一. 工程概述
(一).建筑地点:本工程位于大同市御东中心区, 水泊寺村附近,邻近文瀛湖。东至文瀛路,西到太和路,南至迎宾街,北到规划路。 .建筑性质:乙级大型体育建筑
(二).结构体系:本工程下部采用钢筋混凝土框架结构,上部钢屋盖以环形封闭
(四).建筑高度、层数、用途: 下部混凝土结构功能用房局部三层,两层不连续看台,看台最高点标高9.545m,8000座椅. 建筑高度: 屋盖局部最高点标高28.45m(结构中心线标高)。 建筑占地面积为: 14992平方米, 总建筑面积为: 22848 平方米
2、本方案编制范围:
本方案旨在指导体育馆超高空调风管安装的满堂脚手架搭设施工。其中体育馆顶梁板层高达28.45m,采用满堂脚手架作为模板支撑系统,为保证超高脚手架的牢固性,特制定本施工方案。
第二章、编制依据
1、本工程设计院所提供的建筑及结构施工图纸。 2、相关规范、规程
《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》33/1035-2006(省标) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( 130—2011) 《建筑工程安全生产管理条例》
《建筑工程施工质量验收统一标准》(50300-2011) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(50204-2011) 《混凝土结构工程施工质量标准》(016-2006) 《混凝土结构工程施工规范》(50666-2011) 《建筑结构荷载规范》(50009-2008) 《建筑施工安全检查标准》59-2011
《建筑施工高处作业安全技术规程》(80-2010) 《施工现场临时用电安全技术规程》(46-2005) 《建筑机械使用安全技术规程》(33-2012)
《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》建质【2009】254号 3、施工组织设计
三、使用材料
1、钢管宜采用力学性能适中的Q235A(3 号)钢,其力学性能应符合 国家现行标准《炭素结构钢》(700-89)中Q235A 钢的规定。每 批钢材进场时,应有材质检验合格证。
2、钢管选用外径48,壁厚3.5 的焊接钢管。立杆、大横杆和斜杆的最大长度为6.5m,小横杆长度1.5m。
3、根据《可铸铁分类及技术条件》(978-67)的规定,扣件采用机械性能不低于330-08 的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔,不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余披缝,毛刺、氧化皮等清除干净。
4、扣件与钢管的贴合面必须严格整形,应保证与钢管扣紧时接触良好,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5。
5、扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于1。 6、扣件表面应进行防锈处理。
7、脚手板应采用杉木制作,厚度不小于50,宽度大于等于200,长度为46m,其材质应符合国家现行标准《木结构设计规定》(5—88)中对 级木材的规定,不得有开裂、腐朽。脚手板
的两端应采用直径为4 的镀锌钢丝各设两道箍。
8、钢管及扣件报皮标准:钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀;扣件有脆裂、变形、滑扣应报废和禁止使用。
9、外架钢管采用金黄色,栏杆采用红白相间色,扣件刷暗红色防锈漆。 2、人员素质要求
(1)高处作业人员必须年满18 岁,两眼视力均不低于1.0,无色盲,无听觉障碍,无高血压、心脏病、癫痫、眩晕和突发性昏厥等疾病,无妨害登高架设作业的其他疾病和生理缺陷。
(2)责任心强,工作认真负责,熟悉本作业的安全技术操作规程。严禁酒后作业和作业中玩笑戏闹。
(3)明确使用个人防护用品和采取安全防护措施。进入施工现场,必须戴好安全帽,在无可靠防护2m 以上处作业必须系好安全带,使用工具要放在工具套内。 (4)操作工必须经过培训教育,考试、体检合格,持证上岗,任何人不得安排未经培训的无证人员上岗作业。
(5)作业人员应定期进行体检(每年体检一次)。
(6)作业所用材料要堆放平稳,高处作业地面环境要整洁,不能杂乱无章,乱摆乱放,所用工具要全部清点回收,防止遗留在作业现场掉落伤人。 3、劳保用品(三宝)要求 (1)安全帽
1)安全帽必须使用建设部认证的厂家供货,无合格证的安全帽禁止使用。工程使用的安全帽一律由分公司统一提供,各分包外联单位不准私购安全帽。
2)安全帽必须具有抗冲击、抗侧压力、绝缘、耐穿刺等性能,使用中必须正确佩戴,安全帽使用期为2.5 年。 (2)安全带
1)采购安全带必须要有劳动保护研究所认可合格的产品。
2)安全带使用2 年后,根据使用情况,必须通过抽验合格方可使用。
