 Amax = 4.500 m2
结论: 本窗格玻璃面积满足《建筑玻璃应用技术规程》防人体冲击的要求。
施工单位名称 正文第 15 页