e、现场使用手持电动工具及移动设备,必须安装漏电保护装置。
f、施工现场和电闸,必须有箱、有门、有锁,必须一机一闸。
g电工必须经过培训、考核,经有关部门发给的合格证才能上岗作业,非电工严禁拆改电气设备。
h、任何人不得强行指令电工违章作业。
i、施工用电实行五线制,保证首尾端有漏电保护器
四、电工操作规程
a、所有绝缘、检验工具妥善保管,严禁他用,并按规定检查、校验。 b、现场施工用高低压设备及线路,应接施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。
c、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。
d、有人触电立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,并用干粉灭火器灭火。十、 安全技术交底
一、安全用电自我防护技术交底
应加强施工现场用电人员的自我防护意识,特别是电动建筑机械的操作人员必须掌握安全用电的基本知识,以减少触电的事故发生,对现
26
场中一些固定机械设备的防护和操作人员应进行如下交底:
a、开机前应认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效,漏电保护器是否可靠,发现问题应向施工员汇报,施工员派电工解决处理。
b、开机前仔细检查电气设备的接零保护线端头是否松动,严禁赤手触摸一切带电绝缘导线。
c、严格执行安全用电规范,凡一切属于电气维修安装的工作,必须由电工来操作,严禁非电工进行电工作业。
二、电工安全技术交底
a、电气操作人电严格执行电工安全操作规程,对电气设备工具要进行定期检查和试验凡不合格的电气设备、工具要停止使用。
b、电工人员严禁带电操作,线路上禁止带负荷接线,要正确使用电动工具。
c、电气设备的金属外壳必须做接零或接地保护,在(一级)总箱、(三级)开关箱内必须安装漏电保护器,实行两级或三级漏电保护。
d、电气设备使用的保险丝,禁止使用其它金属丝代替,并且需与设备容量相匹配。
27
e、电工必须持证上岗,操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品,不得违章操作。
f、施工现场临时用电施工,必须执行本设计和安全操作规程。
三、机械安全技术交底、
手持电动工具安全技术交底
a、使用Ⅰ类手持电动工具必须作接地或接零保护,同时还必须接漏电保护器以确保安全。
b、负荷线应采用橡皮护套铜芯线,电缆不得有接头。
c、电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关必须完好无损,使
用前要空载检查,运转正常方可使用。十一、 安全技术档案管理
安全技术档案应具备以下的管理资料;a、临时用电施工方案;b、安全技术交底;
c、检查验收表(配电箱、设备安装、接零、接地体、电气防护、照明线路);
d、电气设备的试、检验和调试记录;e、接地电阻检查记录表;
28
f、电工日常巡视维修记录。十二、验收
临时用电配电箱安装完毕,线管敷设完毕后由建设单位、监理单位、施工单位相关负责人进行验收。验收合格后方可使用。
触电事故应急准备与响应预案一、应急准备
1、组织机构及职责
(1)项目部触电事故应急准备和响应领导小组 组长:项目经理
组员:现场负责人 安全员 技术员 质检员 电工班组长
值班电话:18628024626
(2)触电事故应急处置领导小组负责对项目突发触电事故的应急处理。
2、培训和演练
(1)项目部安全员负责主持、组织全机关每年进行一次按触电事故“应急响应”的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工,协调配合完成演练。演练结束后由组长组织对“应急响应”的有效性进行评价,必要时对“应急响应”的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的记录应予以保持。
(2)施工管理部负责对相关人员每年进行一次培训。
29
3、应急物资的准备、维护、保养
(1)应急物资的准备:简易单架。
(2)应急物资要配备齐全并加强日常管理。二、应急响应
1、脱离电源对症抢救
当发生人身触电事故时,首先使触电者脱离心源。迅速急救,关键是“快”
2、对于低压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源
2.1如果触电地点附近有电源开关或插销,可立即拉开电源开关或拔下电源插头,以切断电源。
2.2可用有绝缘手柄的电工钳、干燥木柄的斧头、干燥木把的铁锹等切断电源线。也可采用干燥木板等绝缘物插入触电者身下,以隔离电源。
2.3当电线搭在触电者身上或被压在身下时,也可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物为工具,拉开提高或挑开电线,使触电者脱离电源。切不可直接去拉触电者。
3、对于高压触电事故,可采用下列方法使触电者脱离电源
3.1立即通知有关部门停电。
3.2带上绝缘手套,穿上绝缘鞋,用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关。
30