因导致工效降低所增加的机械使用费;由于发包人或工程师指令错误或迟延导致机械停工的台班停滞费。如果机械设备是承包人自有设备,一般按台班折旧费、人工费与其他费之和计算;如果是承包人租赁的设备,一般按台班租金加上每台班分摊的施工机械进出场费计算。选项D还需要加上每台班分摊的进出场费。
18.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854—2013,关于基坑与边坡支护工程量计算的说法,正确的是( )。
A、地下连续墙按设计图示尺寸以长度计算 B、咬合灌注桩按设计图示尺寸以桩长计算 C、喷射混凝土按设计图示以长度计算 D、型钢桩按照设计图示尺寸以桩长计算 >>>点击展开答案与解析 【答案】:B 【解析】:
本题考查的是地基处理与边坡支护工程。
选项A错误,地下连续墙按设计图示墙中心线长乘以厚度乘以槽深以体积计算; 选项B正确,咬合灌注桩以桩长计算或以设计图示数量计算; 选项C错误,正确说法是喷射混凝土按设计图示尺寸以面积计算;
选项D错误,正确的是型钢桩按照设计图示尺寸以质量计算或以根计量,按设计图示数量计算。 。( )关于地基夯实加固处理成功的经验是19. A、沙土、杂填土和软黏土层适宜采用重锤夯实
B、地下水距地面0.8m以上的湿陷性黄土不宜采用重锤夯实 C、碎石土、砂土、粉土不宜采用强夯法
D、杂填土以及“围海造地”地基适宜采用强夯法 >>>点击展开答案与解析 【答案】:D 【解析】:
本题考查的是地基与基础工程施工。选项A、B错误,重锤夯实法适用于地下水距地面0.8m以上的稍湿的黏土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土;选项C错误,强夯法适用于加固碎石土、砂土、低饱和度粉土、黏性土、湿陷性黄土、高填土、杂填土以及“围海造地”地基、工业废渣、垃圾地基等处理。 20.立面图房屋结构中框架代号为( )。 A、KJ B、GJ C、CJ D、ZJ
>>>点击展开答案与解析 【答案】:A 【解析】:
立面图房屋结构中框架代号为KJ。
21.在夏季,由于混凝土凝结较快,必须在搅拌好之后1h内尽快浇完,否则应掺入适当( )。 A、减水剂 B、早强剂 C、泵送剂 D、缓凝剂
>>>点击展开答案与解析 【答案】:D 【解析】:
在夏季,由于混凝土凝结较快,必须在搅拌好之后1h内尽快浇完,否则应掺入适量的缓凝剂。 22.分部分项工程量清单是指表示拟建工程分项实体工程项目名称和相应数量的明细清单,应包括的要件是( )。
A、项目编码、项目名称、计量单位和工程量 、项目编码、项目名称、项目特征和工程量B.