3)安全带应高挂低用(架子工除外),注意防止摆动碰撞,不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在安全绳上使用,应挂在连接环上用,要选择在牢固构件上悬挂。 4)安全带上的各种部件不得任意拆掉,更新绳时要注意加绳套。 (3)安全网
1)安全网的技术要求必须符合5725—85 规定,方准进场使用。 工程使用的安全网必须由公司认定的厂家供货。大孔安全网用做平网和兜网,其规格为绿色密目安全网1.5m×6m,用作内挂立网。内挂绿色密目安全网使用有国家认证的生产厂家供货,安全网进场要做防火试验。
2)安全网在存放使用中,不得受有机化学物质污染或与其他可能引起磨损的物品相混,当发现污染应进行冲洗,洗后自然干燥,使用中要防止电焊火花掉在网上。 3)安全网拆除后要洗净捆好,放在通风、遮光、隔热的地方,禁止 使用钩子搬运。
三.架体材料及搭设要求 人员要求
1、脚手架操作人员必须持住建厅颁发的特种作业操作证上岗。 2、脚手架工程属危险性较大的分部分项工程,必须编制安全专项方案。方案由方案必须报股份公司审批,审批后需按方案施工。对搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程,架体高度20m及以上悬挑式脚手架等超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,应当由施工总包单位组织专家对方案进行论证。
脚手架材质要求
钢管宜采用φ48.3X3.6,每根最大质量不应大于25.8,使用前涂刷防锈漆、黄色警示色。
1.立杆
满堂脚手架的每根立杆下都设有专用垫板。 2.横杠
横杆根据设计的立杆纵横间距,搭设40型号的横杆,横杆的歩距为120,为了架体的稳固,最下一道歩距设定为60,纵横向横杆要调水平,横杆与立杆连接处的扣件要拧紧。不得有松动的扣件和不水平的出现。
3.剪刀撑、斜撑
第四章、施工部署
一、管理体系
1、公司级施工管理体系
根据我公司质量体系和管理程序,建立三级施工管理网络,组建高效的施工管理体系。每月进行实地监督检查,项目经理部每周进行实时跟踪检查。 2、安全保证体系 安全管理小组组织机构图:
项目经理 项目副经理 施佳华 技术负责人 安全负责人 二、材料、设备、劳动力组织计划
1、材料组织计划
根据总体施工进度计划安排,本工程施工段划分较多,同时结构面尺寸变化比较大,考虑部分的流水搭接施工,在模板工程高峰期时,各单体计划配备二层结构模板材料,粗计算各材料需求量如下表:
材 料 组 织 计 划
材料名称 钢管 扣件 木板 安全绿网 2、设备组织计划
设备名称 架子扳手 扭力扳手 移动电箱 碘钨灯 全站仪 水准仪 单位 把 把 只 只 台 台 需用数量 50 30 10 10 2 3 单位 吨 只 张 ㎡ 需用数量 150 25000 2000 4000 技术员 质量员 安全员 材料员 架子班 电工班 机械班 注:现场施工机械通过检测合格后使用,并需经上级监管部分备案;各项计量仪器进场使用前,进行计量检测,检测校检合格后方可使用。
3、劳动力组织计划 劳 动 力 组 织 图 序 号 1 工 种 架子工 人 员 数 量 40 2 3 电工 其他 3 10 第五章 满堂脚手架的构造要求及措施
1、架体总体要求
1)严格按照计算的搭设参数结合现场实际情况进行现场搭设,符合施工方案要求;
2)对梁底增加承重立杆、剪刀撑、水平杆、及周边拉结等一列采取加强措施符合设计要求;
2、构造要求及措施 2.1立杆
1立杆间距
本工程支架立杆间距要求按照计算的立杆搭设参数进行搭设,每根立杆下都设有专用垫板(基底为原土夯实,密实度要求达95%以上。)。立杆纵横向间距严格控制在0.9m间距;为保证架体支撑体系的稳定,对水平横杆能完全贯通,有效提高架体的整体稳定性。
2步距
1)本工程超重梁、超高板支架步距设计为1.5m。
2)搭设要求:立杆直接按计算高度要求搭设,层高小于6m,采用标准长度的立杆,不得搭接。对层高超过6m时,采用对接搭接,对接的接头位置在同一步距内应错开50%的接头,即接头搭接在同一步内隔一搭接一。
3)扫地杆设置:模板支架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮200处的立杆上,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 2.2水平杆
1)每步的纵、横向水平杆应双向拉通;
2)搭设要求:水平杆接长应采用对接扣件连接,或采用搭接。对接、搭接应符合下列规定:
a对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500;各接头至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3;
b搭接长度不应小于1m,应等距离设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接水平杆杆端的距离不应小于100
3)主节点处水平杆设置:主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点两个直角扣件的中心距不大于150;
专项超高满堂脚手架施工方案



