表2-3
工程建设强制性标准执行情况检查表
(施工部分)
评价 检查项目 检查内容和方法 基本不符符合 符合 合 备注 一、工程资料 1 技术交底、施工日志 技术交底和施工日志应记录详实 结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验(检验)报告单,对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验,预制构件应进行结构性能检测,砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告 承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验(检验)报告单 水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序,记录完整。 混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。 工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录;混凝土施工记录;预应力张拉、灌浆记录;桩基施工记录应内容完整、记录真实。 原材料、成品、半成品、构配件质量2 有证明文件和试验报告 3 见证取样和送检记录 现场计量器具的运4 行状况 施工图设计文件修5 改、变更、洽商、交底 6 施工试验报告(记录) 7 施工记录
8 质量验收记录 检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格。 二、地基基础 地基强度或承载力9 检验、工程桩承载力检验 桩位偏差、桩顶标10 高、试件强度 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。 偏差和试件留置数量应符合要求。 基坑专项施工方案,深基坑专项论证方案,基坑周边严禁超堆荷载,基坑(槽)开挖对周围建筑物的影响及监控 11 基坑施工 三、混凝土结构 模板及其支架应具有足够的承载能12 模板与支架的设计 力、刚度和稳定性,高支模应有专家论证方案 13 受力钢筋品种、级别、规格和数量 对照施工图检查。 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。 加工、绑扎质量是否满足要求,连接方式和连接质量 检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度。 检查预应力筋张拉锚固,外露预应力筋的处理及锚具封闭 检查现场混凝土配合比实际应用情况,计量器具设置应用,预拌混凝土的坍落度,混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。 检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差 14 钢筋代换 钢筋的加工、绑扎15 和连接 钢筋构造措施、受16 力钢筋位置和混凝土保护层厚度 17 预应力钢筋 18 混凝土强度和试块留置 混凝土的外观质量19 和尺寸偏差 四、砌体结构
20 砌筑砂浆强度和试块留置 检查现场砂浆配合比实际应用情况,严禁使用脱水硬化的石灰膏,检查计量器具设置应用,砌筑砂浆稠度、分层度,砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。 施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天,承重墙体严禁使用断裂小砌块,小砌块应底面朝上反砌于墙上。 墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑,临时间断处应砌成斜槎,抗震设防地区设置拉结筋情况 用尺量检查10皮砖灰缝厚度,用百格网检查作业面的砂浆饱满度。 21 小砌块质量 墙体转角处、交接22 处及临时间断处砌筑方式 灰缝厚度及砂浆饱23 满度 观察检查已安装的预制承重构件安24 预制承重构件安装 装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。 25 施工荷载控制 观察检查楼层堆载情况 26 构造措施 结果统计 构造柱、圈梁设置情况 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项
检查组成员签字: 检查日期:
表3
建筑节能工程施工质量检查表
序号 检查项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 检查标准 符合 基本不符符合 合 备注 建筑节能工程施工前,施工单位应编制建筑节 方案编制 能工程施工技术方案并经审查批准 任何设计变更均不得降低建筑节能效果 当设计变更涉及建筑节能效果时,该项变更应设计变更 经原施工图设计审查机构审查 在建筑节能设计变更实施前应办理设计变更手续,并获得监理或建设单位的确认 材料、构件等进场验收、保温隔热材料和粘结 材料等的进场复验符合验收规定 1 )保温隔热材料的厚度 2 )保温板材与基层及各构造层之间的粘结 墙 或连接及与基层的粘结强度拉拔试验 体 3 )保温浆料与基层及各层之间的粘结必须 施 牢固,不应脱层、空鼓和开裂 墙体节能 工 4)保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场 工程 拉拔试验 预制保温板浇筑混凝土墙体保温板、保温浆料 作保温层、保温砌块砌筑、预制保温墙板、隔汽层的设置及做法符合设计及验收规定 墙体节能工程各层构造做法、基层、门窗洞口、 10 11 凸窗四周的侧面、外墙热桥部位的保温措施符合设计及验收规定 幕墙节能工程的材料、构件等进场验收记录符 合验收规定,幕墙保温材料、幕墙玻璃、隔热型材的复验及性能检测 密封条、单元幕墙板块之间的密封处理、开启 幕墙节能 扇关闭、保温材料厚度及安装质量符合验收规保温工程 定。 遮阳设施的安装、热桥部位的隔断热桥措施、 幕墙隔汽层、冷凝水的收集和排放质量符合验收规定。 建筑外门窗及玻璃的进场验收、外门窗及中空 门窗节能 玻璃的复验及性能检测 工程 外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充、外窗 遮阳设施、天窗安装质量符合验收规定。 屋面节能 保温隔热材料的进场验收、保温隔热材料的复 工程 验及性能检测收 12 13 14 15 16 17
18 保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措 施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔汽层质量符合验收规定。 用于地面节能工程的保温材料的进场验收、保 温材料的复验及性能检测 基层处理、地面保温层、隔离层、保护层、有 防水要求的地面保温层、及表面防潮层、保护地面节能 层符合设计要求,并应按施工方案施工。 工程 严寒、寒冷地区的建筑首层直接与土壤接触的 地面、采暖地下室与土壤接触的外墙、毗邻不采暖空间的地面以及底面直接接触室外空气的地面应按设计要求采取保温措施。 重要采暖工程材料、设备的进场验收记录,散 热器和保温材料等复验及性能检测 设备、阀门及附件,温控、计量及水力平衡装 置安装质量,散热器的数量及安装方式;散热器外表面涂刷符合验收规定 采暖节能 散热器恒温阀安装位置、低温热水地面辐射供 工程 暖系统防潮层和绝热层的做法及绝热层的厚度、温控装置的传感器安装高度、热力入口装置质量、方向、水力平衡装置应运行调试及标志、采暖系统保温层和防潮层的施工质量,采暖系统隐蔽工程验收采暖系统与热源联合试运转及调试符合验收规定。 材料设备的进场验收、风机盘管机组和绝热材 料等复验及性能检测 设备、阀门及附件,温控、计量及水力平衡装 置安装质量、风管严密性检验和漏风量测试记录、组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装质量、风机盘管安装质量;风机规格、数量和及安装符合验收规定。 19 20 21 22 23 24 25 26 通风与空调带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统 节能工程 中的排风热回收装置的安装质量、电动两通调27 节阀、水力平衡阀、冷(热)量计量装置等自控阀门与仪表安装符合验收规定。 28 空调风管系统及水系统管道及部件的绝热层和 防潮层、冷热水管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫符合验收规定。 通风与空调系统隐检、通风机和空调机组等设 备的单机试运转和调试应及时,总风量与设计风量的允许偏差符合规范规定 29