《安规》中140种施工安全距离
一涉电区域
1. 室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加
锁者。
2. 无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有
必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合表1的安全距离。(摘自变电安规表1、线路安规表1、配电安规表3-1、电工制造安规表1、建设安规表15) 表1 设备不停电时的安全距离 电压等级kV 10 及以下 20、35 110 220 安全距离m 0.70 1.00 1.50 3.00
3. 10、20、35kV户外(内)配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,
若导电部分对地高度分别小于2.7 m(2.5 m)、2.8 m(2.5 m)、2.9m(2.6m),该裸露部分两侧和底部应装设护网。
4. 户外10kV及以上高压配电装置场所的行车通道上,应根据表2设置行车安
全限高标志。(摘自变电安规表2、配电安规表2-1、建设安规表16) 表2 车辆(包括装载物)外廓至无围栏带电部分之间的安全距离
电压等级kV 10 20 35 110 220 安全距离m 0.95 1.05 1.15 1.65(1.75) 2.55 注1:括号内数字为 110kV 中性点不接地系统所使用。 注2:表中未列电压等级按高一档电压等级的安全距离执行。 注3:表中数据不适用带升降操作功能的机械运输。
5. 邻近或交叉其他电力线路的工作。(摘自线路安规表4、配电安规表5-1、建
设安规表24)
表3 邻近或交叉其他电力线工作的安全距离 电压等级kV 10 及以下 20、35 110 220 安全距离m 1.00 2.50 3.00 4.00
6. 作业时,起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与架空输电线及其他带
电体的最小安全距离不准小于表4的规定,且应设专人监护。(摘自变电安规表18、线路安规表19、配电安规表6-1、电工制造安规表3) 表4 与架空输电线及其他带电体的最小安全距离 电压等级kV <1 1~10 35 110 220 安全距离m 1.50 3.00 4.00 5.00 6.00
7. 施工机械作业安全距离
起重机、高空作业车和铲车等施工机械操作正常活动范围及起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与带电设备的安全距离不得小于表5的规定,且应设专人监护。如小于表5、大于表1 所示安全距离时应制定机械操作和现场监控的专项安全措施,并经施工单位和运维部门会审、批准。小于表1的安全距离时,应停电进行。(摘自建设安规表18)
表5 施工机械操作正常活动范围与带电设备的安全距离
电压等级kV 10 及以下 20、35 110 220 安全距离m 3.00 4.00 4.50 6.00
8. 在电力线附近组塔时,起重机应接地良好。起重机及吊件、牵引绳索和拉绳
与带电体的最小安全距离应符合表6的规定。(摘自建设安规表19) 表6 起重机及吊件与带电体的安全距离
安全距离m 电压等级kV 沿垂直方向 ≤10 20~35 110 220 3.00 4.00 5.00 6.00 沿水平方向 1.50 2.00 4.00 5.50
9. 金属脚手架附近有架空线路时,应满足表7安全距离的要求。(摘自建设安
规表11)
表7脚手架与带电体的最小安全距离
安全距离m 电压等级kV 沿垂直方向 ≤10 20~35 110 220 3.00 4.00 5.00 6.00 沿水平方向 1.50 2.00 4.00 5.50
10. 近电作业安全管控:作业人员或机械器具与带电设备的最小距离小于表8
中的控制值,施工项目部应进行现场勘察,编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。(摘自建设安规表1) 表8 作业人员或机械器具与带电线路风险控制值 电压等级kV ≤10 20~35 110 220 控制值m 4.00 5.50 6.50 8.00