A、连接 B、隔离 C、过渡 答案:B 变规10.7

182、在全部或部分带电的运行屏(柜)上进行工作时,应( ) A、在工作票的备注栏注明带电部分,并严格执行工作安全交底。 B、将检修设备与运行设备前后以明显的标志隔开 C、加派专责监护人进行专项监护 答案: B 变规10.8

183、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调度申请,经( )同意,将保护暂时停用。

A、调度部门负责人 B、单位总工 C、值班调度员或运行值班负责人 答案:C 变规10.9

184、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,( )向调度申请,经值班调度员或运行值班负责人同意,将保护暂时停用。 A、必要时 B、必须 C、应事先 答案:A 变规10.9

185、在控制盘(屏)上清扫运行设备和( )时,要防止振动,防止误碰,要使用绝缘工具。

A、备用设备 B、停电设备 C、二次回路 答案:C 变规10.10

186、在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运或安放试验设备时,要与( )保持一定距离。

A、检修设备 B、运行设备 C、通道 答案:B 变规10.10

187、继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电时,应由( )到现场监视。

A、技术人员 B、专责监护人 C、工作负责人或由他指派专人 答案:C 变规10.11

188、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的( )接地。

A、工作 B、保护 C、固定 答案:B 变规10.12

189、在带电的电流互感器二次回路工作时,禁止将电流互感器二次侧( )。 A、接地 B、短路 C、开路 答案:C 变规10.13.1

190、短路电流互感器二次绕组,应使用短路片或( ),严禁用导线缠绕。 A、裸绞线 B、绝缘导线 C、短路线 答案:C 变规10.13.2

191、在带电的电压互感器二次回路上工作时,必须有专人监护,严禁将回路的( ) 接地点断开。

A、安全 B、工作 C、临时 答案:A 变规10.14.3

192、二次回路通电或耐压试验前,应通知( )和有关人员,并派人到现场看守。 A、调度 B、运行人员 C、领导 答案:B 变规10.15

193、检验继电保护、安全自动装置等二次设备的人员,不准对( )的设备、信号系统、保护压板进行操作。

A、运行中 B、检修中 C、备用 答案:A 变规10.17

194、检验继电保护、安全自动装置等二次设备的人员,在取得( )的许可并在检修工作盘两侧开关把手上采取防误操作措施后,可以拉合检修开关。 A、运行人员 B、工作负责人 C、专责监护人 答案:A 变规10.17

195、进行二次工作时,被检修设备及试验仪器( )从运行设备上直接取试验电源。 A、不宜 B、应就近 C、禁止 答案:C 变规10.18

196、按经审批后的图纸进行二次回路变动时,无用的接线应( )防止误拆或产生寄生回路

A、由第二人核对 B、隔离清楚 C、立即拆除干净 答案:B 变规10.19

197、二次系统上的试验工作结束后,按( )逐项恢复同运行设备有关的接线,拆除临时接线。

A、工作负责人的指示 B、标记 C、“二次工作安全措施票” D、图纸 答案:C 变规10.20

198、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( )的许可。

A、检修工作负责人 B、工作许可人 C、试验工作负责人 答案:A 变规11.1.1

199、开始高压试验前,试验负责人应向( )详细布置试验中的安全注意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其他安全注意事项。

A、试验操作人员 B、全体试验人员 C、当班运行人员 答案:B 变规11.1.2

200、因高压试验需要断开设备接头时,拆前应做好( ),接后应进行检查。 A、记录 B、标记 C、交待 答案:B 变规11.1.3

201、高压试验现场应派人看守。被试设备两端不在同一地点时,( )还应派人看守。 A、人行通道 B、检修工作区 C、另一端 答案:C 变规11.1.5

202、高压试验加压前应认真检查试验接线,使用规范的短路线,表计状态均正确无误,经确认后,通知所有人员( ),并取得试验负责人许可,方可加压。 A、各就各位 B、停止工作 C、离开被试设备 答案:C 变规11.1.6

