工程塔吊安装方案
【最新资料,WORD文档,可编辑修改】
塔吊安装方案
一、塔吊性能概况
本工程选用50M臂长的塔吊标准吊臂;塔身标准
节2.0×2.0×3.0;最大起重10吨,最大幅度起重量2.3吨,起重力距为1150KN.M;平衡臂长11.88M,配重5块,4块3.1吨,1块3.7吨,共重16.10吨;其自由高度可达50M,首次安装高度35 M;本工程±0.000上高度最大值为46M,加地下室8. M,共54 M,加塔尖7.2 M,整机安装高度约70M;电功率85KVA,380V,50HZ,配有力距限制器,重量限制器,变幅限位以及各种信号装置。该机安装在东深供水局32#楼工地后,基本能满足面积为8856.76M2的本工程材料运输需要。
本塔吊平衡臂4.81t, 走台2.3t, 起重臂共
13.87t, 塔头重为4.05t, 塔身的第一节重8.325t;本塔吊自重Gmax=192t, Gmin=68t; 最大受荷弯矩Mmax=2344.81KN.M, 最大受荷压力Pmax=1077.85KN; 空载最大弯矩Mmax=4646.86KN.M, 最大空载压力Pmax=1915.94KN。
二、安装人员组织机构 安装总指挥: XXX
包2只塔机安装施工负责人: XXX 安装施工技术负责人: XXX 安装施工安全负责人: XXX 参加塔机安装作业人员:XXX 三、机具配备
配备以下仪器及机具、劳保用品: 1、50吨吊车一台 2、经纬仪二台
3、活络板手12”2把、18”4把 4、万用表一只 5、兆欧表一只 6、接地摇表一只 7、螺丝刀一套 8、各种索具配套
9、安全帽每人一只、安全带带、手套30付,工具
10、手拉辘轳2吨2只 11、大、小锤:橄榄冲配套 12、棕绳30M/根:2根 四、塔机安装程序及要求 1、地基基础:
固定式塔式起重机的地基基础是保证塔机安全使
用的必要条件,本机基础严格参照《说明书基础部分》的说明施工。
本工程塔吊基础的地基准备利用天然地基,地基
顶标高-11.000, 土质为粉质粘土层,地基承载力为180KN/M2,塔吊基坑放坡系数1:0.25。
塔吊基坑近边坡的二方砌240厚MU10、M7.5水泥
砂浆红砖护壁挡土墙, 另二方砌1/2厚MU10、M7.5水泥砂浆红砖护壁挡土墙;面均抹20厚1:2 水泥砂浆。
本工程塔吊基础采用钢筋砼独立柱基础,基础中
心,定于⑤轴~⑦轴和M~N轴间,基础顶标高-9.400,埋置于承台下,规格为(8.0~9.5)×8.0×1.5厚(梯形平面),下镶嵌四根桩,见附图, C25砼(参早强剂),上配Φ20@120双向钢筋,下配Φ25@120双向钢筋,中用Φ20@400(每端90°10d弯钩), 钢筋沿长宽方向双向分布将上下层钢筋拉结;
基础砼分二层浇捣,第一层浇800厚,上面700,等
固定支脚安装校正后,基础面钢筋绑扎完后再浇捣。施工顺序为:塔基放线——→塔基坑土方开挖——→100厚C10素砼垫层、基坑护壁——→用水准仪在坑壁四周测设标高线(800高处和1500高处均打水平桩)——→基础底钢筋网绑扎——→支马凳及纵横向临时固定钢筋——→竖向拉钩钢筋绑扎——→浇捣第一层800厚砼——→找平压实(用水准仪)——→注意养护——→投点放线——→安固定支脚(校正后,与钢垫板焊接牢靠)——→基础面钢筋绑扎——→浇捣基础面700厚砼(第二层)[用经纬仪二台, 从两个相互垂直的方向观测固定支脚有没有偏移]——→注意养护。
塔身穿地下二层底板-8.3标高处, 准备将⑤轴
与⑦轴上的JL-2、M轴上的JL-3、N轴上的JL-1等四条地梁,截面高度变为1100,配筋及配筋位置按原图地梁施工;浇捣地梁砼时,在原图地梁下同时浇捣与原图地梁同标号的素砼,增加的地梁与塔吊基础面相交。在浇捣塔吊基础面时,在地梁中心线处,用30×30的预埋木条留企口止水缝。
地下二层底板-8.3标高处, ⑤轴~⑦间,M轴~N间
暂时不浇砼,仅在该梁周边板预留孔位置内侧,板350厚范围内,让梁周边板的上Φ14@200双向,下Φ14@200双向钢筋均伸出梁外350长,另附加上Φ14@300双向,下Φ14@300双向均伸出梁外180长,等塔吊拆掉后,再按原图设计要求,支模、焊接钢筋,浇捣比原砼高一等级的微膨胀砼。
塔身穿地下二层顶板-4.5标高处,准备将人防结
R04中,⑤轴~⑦轴间的300×700梁向⑤轴方向移400,此梁中距⑤轴1800,距⑦
轴2600,基础中心距M~N轴均为3650。
1/M轴与2/M轴上的L9,L10,按图施工,仅在该梁
周边板预留孔位置内侧,板300厚范围内,让梁周边板的上Φ16@150,下Φ14@150
钢筋均伸出梁外350长,另附加上Φ16@300,下Φ
14@300均伸出梁外180长,等塔吊拆掉后,再按原图设计要求,支模、焊接钢筋,浇捣比原砼高一等级的微膨胀砼。
2、安装前校对砼基础结构,检查砼试验报告,确保
砼标号不低于厂方设计要求。
3、固定支脚:需要4个800高的固定支脚和8根
销轴;1个固定框和8根销轴;1个塔身标准节;1个铅垂铊和一台水平仪。
a、 固定支脚必须按砼基础中心线对称安装,下垫
40厚钢板;
b、塔身采用∠200×20角钢和600×600见方钢
板等构件组成固定支脚;
c、必修保证鱼尾板的安装尺寸150mm; d、固定支脚应按电气要求正确接地;
e、将固定支脚和固定框装在一起(固定框仅供临