值班日期:年月日

电工姓名 谭建团 值班时间 8时30分至17时30分 95KV 发现隐患 无 维修部位 无 供电方式 序号 1 巡视检查项目 工地附近高压线防护 交流 额定容量 巡视检查内容 2 3 4 5 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。 工地接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重复接地不少于3接地与接零 处。 工地接地电阻不大于4Ω,重复接保护系统 地电阻不大于10Ω。 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/黄双色线其截面与工作零线截面相同是相线的1/2。 总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置漏电保护器,并灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于30m。 开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电配电箱 保护装置在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3m。 开关箱 固定电箱安装位置正确,高度在1.3~1.5m。 移动电箱安装高度在0.6~1.5m。 电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门有锁,有防雨措施。 闸具齐全完好。 现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。 现场照明 灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4m,低于2.4m使用安全电压供电。手持照明灯具使用36V以下照明。 电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电杆上用横担固定,绝缘配电线路 子分档架设。 架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。 架空线路符合规范要求并已使用五无 无 电箱没有上锁 对没有使用的电箱锁好。 无 无 无 无

6 7 8 芯电缆架设或埋地并符合要求。 闸具、熔断器参数与设备容量匹电器装置 配,没有用其他金属丝代替熔断丝。 露天变压器设置符合规定要求,配变配电装置 电间符合规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正确悬挂警告标志,门应朝外开,有锁。 其他 除以上内容发现的其他隐患。 电工巡视维修记录值班日期:年月日

无 无 无 无 无 无

电工姓名 供电方式 序号 1 巡视检查项目 工地附近高压线防护 谭建团 交流 值班时间 额定容量 巡视检查内容 8时0分至17时0分 95KV 发现隐患 无 维修部位 无 2 3 4 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。 现场照明回路有漏电保护器,并灵现场照明 敏可靠。 灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4m,低于2.4m无 无 对没有电箱没有上锁 使用的电箱锁好。 无 无

5 6 7 8 使用安全电压供电。手持照明灯具使用36V以下照明。 电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。 配电线路 架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。 架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求。 闸具、熔断器参数与设备容量匹电器装置 配,没有用其他金属丝代替熔断丝。 露天变压器设置符合规定要求,配变配电装置 电间符合规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正确悬挂警告标志,门应朝外开,有锁。 其他 除以上内容发现的其他隐患。 电工巡视维修记录

在过道线路过道没线路上加盖槽有保护好 钢进行保护 无 无 无 无 无 无 值班日期:年月日

电工姓名 供电方式 序号 1 巡视检查项目 工地附近高压线防护 陈坚凡 交流 值班时间 额定容量 巡视检查内容 8时30分至17时40分 95KV 发现隐患 无 维修部位 无 2 3 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。 工地接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重复接地不少于3接地与接零 处。 工地接地电阻不大于4Ω,重复接保护系统 地电阻不大于10Ω。 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/黄双色线其截面与工作零线截面相同是相线的1/2。 总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置漏电保护器,并灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱距离配电箱 不大于30m。 开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电开关箱 保护装置在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3m。 固定电箱安装位置正确,高度在1.3~1.5m。 无 无 无 无

4 5 6 7 8 移动电箱安装高度在0.6~1.5m。现场照明回路的漏电保护器不灵敏 更换漏电保护器 无 无 无 无 无 无 无 无

电工姓名 供电方式 序号 1 巡视检查项目 工地附近高压线防护 谭建团 交流 值班时间 额定容量 巡视检查内容 8时0分至17时40分 95KV 发现隐患 无 维修部位 无 2 3

按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。 工地接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重复接地不少于3接地与接零 处。 工地接地电阻不大于4Ω,重复接保护系统 地电阻不大于10Ω。 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/黄双色线其截面与工作零线截面相同是相线的1/2。 总配电箱中应在电源隔离开关的负配电箱 荷侧装置漏电保护器,并灵敏可靠。 无 无 分配电箱将超过30