范文 范例 指导 参考
水利工程检测与抽检频率
主要技术标准 检测组数/批量 以同一水泥厂、同品牌、同强度等级、同一出厂编号,袋装水泥每≤200t为一验收批;散装水泥每≤500t为一验收批。 附件1: 原材料及中间产品质量主要检验项目和数量
名称 主要检测项目 3d、28d抗压强度及抗《通用硅酸盐水泥》水泥 折强度,细度,凝结GB175—2007 时间,安定性等。 含泥量、泥块含量、砂 云母含量、有机质含量、颗粒级配等。 含泥量、泥块含量、碎(卵)石 颗粒级配、压碎指标、有机质含量、软弱颗粒含量等。 《普通混凝土用砂石质量及检验方法标准》JGJ52—2006 《建筑用卵石、碎石》 (GB/T14685—2001)、1组/600t,不足600吨亦取一组。 《建筑用砂》 (GB/T14684—2001)、《水工混凝土试验规程》(SL352-2006) 抗压强度:大体积混凝土28d龄期每500m3成型一组,设计龄期抗压、抗冻、抗折强混凝土 度、抗渗性能等。 《水工混凝土试验规程》SL352-2006 《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001 每1000m3成型一组;非大体积混凝土28d龄期每100m3成型一组,设计龄期每200m3成型一组。 抗冻、抗渗或其他主要特殊要求应在施工中适当取样检验,其数量可按每季度施工的主要部位取样成型1~2组。 word版 整理
范文 范例 指导 参考
《钢筋混凝土用钢 第1组/60t 径、重量偏差、抗拉1部分:热轧带光圆钢筋(GB1499.1-2008)》 (每组7根,2根冷弯,5根称强度、屈服点、伸长《钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋重量偏差(其中2根冷拉)) (GB1499.2-2007)》 率、冷弯等。 钢筋 焊接接头质量: 一组/300根(或按设计要求),《钢筋焊接及验收规抗拉强度 程》(JGJ18—2003)、《钢且每种接头不少于1组。对焊一筋焊接接头试验方法标对焊做抗拉强度、冷准》(JGJ/T27-2001) 组6根试样,3根冷拉,3根冷 弯等。 弯;搭接焊一组3根,只做冷拉。 橡胶止水带母材:拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、老化等;止水 材料 《水工建筑物止水带接头:强度。 铜及钢止水带母材: 强度、伸长率; 接头:强度。 细度、烧失量、需水《水工混凝土掺用粉煤灰技术规范》(DL/T5055量比、三氧化硫等。 —2007) 技术规范》DL/T5215—2005 一组/批 外观质量及公称直粉煤灰 1组/200t 锚杆 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》1组/300根(或按设计要求),抗拔力、张拉力等。 (GB50086-2001)、《水设计变更或材料变更时应另做1利水电工程锚喷支护技组;每组锚杆不得少于3根。 术规范》(SL377-2007 )
注:1、表中未列的其他检验项目和依据见相关标准。
2、检验批不足检验批量数时,按一个检验批进行检验。
word版 整理
范文 范例 指导 参考
3、国家及行业颁布新规程规范及技术标准,则按新规程规范及技术标准执行。
4、外加挤、拌和用水及土工合成材料等检测按照有关规范标准执行。
附件2:
水工建筑物(设备)主要检测项目及数量
(一)地基及基础工程
名称 检测项目 检测方法 检测标准 检测数量 word版 整理
范文 范例 指导 参考
标贯或静(动)力触探或十字板剪软弱地基加固(灰土、砂和砂石、粉煤灰、强夯、注浆、预压地基) 《既有建筑地基基础加固技术规范》(JGJ123-2000) 地 基 复合地基 承载力 (水泥土搅拌桩、高压喷射注浆桩、砂石桩、振冲桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩及夯实水泥土桩) 复合地基 载荷试验 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- 2002) 总数的0.5%-1%,但不应少于3处。有单桩强度检验要求时,数量为总数的0.5%-1%,但不应少于3根及设计要求。 切强度,地基承载力检测 地基承载力检验每单位工程同一条件下不应少于3点。1000m22以上工程,每100m至少应有1点,3000m以上工程,每300m至少应有1点;每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米有1点及设计要求。 22
word版 整理
范文 范例 指导 参考
工程基桩 承载力 (基础设计等级为甲级、乙级的桩基;地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩;本地区采用的新型桩及新工艺等) 单桩竖向 抗压静载试验 同一条件下不少于桩总数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根及设计要求。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- 2002) 《建筑工程基桩检测技术规范》 (JGJ106- 2003) 基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,抽检数量不应少于总数的30%,且不应少于20根;其他桩取芯、声波透射或低应变法 基工程的抽检数量不应少于总数的20%,且不应少于10根;对混凝土预制桩及地下水位以上且终孔经核验的灌注桩,抽检数量不应少于总数的10%,且不得少于10根;每个柱子承台下不得少于1根及设计要求。 桩 基 础 桩身质量
(二)堤防及河道疏浚工程
word版 整理