引用规范、标准及相关资料

一、门窗设计、检测规范

《建筑门窗术语》 《铝合金门窗》 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门》 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗》 《推拉不锈钢窗》 《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)窗》 《钢门窗》 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》 《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》 《建筑外窗采光性能分级及检测方法》 《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门窗力学性能及耐候性试验方法》 《塑料门窗工程技术规程》 《玻璃幕墙工程技术规范》 《铝合金结构设计规范》 GB/T 5823-2008 GB/T 8478-2008 JG/T 140-2005 JG/T 180-2005 JG/T41-1999 JG/T 186-2006 GB/T 20909-2007 GB/T 7106-2008 GB/T 8484-2008 GB/T 8485-2008 GB/T 11976-2002 GB/T 11793-2008 JGJ 103-2008 JGJ 102-2003 GB 50429-2007 注:由于有些标准正在制定或即将修订,故如“玻璃钢门窗”等相关的门窗标准未列其中,但在最新版的《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门》、《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗》中均明确指出:“建筑外窗抗风压强度计算方法适用于各种材质的平开式及推拉式建筑外窗的抗风强度计算,也可用于四面支撑的其他开启形式的建筑外门和外窗的抗风压强度的计算。” 故,对于现尚未有标准、规范或标准、规范即将修订的的其他各种形式的门窗,本计算软件同样适用。 二、建筑设计标准、规范

《建筑结构荷载规范》 《中国地震烈度表》 《建筑抗震设计规范》 《建筑结构可靠度设计统一标准》 《公共建筑节能设计标准》 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 《建筑门窗工程检测技术规程》 GB 50009-2001 (2006修订版) GB/T 17742-2008 GB 50011-2001 (2008修订版) GB 50068-2001 GB 50189-2005 JGJ/T 151-2008 JGJ/T 205-2010 施工单位名称 正文第 1 页

***工程名 门窗计算书

三、材料标准、规范

《铝合金建筑型材》 《变形铝及铝合金化学成分》 《铝及铝合金轧制板材》 《建筑用隔热铝合金型材》 《建筑用硬质塑料隔热条》 《门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材》 《门窗用玻璃纤维增强塑料拉挤中空型材》 《平板玻璃》 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 《建筑用安全玻璃》 《半钢化玻璃》 《中空玻璃》 《真空玻璃》 《镀膜玻璃》 《建筑玻璃应用技术规程》 《中空玻璃稳态U值(传热系数)的计算及测定》 《建筑门窗五金件 传动机构用执手》 《 建筑门窗五金件 合页(铰链)》 《建筑门窗五金件 传动锁闭器》 《 建筑门窗五金件 滑撑》 《建筑门窗五金件 撑挡》 《 建筑门窗五金件 滑轮》 《建筑门窗五金件 单点锁闭器》 《聚氯烯(PVC)门窗增强型钢》 《聚氯乙烯(PVC)门窗固定片》 《建筑门窗五金件 通用要求》 《建筑门窗五金件 旋压执手》 《建筑门窗五金件 插销》 《建筑门窗五金件 多点锁闭器》 《建筑门窗内平开下悬五金系统》 《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量级允许偏差》 《连续热镀锌薄钢板和钢带》 《碳素结构钢》 《优质碳素结构钢》 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》 GB 5237-2008 GB/T 3190-2008 GB/T 3880-2006 JG/T 175-2005 JG/T 174-2005 GB/T 8814-2004 JC/T 941-2004 GB 11614-2009 GB 17841-1999 GB 15763-2009 GB/T 17841-2008 GB/T 11944-2002 JC/T 1079-2008 GB/T 18915 JGJ 113-2009 GB/T 22476-2008 JG/T 124-2007 JG/T 125-2007 JG/T 126-2007 JG/T 127-2007 JG/T 128-2007 JG/T 129-2007 JG/T 130-2007 JG/T 131-2000 JG/T 132-2000 JG/T 212-2007 JG/T 213-2007 JG/T 214-2007 JG/T 215-2007 JG/T 168-2000 GB/T 708-2006 GB/T 2518-2008 GB/T 700-2006 GB/T 699-1999 GB/T 912-2008 施工单位名称 正文第 2 页

***工程名 门窗计算书

《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》 《不锈钢冷轧钢板》 《不锈钢热轧钢带》 《不锈钢热轧钢板》 GB/T 3274-2007 GB/T 3280-2007 YB/T 5090-1993 GB/T 4237-2007 四、相关书籍、资料

