降低循环水系统补水量方案
一、循环水系统概况
主要有三套循环水系统,其中,一循能力5700方/小时,
运行2800方/小时,温差9度;二循能力7800方/小时,运行5500方/小时,温差6.1度;三循能力12000方/小时,运行3300方/小时,温差5度。
二、存在的主要问题
(一) 装置部分换热器进出口温差不达标(8-10度)。 (二)运行机组油冷器等换热器进出口温差低,备用机组换热器进出口阀门开度过大。
(三)循环水系统总管温差偏低,二循6.1度,三循5 度左右。
(四)水泵负荷低、效率低、阀门前后压差偏大(一循1.0公斤)。
三、工作目标
(一)用水生产装置或单元循环冷却水总管进出口温差8-10度,最低不小于6度,循环水补水量降低10%。
四、工作措施
(一)完善台账,各车间逐台列出工艺换热器明细,反映出换热器工艺参数,做出本换热器管程、壳程冷却水和工艺介质换热调整方案并经讨论确定列入台账,做到一台一方案,确保循环水进出口温差8-10度。确因工艺有特殊需求
整理为word格式
而无法达到温差要求的,须经生产处、机动处确认并备案。
(二)生产处、机动处组织各车间测量每台换热器循环冷却水流量,计算换热器管程冷却水流速,指标为0.8-1.0米/每秒,最低不小于0.5米/每秒,当流速与温差矛盾时以流速为重。
(三)各车间每周测量二次各换热器循环冷却水进出口温差,温差不合格及时调整并做好台账记录。
(四)各车间应控制备用换热器冷却循环水流量,在冬季防冻凝原则下尽可能降低流量,可只关小进出口一侧阀门,做到一台一方案,每月进行一次较大流量冷却水冲洗,时间不超过1小时,返回冷却水小流量流动备用状态,及时做好台账记录;停用的换热器要放空内部循环水并冲洗干净后关闭进出口阀门,现场悬挂“停用”标识牌,做好台账记录。
(五)运行机组换热器由于热负荷相对偏低,循环冷却水进出口温差调节以测量的管程流速指标为主,同时兼顾被冷却介质工艺指标;备用机组换热器在冬季防冻凝原则下尽可能降低流量,每周进行一次较大流量冷却水冲洗,时间不超过1小时,返回冷却水小流量流动备用状态,及时做好台账记录;要落实开机时及时调整循环冷却水操作步骤,并在现场悬挂开启冷却水警示牌。
(六)空压站空压机组等特别重要设备,备用状态下可适当放开循环冷却水流量,车间可提出机组明细,经生产处、
整理为word格式
机动处组织确认备案。
(七)水务中心按要求及时调整出塔循环水温度。 (八)由于季节变化,部分换热器循环冷却水进出口温差难以调整达标时,经生产处、机动处确认合理运行温差值。
(九)机动处组织对一、三循环水系统进行整体节能优化评估,包括水泵扬程、效率、出口阀门和管路阻力、冷却塔效率等内容,择机上报总部批复后实施(可采用EMC模式)。
2015年12月29日
友情提示:本资料代表个人观点,如有帮助请下载,谢谢您的浏览!
整理为word格式