① 每拌制100盘且不超过100n3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次, ② 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100盘时,取样不得少于一次;

③ 当一次连续浇筑超过1000n3时,同一配合比混凝土每200n3混凝土取样不 得少于一次; ④ 抗渗混凝土连续浇筑混凝土每500n3应留置一组抗渗试件(一组为6个抗 渗试件),且每项工程不得少于两组。

6.2.3混凝土验收

混凝土结构允许偏差(mm和检查方法 项次 项目 轴线位置 截面尺寸 表面平整度 角、线顺直度 保护层厚度 允许偏差值(mm 检查方法 尺量 尺量 1 2 3 4 5

10 ± 5 3 3 ± 5 2m靠尺、塞尺 拉线、尺量 尺量 7其他要求

7.1质量保证措施

7.1.1成立以项目经理为组长,项目总工为副组长的底板混凝土施工防裂缝小组。 7.1.2成立底板混凝土施工领导小组,对底板混凝土施工进行统一领导,集中管

理,分别负责,下设六个职能小组(见下表)。

职能小组名单

职能小组 I ■■■■ ■ na ??■■??■ ■ ■ ra ■■■ ■■ ■ ■■ ■ ■■■ ■ 成员 I ■■■■■■■ ra ■? ra ??■ ■?■ ■ na ■ ■ ■■■■ ■ ■ ara ■ ■ ■??■ ■ ■■ ■■■ ■ ■ aa ■■■ 职 责 ■ ■ va ■■■■■■■■ m ■? ?■??■ ■??■■?? na ■?■■■ ■ ■ na ■■■ ara ■ ■ na ■ ■ ■ ■ na ■■■ n ■ ■ ra ??■ ■ i张玉让i负责混凝土现场施工管理与组织工作,负责指挥现场 现场管理小组 !姜石军!混凝土的浇筑工作,负责协调各部门保证商品混凝土26

的及时供应及混凝土施工的顺利进行,负责砼入模时 的测温工作。 控制混凝土施工质量及操作方法,检查监控模板及操 作方法,检质量监控小组 王志明 查监控模浇灌振捣顺序,检查和监控预埋 螺栓的位置和标高。 负责混凝土施工的技术问题,控制配合比,原材质量 及试块制作,技术管理小组 周清雷 负责底板混凝土施工资料的收集整理工 作,负责安排混凝土测温工作,负责对测温数据进行 整理验算。 负责材料供应,及时提供所需其它与施工有关的机具 材料,保证材料设备 梁建峰 供应小组 质量、数量,并提供材质单及各种材料合 格证,搞好材料的保官及发放,负责收集商品砼到场 小票。 L __ ___ 安全后勤小组 交通协调小组 徐志伟 」 — ...... 负责协调混凝土施工时的交通情况、协调混凝土罐车 禁行时段现场罐车停靠场地。 负责安全施工管理,保证文明安全施工,检查门口道 路的疏通及王树永 电路的安全可靠性,保证做好后勤保障、 食堂管理。 7.1.3混凝土工程质量预控图

27

7.1.4混凝土的质量控制

混凝土的质量控制主要靠搅拌站,项目部根据搅拌站提供的资料以及现场对 混凝土的坍落度、和易性、外观的检查来控制混凝土的质量。搅拌站需要提供混 凝土的材质、原材复试报告、出厂合格证、准用证、配合比、抗压强度实验报告、 碱含量计算书。

7.1.5 混凝土施工质量控制措施

1) 施工过程中要加强对于工人的教育,抓住关键的混凝土振捣作业,来保 证施工质量,避免漏

28

振和过振,使混凝土内部密实、表面光滑。

2) 对到场不合格的混凝土由项目工程师退回搅拌站,并记下车型、车号。

3) 质量检查人员检查施工,严格按步序振捣;接班振捣人员提前半小时到 岗与上班振捣人员共

同操作, 交班人员推迟交班半小时撤岗 (有一小时共同工作 时间)。

4) 混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。由混 凝土小票和试验报告

计算控制。

5) 混凝土施工过程中必须要分层浇筑和振捣。对于小截面部位以及钢筋密 集区必须要加强振捣。 7.2 安全生产保证措施

7.2.1 成立以项目经理为组长, 安全总监为副组长的底板混凝土施工安全生产小 组。 7.2.2 项目部与分包方签订安全责任协议书。

7.2.3 加强安全教育, 在安排施工任务时必须进行专项有针对性的全面安全交底, 履行签字手续。 7.2.4 认真执行安全操作规程,严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。

