1、2015年4月6日,某石油化工企业发生对二甲苯爆炸事故,造成6人受伤、直接经济损失9457万元。对二甲苯(P-Xylene)是苯的衍生物,有毒,为无色透明液体,简称PX。对二甲苯类物质闪点为30℃左右、爆炸下限为1.0%左右,爆炸性气体混合物按最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流比(MICR)分级属II A级,按引燃温度分组属T1组,对二甲苯储存火灾危险性属()类。 A.乙 B.丙 C.甲 D.丁 答案:A

【解析】对二甲苯类物质闪点为30℃左右,爆炸下限为1.0%左右,对二甲苯为无色透明液体,对于液体来说,火灾危险性用闪点来判断。本题答案为A。

2、下列物质中,储存与生产火灾危险性类别不同的是()。 A.铝粉 B.竹藤家具 C.漆布 D.桐油织物

E.谷物面粉 答案:CDE

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1,3.1.3条文说明,铝粉的储存和生产火灾危险性均为乙类,竹藤家具的储存和生产火灾危险性均为丙类,漆布的储存和生产火灾危险性分别为乙类和丙类,桐油织物的储存和生产火灾危险性分别为乙类和丙类,谷物面粉的储存和生产火灾危险性分别为丙类和乙类。本题答案为CDE。

3、下列储存物品仓库中,火灾危险性为戊类的是()。 A.陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品本身重蛍比为1:3) B.玻璃制品仓库(制品可燃包装与制品本身体积比为3:5) C.水泥花板制品仓库(制品无可燃包装) D.硅酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装) 答案:D

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.3条文说明表3,陶瓷制品仓库、玻璃制品仓库、水泥刨花板制品仓库、硅酸纤维制品仓库的火灾危险性分别为戊类、戊类、丁类、戊类,C选项错误;根据3.1.5,丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重虽大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定,AB选项错误。本题答案为D。

4、某建筑高度为50m的民用建筑,地下1层,地上15层,地下室、首层和第二层的建面积均为1500㎡其他楼层均为1000㎡。地下室为车库,首层和第二层为商场、第三层至第七层为老年人照料设施,第八层至第十五层为宿舍,该建的防火设计应符合()的规定 A.一类公共建筑 B.二类住宅 C.二类公共建筑 D.一类老年人照料设施 答案:C

【解析】建筑高度24m以上部分,任一楼层建筑面积大于1000㎡的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑。为一类高层公共建筑,改建筑24m以上部分的楼层,楼层面积未大于1000㎡。

5、在标准耐火试验条件下对4组承重墙试件进行耐火极限测定,实验结果如下表所示,表中数据正确的试验序号是()。

A.序号2 B.序号1 C.序号3 D.序号4 答案:B

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)2.1.10,耐火极限是指在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间,用小时表示。承载能力是指在标准耐火试验条件下,承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力;耐火完整性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力;耐火隔热性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内其背火面温度不超过规定值的能力。在承载能力、完整性和隔热性之中,承载能力的实验结果时间应最长。本题答案为B。

6、根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)不宜布置在民用建筑附近的厂房是()。 A.活性炭制造厂房

B.橡胶制品硫化厂房 C.苯甲酸生产厂房 D.甘油制备厂房 答案:A

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3.1.1条文说明表1,活性炭制作厂房、橡胶制品硫化厂房、苯甲酸生产厂房、甘油制备厂房的火灾危险性分别为乙类、丙类、丙类、丙类;根据表3.4.1,乙类厂房与民用建筑的防火间距不应小于25m。本题答案为A。

7、对某车用乙醇生产厂房进行防火检查,下列防火检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)要求的有()

A.该厂房与二级耐火等级的单层氨压缩机房的间距为12m B.该厂房与饲料加工厂房贴邻,相邻较高一面外墙为防火墙 C.该厂房与厂区内建筑高26m的办公楼间距为30m D.该厂房建筑高度27m的造纸车间间距为13m E.该厂房与厂外铁路线中心线的间距为20m 答案:ABD

8、汶川地震发生后,灾区需在数天内紧急搭建300余万帐篷和简易篷布房。相关文献曾给出纸张、织物、木材的最小临界热辐射强度约为10kW/㎡,并规定应急篷宿区之间的防火间距不应小于2m。为安全合理地确定帐篷的防火间距,进行了实体火灾实验。距起火帐篷不同测点处的热辐射强度值见下表。事实上,在确定薄膜类建筑的防火间距时,火灾热辐射强度并不是唯一的控制因素,当地的气象条件、尤其是风的影响成为控制性因素。参照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)相关规定,帐篷防火分区的防火间距不宜小于

()m。

A.12 B.2 C.8 D.10 答案:A

【解析】根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)表5.2.2及表5.2.2注7,耐火等级低于四级的既有建筑,耐火等级可按四级。本题帐篷防火分区之间的防火间距按照热辐射考虑,只需要2m就足够,但是根据题意,在确定薄膜类建筑的防火间距时,火灾热辐射强度并不是唯一的控制因素。参照《建筑设计防火规范》考虑,帐篷耐火等级低于四级,两座四级耐火等级建筑之间的防火间距不应小于12m。本题答案为A。

9、某单层白酒仓库,占地面积900㎡。库房内未进行防火分隔,未设置自动灭火和火灾自动报警设施,储存陶坛装酒精度为38°及以上的白酒。防火检查时提出的下列防火分区的处理措施中,正确的是()。

A.将该仓库作为一个防火分区,同时设置自动灭火系统和火灾自动报警系统

B.将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均分成4个防火分区,并设置火灾自动报警系统 C.将该仓库用耐火极限为3.00h且满足耐火完整性和耐火隔热性判定条件的防火卷帘划分5个防火分区,最大防火分区面积不超过200㎡

D将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均分成2个防火分区,并设置自动灭火系统 答案:D