工程造价
一、 判断改错题
1、 安装工程是指生产、动力、电信、起重、运输、医疗、试验等设备装配及安装工程,及附属于设备的其他工作;( √ )
2、 施工图预算是依据施工图设计文件编制的较概算造价更为粗略详细和准确的造价。( ×)
3、 全国统一定额不分地区,全国适用。( √ )
4、 清单计价法计算综合单价时,管理费、利润费率是投标人依据工程类别套用的、竞争情况及自己的生产力水平决定的。( ×) 5、 所有变压器根据需要做绝缘油过滤;( × )
6、 电缆安装预算定额计算规则与清单计价规范计算规则完全一致。( √ ) 7、 成套配电箱现浇混凝土墙内嵌入安装时,除设置成套配电箱安装项目外还应设置木套箱安装项目。( × )
8、 普通灯具清单项目特征应描述名称、型号、规格、类型,规格主要描述灯泡瓦数灯罩大小。(× )
9、 照明开关、插座等不应套用清单规范中小电器项目;( × )
10、 接地母线工程量应按设计图示中心线长度以延长米计算,并考虑3.9%的附加长度。( × )
11、总估算、总概算及建设工程总造价构成费用项目相同。( √ ) 12、脚手架搭拆费计算结果全部(改为:部分)计入人工费。( × )
13、风管制作、安装定额子目中,制作以100kg为单位,(改为:制作)安装以展开面积m2为单位计算工程量。(× )
14、送、配电设备系统调试应区分交流直流及不同的电压等级按“户”(改为:系统)
计算工程量。( × )
15、在高层建筑水平方向单独设置扁钢、圆钢作“均压环”时,以延长米计量(增加:并考虑3.9%附加长度)。( × )
16、制作空气幕风管时,按矩形风管平均周长,套用相应风管规格子目,其人工乘以系数3,其余不变。( √ )
17、软管(帆布接口)制作安装,按图示尺寸以“m2”为计量单位。( √ ) 18、风管检查孔重量,按定额附录四“国际通风部件标准重量表”计算。( √ ) 19、计算风管长度时,不减去部件所占位置的长度。( ×)
20、通风空调管道、设备刷油及绝热工程分别套用第十一册管道刷油、设备与矩形管道刷油、金属结构刷油用及绝热工程等有关子目。( √ ) 21、风口制作安装应合并为一个子目计算。( × )
22、柔性软风管安装,按图示管道中心线长度以“m”为计量单位,柔性软风管阀门安装以“个”为计量单位。(√ )
23、风管测定孔制作安装,按重量计算。( × )
24、制作空气幕风管时,按矩形风管平均周长,套用相应风管规格子目。( × ) 25、各类风口安装,分别根据风口周长(或直径)不同分别以“个”计,钢百叶窗根据框内面积不同以“个”计。( √ )
二、 填空题
1、变压器安装计量单位为台”,按 种类 、 容量 不同列项。 2、当导线截面积大于等于 10mm2 时应考虑设置焊压接线端子;
3、利用圈梁钢筋做均压环时,定额按焊接 2 根钢筋考虑,按圈梁中心线长度,以 100m 为单位计量;
4、定额中普通接线盒安装应区分 接线 盒和 开关 盒按不同安装方式来列项。 5、电话电缆一般为多芯成对线芯,计算工程量时应 按图示长度并考虑预留以延长米计算,不乘以线芯对数 。
6、电缆密封保护管应以 根 为计量单位计算工程量。
7、室内、外给水管道以 距外墙皮1.5米处或水表井 为分界点。
8、安装工程施工图预算计算的特点之一是用定额系数计算部分费用,计算所得费用均计入 直接工程 费。
9、计算系统调试费的单位工程包括 采暖工程 和 通风空调工程 。 10、配管、线槽安装不扣除管路中间的 接线盒 、 灯头盒、插座盒、开关盒 所占长度。
11、单芯电缆套同截面三芯电缆子目,基价乘以系数 0.66 。
12、分段组装式空调器应以 100kg 为单位计算工程量并套用相应定额子目。 13、小便槽冲洗管安装定额计量单位是 米 。
14、室内外采暖管道的分界点是 外墙皮外1.5米 。
15、支架除锈刷漆应套 金属结构 除锈刷漆子目并以100kg为单位计量。
三、 选择题(30分)
1、SC20暗配管工程量50米,定额含量(103.000)/100m带括号表示。SC20预算价格为4元/米,配管主材费( C )
A 212元 B 194元 C 206元 D 200元