203、高压试验工作变更结线或试验结束时,应首先断开试验电源、放电,并将升压设备的( )放电、短路接地。

A、低压部分 B、高压部分 C、金属外壳

答案:B 变规11.1.7

204、高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电( )并短路接地。 A、一次 B、两次 C、数次 答案:C 变规11.1.8

205、试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查,恢复试验前的状态,经( )复查后,进行现场清理。 A、工作许可人 B、监护人 C、试验负责人 答案:C 变规11.1.9

206、系统有接地故障时,禁止进行什么测量?( )

A、用钳形电流表测量电流 B、测量接地网接地电阻 C、测量设备绝缘电阻 答案:B 变规11.1.10

207、使用携带型仪器在高压回路上进行工作,( )由两人进行。 A、至少 B、只能 C、必须 答案:A 变规11.2.1

208、使用携带型仪器在高压回路上进行测量工作,需高压设备停电或做安全措施的,应填用( )工作票。

A、带电作业 B、第二种 C、第一种 答案:C 变规11.2.1

209、除使用特殊仪器外,所有使用携带型仪器的测量工作,均应在电流互感器和电压互感器的( )侧进行。

A、一次 B、二次 C、明显断开 答案:B 变规11.2.2

210、电压表、携带型电压互感器和其他高压测量仪器接入高压回路应使用耐高压的绝缘导线,导线长度应尽可能缩短,不准( )。 A、有接头 B、折弯 C、用其它物品支撑 答案:A 变规11.2.4

211、用携带型仪器进行测量工作,连接电流回路的导线截面,应( )。 A、符合经济电流密度要求 B、适合所测电流数值 C、不小于25 mm2. 答案:B 变规11.2.5

212、用携带型仪器进行测量工作,连接电压回路的导线截面不得小于( )mm2.。 A、2.5 B、2.0 C、1.5 D、1.0 答案:C 变规11.2.5

213、使用非金属外壳的携带型仪器时,外壳应( )。 A、接地 B、与地绝缘 C、加以屏蔽 答案:B 变规11.2.6

214、使用携带型仪器在高压设备上测量时,仪器的布置应使工作人员距( )不小于《安规》表2-1规定的设备不停电时的安全距离。

A、测量装置 B、被测设备 C、带电部位 答案:C 变规11.2.7

215、非运行人员在高压回路上使用钳形电流表测量电流,应该( )

A、填用第二种工作票 B、由运行人员监护 C、由有权单独巡视高压设备的人员进行D、由有经验的人员进行

答案:A 变规11.3.1。

216、使用钳形电流表在高压回路上测量时,( )用导线从钳形电流表另接表计测量。

A、不宜 B、采取安全措施后,才可 C、严禁 答案:C 变规11.3.2

217、使用钳形电流表测量时,若需拆除遮栏,应( )。

A、在拆除遮栏后立即进行 B、经值班负责人批准 C、填用第一种工作票 答案:A 变规11.3.3 218、使用鉗型电流表测量,( )时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离。 A、夹住导体 B、观测表计 C、离开导体 答案:B 变规11.3.4

219、使用钳形电流表测量低压熔断器(保险)和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器(保险)和母线( ),以免引起相间短路。

A、作明显标识 B、暂时停电 C、用绝缘材料加以包护隔离 答案:C 变规11.3.5 220、当系统有一相接地时,( )使用钳形电流表测量高压电缆各相电流。 A、应由有经验的人员 B、严禁 C、应加强监护才可以 答案:B 变规11.3.6

221、使用钳形电流表测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在( )mm以上,且绝缘良好,测量方便者,方可进行。 A、250 B、300 C、400 答案:B 变规11.3.6