1、《建筑结构静力手册》(第二版) 2、《建筑幕墙与采光顶设计施工手册》 张芹 主编 3、《新编建筑幕墙技术手册》 张芹 主编 4、《建筑幕墙工程手册》 赵西安 编著 5、《材料力学》 赵志岗等 编著 6、其他相关书籍

五、建筑技术文件

建筑图纸 设计变更单 工程联络单 其余甲方及设计院下发的相关技术文件。

施工单位名称 正文第 3 页

***工程名 门窗计算书

计算所需重要规范引述:

一、地区粗糙度分类等级

按照《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)将地面粗糙度分为四类: A类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;

B类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; C类:只有密集建筑群的城市市区;

D类:只有密集建筑群且房屋较高的城市市区。

二、风荷载标准值计算

按照《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)7.1.1之2:

Wk=βgz·μsl·μz·Wo ????7.1.1-2[GB 50009-2001] 式中符号含义:

Wk: 风荷载标准值;在有特殊要求的情况下Wk不得小于某限值,通常情况下按照《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ 113-2009)5.1.2的要求,Wk 不得小于1000Pa的最小限值。

βgz: 高度Z处的阵风系数; μsl: 局部风荷载体型系数; μz: 风压高度变化系数;

Wo: 基本风压(Pa或N/m)。 其中:

βgz=k(1+2μf) ????7.5.1-1[GB 50009-2001] k: 地面粗糙度系数,对A、B、C、D四类地区类型分别取 0.92、0.89、0.85、0.80; μf : 脉动系数;

1.8(α-0.16)- α

μf=0.5×0.38(Z/10)??7.5.1-1[GB 50009-2001] α: 地面粗糙度指数,对A、B、C、D四类地区类型分别取 0.12、0.16、0.22、0.30;

μz 根据地面粗糙度指数及梯度风高度,A、B、C、D四类地区类型分别 A类:μz=1.284(Z/10) 0.24 (当Z<5m时,按5m计算) B类:μz=1.000(Z/10) 0.30 (当Z<10m时,按10m计算) C类:μz=0.544(Z/10) 0.44 (当Z<15m时,按15m计算) D类:μz=0.262(Z/10) 0.60 (当Z<30m时,按30m计算) μs 风荷载体型系数依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)7.3规定,根据建筑物的体型以及门窗所在位置来确定。

Wo 基本风压按照要求依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)的附录D.4给出的50年一遇或100年一遇的风压采用。

施工单位名称 正文第 4 页

2

***工程名 门窗计算书

三、地震荷载标准值的计算

根据《铝合金门》(GB/T 8478-2008)、《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门》(JG/T 180-2005)、《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗》(JG/T 140-2005),一般情况下门窗可不考虑地震的影响,当特殊情况下需要考虑地震对其影响时,可以只考虑垂直于门窗平面分布的水平地震作用。

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)及参考《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102-2003)5.3.4条,垂直于门窗平面的分布的地震作用标准值为:

qEK=βEαmaxGk/A ????5.3.4[JGJ 102-2003] 式中:

2qEK: 垂直于门窗平面分布的水平地震作用标准值(KN/m); βE: 动力放大系数,可取5.0; Gk: 门窗构件(包含玻璃和铝框架)的重力和在标准值(KN); A: 门窗平面的面积; αmax: 水平地震影响系数最大值,应按下表取值。 水平地震影响系数最大值αmax 抗设防烈度 αmax 震 6度 0.04 12) 7度 0.08(0..24) 8度 0.16(09度 0.32 注:7、8、9度时括号内的数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。 四、永久荷载的计算

作用在门窗上的永久荷载一般情况下只有门窗本身的重力荷载,而在门窗的重力荷载中,又以面板(玻璃)的重力为主。 五、作用效应组合

参照《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)以及《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102-2003)的5.4规定,作用效应符合下列规定: 门窗构件承载力极限状态设计时, 其作用效应为: (1)、无地震作用效应组合时,按下式进行: S=ψWγW Swk+ψWγW Swk (2)、有地震作用和永久荷载组合时,应按下式进行: S=γGSGK+ψWγW Swk+ψEγE SEK 式中: S: 作用效应组合的设计值; SGK: 永久荷载效应标准值; 施工单位名称 正文第 5 页