C、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程单价 D、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量 >>>点击展开答案与解析 【答案】:D 【解析】:
本题考查的是分部分项工程项目清单。分别分项工程量清单应包括项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量。
23.根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》GB 50584— 2013的规定,垫层应该属于( )。 A、专业工程 B、分类工程 C、分部工程 D、分项工程
>>>点击展开答案与解析 【答案】:C 【解析】:
分部工程是单位工程的组成部分,系按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务将单位工程划分为若干分部的工程。例如,建筑工程分为砖砌体、砌块砌体、石砌体、垫层分部工程。 24.桥面铺装即行车道铺装,不适用的铺装材料有( )。 A、防水混凝土 B、沥青混凝土 C、混凝土 D、干硬性混凝土 >>>点击展开答案与解析 【答案】:D 【解析】:
本题考查的是桥梁工程。桥面铺装的形式有混凝土或沥青混凝土铺装以及防水混凝土铺装。 25.关于工程量清单编制总说明的内容,下列说法中正确的是( )。 A、建设规模是指工程投资总额
B、工程特征是指结构类型及主要施工方案
C、环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求 D、施工现场实际情况是指自然地理条件 点击展开答案与解析>>> 【答案】:C 【解析】:
选项A错误,建设规模是指建筑面积;
选项B错误,工程特征应说明基础及结构类型、建筑层数、高度、门窗类型及各部位装饰、装
修做法;
选项C正确,环境保护要求是针对施工噪声及材料运输可能对周围环境造成的影响和污染所提出的防护要求。
选项D错误,施工现场实际情况是指施工场地的地表状况。 26.会签栏一般位于图纸的( )。 A、左上角 B、右上角 C、左下角 D、右下角
>>>点击展开答案与解析 【答案】:A 【解析】:
为方便查阅图纸,在每张图纸的右下角都必须有一个标题栏。标题栏用于填写设计单位名称、注册师签章、项目经理、修改记录及工程名称等项目。
会签栏是指工程图纸上由各工种负责人填写其所代表的有关专业、姓名、日期等的一个表格,一般位于图纸的左上角。
27.根据《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353—2013,关于室外楼梯的建筑面积计算的说法,正确的是( )。
A、依附建筑物自然层,并按其水平投影面积计算建筑面积 B、依附建筑物自然层,并按其水平投影面积的1/2计算建筑面积 C、室外楼梯各层均不计算建筑面积 D、室外楼梯最上层不计算建筑面积 >>>点击展开答案与解析 【答案】:B 【解析】:
本题考查的是建筑面积计算规则与方法。根据2013新规范室外楼梯应并入所依附建筑物自然层,并应按其水平投影面积的1/2计算建筑面积,室外楼梯不论是否有顶盖都需要计算建筑面积。 28.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854—2013,下列关于柱帽的工程量计算叙述错误的是( )。
、现浇混凝土无梁板按板和柱帽体积之和计算A.
B、现浇混凝土无梁板的柱高,应自柱基上表面至柱帽上表面之间的高度计算 C、柱饰面按设计图示饰面外围尺寸以面积计算,柱帽并入相应柱饰面工程量内
D、保温隔热天棚按设计图示尺寸以面积计算,柱帽保温隔热并入天棚保温隔热工程量内 >>>点击展开答案与解析 【答案】:B 【解析】:
根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854—2013,考生应分清柱帽在不同的情况,计算的方法是不同的。下面是涉及柱帽计算规则的几种情况:当计算现浇混凝土无梁板的柱高时,应自柱基上表面至柱帽下表面之间的高度计算;当计算现浇混凝土无梁板时,应按板和柱帽体积之和计算;在计算保温隔热天棚时,是按设计图示尺寸以面积计算的,且柱帽保温隔热并入天棚保温隔热工程量内;在计算柱饰面时,是按设计图示饰面外围尺寸以面积计算的,且柱帽并入相应柱饰面工程量内。
29.装配整体式结构中,预制构件的混凝土强度等级不宜低于( )。 A、C25
B、C30 C、C35 D、C40
>>>点击展开答案与解析 【答案】:B 【解析】:
本题考查的是装配式混凝土施工。装配整体式结构中,预制构件的混凝土强度等级不宜低于C30;预应力混凝土预制构件的混凝土强度等级不宜低于C40,且不应低于C30;现浇混凝土的强度等级不应低于C25。
30.下列关于防火涂料的说法错误的是( )。 A、防火涂料是可以提高物体耐火极限的物质 B、防火涂料仅有防火作用
C、防火涂料主要由基料和防火助剂两部分组成
D、防火涂料可以分为厚质型防火涂料、薄型防火涂料和超薄型防火涂料三类 >>>点击展开答案与解析 【答案】:B 【解析】:
选项A正确,防火涂料指涂覆于物体表面上,能降低物体表面的可燃性,阻隔热量向物体的传播,从而防止物体快速升温,阻滞火势的蔓延,提高物体耐火极限的物质。 错误,防火涂料是一种集装饰和防火为一体的特种涂料。B选项.