2、工程造价计算时,规费属于不可竞争费,应按规定计入( B ) A 直接费 B 间接费 C 管理费 D 措施费 3、配电箱安装清单项目包括的工程内容( ABC )。
A、本体安装 B、焊、压接线端子 C、基础型钢 D、木套箱 4、下列( AB )应套用普通灯具安装定额子目
A、壁灯 B、半圆罩吸顶灯 C、双管荧光灯 D、防水防尘灯 5、防雷接地工程中需要单独列项的是( BD )。
A 接地母线挖填土方 B 柱主筋引下线 C 避雷网支持卡子 D 断接卡子 6、管内穿线,导线为BV-5*4,应套( B )子目
A控制电缆 B 动力导线 C 电力电缆 D 照明导线 7、在DN25的10米钢管内穿VV-5*10的电缆,则电缆长度( C ) A (10+预留)*5 B 50米 C 10+预留 D 10米 8、高低压配电柜基础型钢制作安装应以( A )为单位单独列项计算 A 10米 B kg C 台 D 吨
9、动力配电箱与照明配电箱的不同之处是( A )
A 引出的回路为三相还是单相 B 引入的回路为三相还是单相
C 用于照明回路还是插座回路 D 进线由室外引入还是由室内其他箱引入 10、某6层住宅楼共3个单元,每个单元每层2户,每户各引入一路电视信号线路,同轴电缆调试量为( C )
A 1个系统 B 18户 C 36户 D 3个系统 11、电话系统中,壁龛应区分( C )以个为单位列项计算
A 安装方式 B 安装高度 C 分配的电话线对数 D 接入的电话线对数 12、电话线(RVS-2*0.5-SC15)安装工程量为( D )
A 配管工程量 B 管工程量*2 C (管工程量+规定预留)*2 D 管工程量+规定预留
13、给水管道需要单独列项的试验项目有( BC ) A 水压试验 B 消毒 C 冲洗 D 吹扫
14、管道工程中套管种类很多,定额中以个为单位计量的有( BCD ) A 钢套管 B 防水套管 C 填料套管 D 铁皮套管
15、排水设施多以套或组为单位计量,下列选项中( CD )是以个为单位计量 A 蹲便器 B 排水栓 C 地漏 D 地面清扫口
16、( B )是指实际操作高度超过定额考虑的操作高度时计取的费用。
A、高层建筑增加费 B、超高增加费 C、高空作业费 D、高空作业保险费
17、人工接地极计量单位为( D )
A、 个 B、组 C、m D、根 18、电缆进入建筑物时预留量是( D )。
A、0.5m B、1m C、1.5m D、2.0m
19、SC15暗配管计算工程量100米,定额含量(103.000)/100m带括号表示。SC15预算价格为3元/米,配管主材费( B )
A、 300元 B、 309元 C、 103元 D、 3.09元
20、 在DN25的20米钢管内穿VV-3*16+2*10的电缆,则电缆长度( B )米
A、(20+预留)*3和(20+预留)*2 B、 20+预留 C、 60和40 D 20 21、电话线(RVS-2*0.5-SC15)安装工程量为( D )
A、(配管工程量+规定预留)*2 B、配管工程量*2 C、配管工程量 D、配管工程量+规定预留
22、采暖工程中,以下( C )定额项目需要单独列项计算。
A、三通安装 B、水压试验 C、水冲洗 D、钢制闭式散热器防腐 23、风机盘管配管套用( A )定额
A、第8册《给排水采暖燃气工程》B、第1册《机械设备安装》C、 第6册《工业管道》 D、第7册《消防及安全防范设施》 24、
按2013版工程量清单计价规范,( C )未单独设置清单项目
A、套管 B、管道支吊架 C、管道水冲洗 D、管道刷油 25、静压箱尺寸为500*400*800,则静压箱制作安装工程量为( C )
A、1.2 m2 B、1.04m2 C、1.84m2 D、1.44m2 26、窗式空调器安装如为分体式时,其( B )乘以系数2。
A、机械 B、人工 C、材料 D、基价
27、通风管道和部件的定额,制作与安装是( C )的。
A、不分开的 B、分开的 C、有的是分开 D、以上都不对
28、整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风时,圆形风管按平均直径,矩形风管按平均