222、钳形电流表应保存在( )室内,使用前要擦拭干净。 A、干燥的 B、通风的 C、有采暖设备的 D、有空调的 答案:A 变规11.3.7

223、使用摇表测量高压设备绝缘,( )进行。 A、可由一人 B、应由两人 C、不得由两人 答案:B 变规11.4

224、用摇表测量时使用的导线,应使用相应的绝缘导线,其端部应有( )。 A、挂钩 B、明显标志 C、保护套 D、绝缘套 答案:D 变规11.4.2

225、使用摇表测量绝缘时,必须将被测设备( )断开。 A、与带电设备 B、与接地网 C、从各方面 答案:C 变规11.4.3

226、在有感应电压的线路上测量绝缘时,必须将( )线路同时停电,方可进行。 A、相关 B、邻近 C、交叉 答案:A 变规11.4.4

227、在带电设备附近测量绝缘电阻时,( )位置,必须选择适当,保持安全距离。 A、测量人员 B、摇表安放 C、测量人员和摇表安放 答案:C 变规11.4.5

228、填用电力电缆第一种工作票的工作应经( )的许可。 A、工作负责人 B、运行值班员 C、调度 答案:C 变规12.1.2

229、电缆直埋敷设施工前应先查清( ),再开挖足够数量的样洞和样沟,摸清地下管线分布情况,以确定电缆敷设位置。

A、图纸 B、电缆运行记录 C、历史资料 答案:A 变规12.2.1.1

230、硬路面面层破碎可使用小型机械设备,但应加强( ),不得深入土层。 A、联系 B、检查 C、监护 答案:C 变规12.2.1.2

231、掘路施工应具备相应的( )方案,做好防止交通事故的安全措施。 A、交通组织 B、施工计划 C、设备运输 D、人员疏散 答案:A, 变规12.2.1.3

232、电缆沟槽开挖深度达到( )及以上时,须采取措施防止土层塌方。 A、0.5m B、1.0m C、1.5m 答案:C 变规12.2.1.4

233、电缆沟槽开挖时,应将路面铺设材料和泥土( ),堆置处和沟槽应保持通道供施工人员正常行走。

A、靠墙堆置 B、混合堆置 C、分别堆置 D、用围栏围起 答案:C 变规12.2.1.5

234、在堆置物堆起的斜坡上( )工具材料等器物。

A、不得放置 B、只许放置小件的 C、允许放置平底的 答案:A 变规12.2.1.5

235、电缆开挖挖到电缆保护板后,应由( )在场指导,方可继续进行,以免误伤电缆。 A、技术人员 B、工作负责人 C、有经验的人员 答案:C 变规12.2.1.6 236、电缆接头盒悬吊应( ), A、平放 B、斜放 C、立放 答案:A 变规12.2.1.7

237、电缆头悬吊时不得使接头盒受到( )。 A、压力 B、拉力 C、扭力 答案:B 变规12.2.1.7

238、若电缆接头无保护盒,则应在该接头下垫上加宽加长的( ),方可悬吊。 A、铁板 B、水泥板 C、木板 答案:C 变规12.2.1.7

239、移动电缆接头一般应停电进行。如必须带电移动,应先调查该电缆的历史记录,再由有经验的施工人员,在( )统一指挥下,平正移动。 A、工作负责人 B、班长 C、专人 答案:C 变规12.2.1.8

240、移动电缆接头一般应停电进行。如必须带电移动,应先调查该电缆的( ),再由有经验的施工人员,在专人统一指挥下,平正移动。

A、历史记录 B、运行记录 C、走向图纸 答案:A 变规12.2.1.8

241、锯电缆以前,应与( )图纸核对相符。 A、一次接线图 B、施工图 C、电缆走向图 答案:C 变规12.2.1.9

242、锯电缆以前,应与电缆走向图图纸核对相符,并使用专用仪器(如感应法)确切证实电缆无电后,用( )钉入电缆芯后,方可工作。

A、绝缘棒 B、接地的带绝缘柄的铁钎 C、铁钎 答案:B 变规12.2.1.9

243、工作人员撤离电缆井或隧道后,应立即( )