选项C正确,防火涂料主要由基料和防火助剂两部分组成。除了应具有普通涂料的装饰作用和对基材提供的物理保护作用外,还需要具有隔热、阻燃和耐火的功能,要求它们在一定的温度和一定时间内形成防火隔热层。
选项D正确,防火涂料可以分为厚质型防火涂料、薄型防火涂料和超薄型防火涂料三类。 31.在计算钢筋工程量时,低合金钢筋采用后张混凝土自锚时,钢筋长度按孔道长度( )。 A、增加0.35m B、增加0.30m C、减少0.30m D、减少0.35m >>>点击展开答案与解析 【答案】:A 【解析】:
本题考查的是混凝土及钢筋混凝土工程。低合金钢筋采用后张混凝土自锚时,钢筋长度按孔道长度增加0.35m计算。
32.一套完整的房屋建筑工程图在装订时要按专业顺序排列,一般顺序为( )。
A、图纸目录→建筑设计总说明→总平面图→建筑施工图→结构施工图→给排水施工图→采暖施工图→电气施工图
B、图纸目录→建筑设计总说明→总平面图→建筑施工图→结构施工图→电气施工图→给排水施工图→采暖施工图
C、图纸目录→总平面图→建筑设计总说明→建筑施工图→结构施工图→给排水施工图→采暖施工图→电气施工图
D、图纸目录→总平面图→建筑设计总说明→建筑施工图→结构施工图→电气施工图→给排水施工图→采暖施工图 >>>点击展开答案与解析
【答案】:A 【解析】:
一套完整的房屋建筑工程图在装订时要按专业顺序排列,一般顺序为:图纸目录、建筑设计总说明、总平面图、建筑施工图、结构施工图、给排水施工图、采暖施工图和电气施工图。各专业施工图的编排顺序是全局性的在前,局部性的在后;先施工的在前,后施工的在后;重要的在前,次要的在后。
33.( )是国内外目前最常用的一种幕墙,广泛运用于现代化高档公共建筑的外墙装饰。 A、玻璃幕墙 B、石材幕墙 C、混凝土幕墙 、金属幕墙D.
>>>点击展开答案与解析 【答案】:A 【解析】:
本题考查的是建筑装饰装修工程施工技术。玻璃幕墙是国内外目前最常用的一种幕墙,广泛运用于现代化高档公共建筑的外墙装饰,是用玻璃板片做墙面板材与金属构件组成悬挂在建筑物主体结构上的非承重连续外围护墙体。
34.灌注桩后压浆正确的施工工艺流程是( )。
A、准备工作→灌注桩→施工桩检测→拌制水泥浆液→压注水泥浆液 B、准备工作→灌注桩施工→拌制水泥浆液→压注水泥浆液→桩检测 C、准备工作→拌制水泥浆液→灌注桩施工→压注水泥浆液→桩检测 D、准备工作→灌注桩施工→拌制水泥浆液→桩检测→压注水泥浆液 >>>点击展开答案与解析 【答案】:B 【解析】:
灌注桩后压浆的施工流程:准备工作→管阀制作→灌注桩施工(后压浆管埋设)→压浆设备选型及加筋软管与桩身压浆管连接安装→打开排气阀并开泵放气调试→关闭排气阀压水开塞→按设计水灰比拌制水泥浆液→水泥浆经过滤至储浆桶(不断搅拌)→待压浆管道通畅后压注水泥浆液→桩检测。
35.根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854—2013规定,有关木结构工程量计算,说法正确的是( )。
A、屋面木基层按设计图示尺寸以水平投影面积计算 B、木楼梯按设计图示尺寸以展开面积计算
C、不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内部分不计算 D、木屋架工程量以榀计量时,按设计图示数量计算 >>>点击展开答案与解析 【答案】:D 【解析】:
选项A错误,正确说法是屋面木基层按设计图示尺寸以斜面积计算,不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、小气窗、斜沟等所占面积,小气窗的出檐部分不增加面积。
选型B、C错误,正确说法是木楼梯按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除宽度小于300mm的楼梯井,伸入墙内部分不计算。
选项D正确,木屋架工程量以榀计量时,按设计图示数量计算;以立方米计量时,按设计图示的规格尺寸以体积计算。