配电盘设备特征及留神思项
1)配电盘设备:应按施工图的安排,将配电柜依照次第逐个就位在根底型钢上.独自配电盘进行柜面和周围面的笔直度的调整可用加垫铁的办法处理,但不行跨过三片,并焊接健旺.成列配电盘各台就位后,应对柜的水平度及盘面过错进行调整,应调整到契合施工标准的规矩.
2)挂墙式的配电箱可选用胀大螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或选用对拉螺栓进行固定.
3)设备配电箱应预埋套箱,设备后边板应与墙面平. 4)配电盘调整完毕后,运用螺栓将柜体与根底型钢进行紧固. 5)配电盘接地:每台配电盘独自与根底型钢联接,可选用铜线将柜内PE排与接地螺栓牢靠联合,并有必要加绷簧垫圈进行防松处理.每扇柜门应别离用铜织造线与PE排牢靠联合.
6)配电盘顶与母线进行联接,留神应选用母线配套扳手依照央求进行紧固,触摸面应涂中性凡士林.柜间母排联接时应留神母排是不是距分隔的器材或壳体太近,并留神相位精确.
7)操控回路查看:应查看线路是不是因运送等要素而松脱,并逐个进行紧固,电器元件是不是损坏.准则上配电盘操控线路在出厂时就进行了校验,不该对柜内线路私自进行调整,发现疑问应与供货商联络.
1
8)操控线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、绷簧垫联接在每个端子板上.端子板每侧通常一个端子压一根线,最多不能跨过两根,而且两根线间加眼圈.多股线应涮锡,禁绝有断股.