一、 工程概况

本工程建筑面积为7819.33m1 2,地下一层,层高3.3米,底板厚度400mm,顶板厚度

450mm (预埋300mmBDF空心管),顶板上部平均覆土深度 1200mm。框架结构,筏板基 础,防

水等级二级,抗震设防烈度为 7度,基础设计等级为乙级,砼强度等级为 C30,抗 渗等级S6,外加剂为:JM-川抗渗防裂剂、聚丙烯纤维。

钢筋保护层厚度见下表: 结构部位 混凝土强度等 级 地梁 筏板 墙板 顶板 编制依据

保护层厚度 迎水面 背水面 C30S6 C30S6 C30S6 C30S6 40 40 50 30 25 15 15 15 1 图纸依据:

运河壹号公馆1#车库施工图纸 2 主要规范、规程

《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300- 2001); 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208 — 2002); 《地下防水工程技术规范》(GB50108— 2001);

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325 — 2001); 《泵送混凝土施工技术规程》(JGJ/ T10— 95); 《预拌混凝土》(GB14902-92); 《混凝土结构设计规范》(GB50010) 施工部署

本工程全部采用扬州荣能集团商品混凝土,采用 南北两块组成,中间采用连通口连接,南北两半各设

47 米汽车泵进行砼浇筑。 1#车库为 3 道后浇带(即施工缝) 。浇筑顺序

400mm,采用2mm厚止

为底板f墙板、顶板f后浇带;水平施工缝留置位置在底板上口 水钢板进行止水;垂直施工缝留置在后浇带部位,共

6 道,采用超前止水后浇带。

根据施工工序及工期安排,砼浇筑工程由生产经理吉增洋、王海容全面协调、安排。 混凝土浇筑尽量安排在白天进行,如需进行夜间施工,提前办理夜间施工许可证,项目部 将安排管理人员轮流进行值班,各专业班长及有关施工人员跟班作业,负责检查,同时做 好各方协调工作。

施工顺序为:南半(由西向东浇筑)f北半(由东向西浇筑)f连通口 四、 主要施工方法及措施

1、准备工作

1.1、 钢筋验收合格、GBF管固定验收合格、并已核实预埋件、线管、孔洞的位置、数 量正确

及固定牢固,相关隐蔽验收手续齐全。

1.2、 模板的预检工作已经完成,模板标高、位置、尺寸符合设计要求,支架稳定,支 撑合模板固

定可靠,模板拼缝严密,符合规范要求。

1.3、 由商品混凝土搅拌站实验室确定配合比及外加剂 JM-川用量,聚丙纤维的掺量根 据

施工图纸进行,即0.8KG/M3。砼塌落度控制在130mm以内,水灰比控制在0.4以内。

1.4、 混凝土浇筑前组织施工人员进行方案的学习, 由技术部门讲述施工方案, 对重点、 难

点部位进行单独交底,并设专人跟踪负责,做到人人心中有数。

1.5、 底板砼浇筑时采用铺设模板走道进行,安全稳固,能够满足浇筑要求。顶板砼浇 筑时采用

搭设架空走道,严禁施工机具直接放置在内模上,施工操作人员不得直接踩踏空 心管。

1.6、 混凝土浇筑前,仔细检查模板的加固情况,尤其是墙板止水螺杆双螺母及扣件的 检查。 1.7、 各流水段水平施工缝均采用双层网眼直径w 4mm的钢丝网片进行分隔,底部钢 筋保护层

部位采用素砼浇筑分隔,确保水泥浆及石子不流失。

1.8、 提前签订商品砼混凝土供货合同,签订时由技术部门提供具体供应时间、标号、 所需车辆

数量及其间隔时间,抗渗、坍落度、水泥及预防混凝土碱集料反应所需提供的资 料等。

2、主要措施

2.1、 商品混凝土供应商编制预防混凝土碱集料反应的技术措施,必须确保

20年内不

发生混凝土碱集料反应损害;浇筑每部位混凝土前预先上报配合比及所选用各种材料的产 地、碱活性等级、各项指标检测及混凝土碱含量的评估结果。混凝土要用低活性集料配制, 其混凝土含碱量不得超过5Kg/m 3。

2.2、 为增强混凝土的可泵性,在混凝土中掺入适量的粉煤灰和减水剂,掺量必须经过

实验确定;粉煤灰掺量控制在 15%以内,JM-川抗渗防裂剂的掺量根据实验确定。混凝土 进入施工现场严禁加水,混凝土入泵坍落度控制在

12± 2cm。

2.3、 施工缝留置位置

水平施工缝的留置为基础底板上口 400mm,垂直施工缝的留置根据施工图中后浇带位 置进行;楼梯施工缝设置在梯段板三分之一处, 插板垂直梯板底面,且应靠近台阶边缘处, 确保施工缝处端面尺寸。

1#车库混凝土工程施工方案