热力施工监理细则
1 编制依据:
1、《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-89 2、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 3、《土方和爆破工程施工及验收规范》GBJ201-89 4、《建筑机械安全技术规范》GBJ33-86
5、《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T81-98
2 工程概况
1. 工程名称:青岛海湾大桥接线工程热力改造工程
2. 工程地点:四流路段、重庆路段、黑龙江路段、海尔路段沿线 3. 建设单位:青岛城投路桥投资发展有限公司 4. 设计单位:
5. 监理单位:山东新昌隆建设咨询有限公司 6.工程概况
本工程为青岛海湾大桥接线工程热力改造工程,工程共分4个路段:四流路段、重庆路段、黑龙江路段、海尔路段,管径为DN400~DN700.
管道安装工程量:黑夹克预制保温管 米 钢套钢预制保温管 米
3 分部分项工程一览表
分部工程 土石方工程 管道主体工程 附属构筑物工程
分项工程 沟槽开挖 沟槽支撑 沟槽回填 管道基础 管道接口连接 管道铺设 管道防腐 井室 接口及支连管、支墩 4.隐蔽工程验收项目一览表
5 难点、重点的质量要求和监控措施
重点主要有管道组对、焊接、防腐保温、水压试验等。 施工中的难点主要是管道过路附设。
5.1施工程序和流程 5.1.1总体施工顺序
5.1.2施工外网管线安装流程图
竣工验收 吹扫试运 回填 防腐绝热补口 材料验收 打磨防腐 预制管道运 输 架空线路施 工 分段试压 图纸会审 开挖管沟 混凝土支墩及支架制作安装 埋地管道下管组 焊 焊缝检验探 伤 管沟开 支架制作、砌筑 沟底找平 沟底垫石粉 管沟安全支护 阀门检查 挖 组对 焊接 无损探伤 管材检查 下管 管道打坡口
阀门及补偿器安 装 水压试验 接口防腐保温处 理 工程验收 阀门井砌筑 5.2 管道施工 5.2.1 测量放线
1 要点:
仔细复核交桩的坐标及高程点,对照原现状图确定其他地下管线和构筑物的位置。 2 放线内容:
1、按照设计交桩的坐标及高程点,及时做好验线和护桩,并履行交接手续
妥善保存。
2、根据设计要求和甲方提供的各控制位置测设控制坐标,根据设计纵断图中高程控制各标高点,并随时做好记录。
3、施工中严格按测量程序控制各道工序的测量工作,并做好记录,履行有关签认手续。
5.2.2沟槽开挖:
1要点:在开挖前向各专业管线所属单位管理人员了解地下管线和构筑物现状,如果有无
法证实的管线需要人工挖探坑或探槽以确定地下管线位置,禁止挖断地下正在使用的任何管线
2 开挖方法
1、土方工程视情况采用人工挖槽或机械挖槽。开槽前邀请有关单位开配合会,摸清地下现有交叉管线,如有其他平行管道障碍,挖探坑探明情况再施工。
2、开槽严格控制中心位置,槽底平整,无石块、砖块、木块、垃圾等杂物。如遇障碍变动及时做设计变更洽商。
3、开槽断面按槽底宽为管直径(2×30cm)挖深小于3米,放坡系数为0.2。 4、土在沟槽一侧,沟槽另一侧排管。
5.2.3 焊接: 1 要点:
1 管道施焊前,应制定焊接工艺评定,根据焊接工艺评定制定焊接及缺陷修补工艺规程。
2 参加管道施工的电焊工必须持有有效期内的焊工考试合格证书。