感温电缆与分布式光纤
1、 概述
线型感温火灾探测器以中华人民共和国国家标准GB-16280-2005?线型感温火灾探测器?为要紧设计依据,市场上常用的有缆式线型感温火灾探测器与分布式线型光纤测温探测器。缆式线型感温火灾探测器的生产厂家要紧有:美国PROTECTOWIRE公司、美国Honeywell公司,英国KIDDE公司、沈阳消防电子研究所、首安工业消防股份。线型光纤测温探测器的生产厂家要紧英国YORK SENSA、聚光科技〔杭州〕。本篇要紧从两者原理、传感器敷设方案、分区报警模式、后期爱护等内容来区分两者的区别,让用户了解线型感温火灾探测器的应用和趋势。 2、 原理上的区别
2.1缆式线型感温火灾探测器 〔1〕紫铜管
以铜管、膜盒作为差温式探测器的火灾报警系统,由于
环境因素阻碍较大,会发生误报和漏报现象。一样用于矿井、电缆管道的温度探测。 〔2〕不可复原式感温电缆
不可复原式感温电缆采纳双绞线或同轴电缆的形式,其外层分别被热敏绝缘材料包围。正常监视状态时,两根导线间温度呈高阻状态,而当环境温度升高达到或者超过预定值时,
导线短路呈地阻状态,从而发出火灾报警信号。这类探测器采纳开关量信号,所有差不多不受电磁干扰的阻碍。 〔3〕可复原式感温电缆
可复原式感温电缆由四芯铜导线组成,每根载流导线覆盖着一层具有负温度系数特性的绝缘材料,四根导线平均绞合在一起,组成系统时末端两两短接成两个互相比较的监测回路。环境温度变化通过感温电缆传到操纵接口模块,当探测区的温度达到或超过系统报警值时,系统将发出火灾报警信号。
2.2线型光纤测温探测器
光纤用作温度传感器的要紧依据是光纤的光时域反射原理和光纤的背向拉曼散射温度效应。光纤分布式测温系统依照光时域反射原理进行分布式温度传感测量及跟踪。当激光光源沿着光纤注人光脉冲,脉冲大部分能传到光纤末端并消逝,但一小部分拉曼散射光会沿着光纤反射回来,对这一后向反射光进行信号采集并在光电装置中分析,从而得出有关温度的信息;随后依照散射光返回到光入射点所需的时刻,即可确定散射光的位置。如此就能
够测出整条光纤上的温度分布状况,通过PC机能够直观地看到光纤上每一点的温度状况。
3、 传感器性能参数
3.1缆式线型感温火灾探测器
接口盒、终端盒
工作电压: 24Vdc 电压承诺范畴:12V~30Vdc 工作电流:监视电流≤35mA 报警电流≤50mA 故障电流≤20mA 容量:1路双芯感温电缆〔≤400m〕 输出接口: 火警常开〔报警闭合〕触点容量2A/30Vdc
故障常闭〔故障状态开路〕触点容量2A/30Vdc 指示灯:火警灯:红色,运行灯:绿色,故障灯:黄色 使用环境:温 度: -10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不凝露 外形尺寸:接口盒:90mm×158mm×60mm 终端盒:90mm×115mm×60mm 外壳防护等级:IP65
感温电缆与分布式光纤
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)