7.2.5 振捣、拉线作业人员应戴绝缘手套、穿绝缘橡胶鞋,工作时两人操作,一 人持棒,一人看电机,

随时挪电机,不得拖拉。

7.2.6 电源箱内要有漏电保护器,电机外壳做好接零保护,随机用的电缆线不得 捆在架管或钢筋上,

防止破损漏电。

7.2.7 用完的振捣棒先断电再盘电缆,电机放在干燥处,防止受潮造成电机烧毁 现象。 7.2.8 混凝土泵的使用遵循使用说明书的各项规定及其它安全规定的要求进行。

7.2.9 所有安全和预防事故装置如:指示及警告标志、栅栏等必须使用,不得更 改或取消。 7.2.10 在泵机周围设置必须的工作区域,非操作人员未经许可不得入内。 7.2.11 电气控制箱使用安装接线只能由专业电工进行操作。

7.2.12 夜间施工,现场必须有足够的照明,不得随意移动照明灯具,电线上严 禁挂衣物等。 7.2.13 参加浇捣的施工人员,要求严格执行本工种的安全技术操作规程,在操 作中应坚守岗位,严禁

酒后作业。

7.2.14 正确的使用个人防护用品和安全防护措施,不符合要求的,严禁使用。 7.3 消防安全管理措施

7.3.1 成立以项目经理为组长, 安全总监为副组长的底板混凝土消防管理委员会, 负责施工现场消防

29

工作的领导与协调。

7.3.2 项目部与分包方签订消防责任协议书。 项目经理部安全总监与相关部门签 订《防火安全承包责

任书》 ,与各施工单位防火负责人签订防火责任书,施工单 位防火负责人与外施队签订防火责任书,使防火工作层层负责,责任落实到人。

7.3.3 管理制度

1) 召开一次“施工现场消防管理”工作例会,布置本阶段的消防工作。

2) 建立并执行消防工作检查制度。若发现重大隐患问题,下达停工指令, 待隐患问题排除,

并经检查组批准后方可施工。

3) 制定消防工作总体方案,制定出本阶段的防火预案及灭火方案。对发生

火灾后包括报警、灭火疏散、抢运物资、抢救伤员等项工作,详细分工,明确职 责、使灭火工作忙而不乱,有序有效,把损失减小到最低限度。

4) 对操作人员进行安全防火知识教育,对施工人员及操作者进行安全、防 火知识的教育, 并

利用板报和醒目标语等多种形式宣传防火知识, 从思想上使每 个职工重视安全防火工作,增强防火意识。

7.3.4 消防管理措施

1) 现场施工坚持防火安全交底制度,特别是在进行电气焊、防水等危险作 业时,防火安全交

底要具有针对性。

2) 现场内设置防火标志牌、防火制度、防火计划及

划出发生火警时逃生线路及集合地点。

1 19火警电话等醒目标 志,并明确

3) 根据施工现场的具体情况设置消火栓,并做到布局合理,经常维护和保 养,保证消防器材

灵敏有效。 消火栓处昼夜设有明显标志, 并配备足够的水龙带。

4) 现场内的各种施工材料、机具及各种物资要码放整齐,严禁占用消防通

道。消火栓周围3m以内,也不得存放任何物品。

5) 加强用火、用电管理,严格执行电、气焊工的持证上岗制度。无证人员 和非电、气焊工人员

一律不准操作电气焊、割设备。

6) 电、气焊工要严格执行用火审批制度,操作前,清除附近的易燃物,开 具用火证,并配备看

火人员及灭火器材。用火证当日有效,动火地点变换,重新 办理用火证。消防人员对用火严格把关,对用火部位、用火时间、用火人、场地 情况及防火措施要了如指掌, 并对用火部位经常检查, 发现隐患问题, 要及时予 以解决。

7) 使用电气设备和易燃、 易爆物品, 严格落实防火措施, 指定防火负责人, 配备灭火器材,