117、500kV电压等级中间电位作业中的最小组合间隙距离为( )m。 A、3.8 B、4.0 C、4.2 答案:B 变规6.3.4 118、等电位作业人员沿绝缘子串进入220kV强电场的作业,其组合间隙不得小于( )m。若不满足规定,应加装保护间隙。 A、2.2 B、2.1 C、2.0 D、1.9 答案:B 变规6.3.5及表6-5
119、等电位作业人员在电位转移前,应得到( )的许可。 A、工作负责人 B、地面工作人员 C、工作许可人 答案:A 变规6.3.6
120、等电位作业人员在110kV导线上作业,与地面工作人员用绝缘绳索传递工具时,绳索的有效绝缘长度不得小于( )。 A、0.9m B、1.0m C、1.1 m 答案:B 变规6.3.7及表6-2
121、等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时, 应使用( )进行。 A、绝缘工具或绝缘绳索 B、工具与绳索 答案:A 变规6.3.7
122、在( )横担线路上严禁挂梯作业。 A、铁 B、木 C、瓷 答案: C 变规6.3.8.4
123、带电断、接空载线路时,作业人员应戴( ),并应采取消弧措施。 A、护目镜 B、有色眼镜 C、绝缘手套 答案:A 变规6.4.1.2
124、在110kV电压等级使用消弧绳断、接的空载线路的最大长度为( )km。 A、5 B、10 C、20
答案:B 变规6.4.1.2
125、用分流线短接载流设备,短接前一定要核对( )。 A、相位 B、相序
答案:A 变规6.5.1.1
126、用分流线短接开关时,该开关应处于合闸位置,并取下( ),锁死跳闸机构。 A、操作机构 B、跳闸线圈 C、跳闸回路熔断器 答案: C 变规6.5.1.4
127、短接开关设备或阻波器的分流线截面和两端线夹的载流容量,应满足最大( )的要求。
A、接地电流 B、负荷电流 C、短路电流 答案:B 变规6.5.3
128、35kV带电清扫工作时,绝缘操作杆的有效长度不得小于( )。 A、1.0m B、1.2m C、0.9m 答案:C 变规6.7.1及表6-2
129、使用带电清扫机械带电清扫作业人员应站在上风侧位置作业,应戴口罩、( )。 A、有色眼镜 B、护目眼镜 答案:B 变规6.7.3
130、带电清扫机械作业时,作业人的双手应始终握持在绝缘杆保护环( )部位。 A、以下 B、以上 C、有明显标志的
答案:A, 变规6.7.4
131、在( )kV及以上电压等级的带电线路杆塔上及变电站构架上作业,应穿着静电感应防护服,导电鞋等防静电感应措施。 A、110 B、220 C、330 答案:C 变规6.8.1
132、绝缘架空地线应视为带电体。在绝缘架空地线附近作业时,作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于( )m。
A、0.5 B、0.4 C、0.3 D、0.25 答案:B 变规6.8.2
133、用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上作业人员应将金属物品( )后再接触,以防电击。 A、接地 B、放电 C、绑牢 答案:A 变规6.8.3
134、高架绝缘斗臂车操作人员应熟悉( )的有关规定,并经专门培训,考试合格、持证上岗。
A、高处作业 B、作业场所 C、带电作业 答案: C 变规6.9.1
135、高架绝缘斗臂车使用前应在预定位置( )试操作一次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常、操作灵活,制动装置可靠。 A、空斗 B、模拟 C、带实际荷重 答案:A 变规6.9.2
136、用高架绝缘斗臂车作业时,斗中的人员应正确使用( )和绝缘工具。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、安全带 答案:C 变规6.9.3
137、高架绝缘斗臂车操作人员应服从( )的指挥, A、工作负责人 B、司机 C、斗臂中人员 答案:A 变规6.9.4
138、绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度:110kV电压等级为( )m。 A、1.9 B、2.0 C、2.5 答案:B 变规6.9.5
139、高架绝缘斗臂车在仰起回转过程中,绝缘臂下节的金属部分对带电体的距离应比同等级电压时人体与带电体的安全距离增加( )m。 A、0.8 B、1.0 C、0.5 答案: C 变规6.9.6
140、保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于( )。
A、12 mm 2 B、16 mm 2 C、25 mm 2 D、35 mm 2 答案:C 变规6.10.1
141、220kV电压设备圆弧形保护间隙的距离应为( )m。 A、0.8~0.9 B、0.7~0.8 C、0.9~1.0 答案:B 变规6.10.2
142、装、拆保护间隙的人员应穿全套( )。 A、工作服 B、屏蔽服
答案:B 变规6.10.3.4
143、带电检测绝缘子检测前,应对( )进行检测,保证操作灵活,测量准确。 A、检测器 B、操作杆 答案:A 变规6.11.1.1
144、进行低压带电作业时,必须穿绝缘鞋和( )工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的绝缘物上进行。
A、全棉长袖 B、屏蔽 C、阻燃 答案:A 变规6.13.2
145、低压带电作业断开导线时,应( )
A、先断开相线,后断开零线 B、先断开零线,后断开相线 C、先断相线或零线均可 答案; A 变规6.13.4
146、带电作业工具房室内的相对湿度应保持在( )。
A、40%~60% B、50%~70% C、不低于60% D、50%以下 答案:B, 变规6.14.1.1
147、带电作业工具房室内温度应略高于室外,且不宜低于( )℃。 A、0 B、5 C、10
答案:A 变规6.14.1.1
148、带电工具房进行室内通风时,应在干燥的天气进行,并且室外的相对湿度不得高于( )。通风结束后,应立即检查室内的相对湿度,并加以调控。 A、75% B、60% C、80% 答案:A 变规6.14.1.2
149、带电作业工具应( )编号、专人保管、登记造册。 A、统一 B、逐项 C、分别 答案:A 变规6.14.1.4
150、有缺陷的带电作业工具应及时修复,不合格的应及时( ),禁止继续使用。 A、处理 B、报废 C、修理 答案:B 变规6.14.1.5
151、高架绝缘斗臂车存放时,其绝缘部分应有( )措施。 A、防潮 B、清洁 C、隔离 答案:A 变规6.14.1.6
152、带电作业工具使用前应根据( )校核机械强度,并满足规定安全系数。 A、工作负荷 B、绝缘强度 C、气象情况 答案:A 变规6.14.2.2
153、作业现场应将使用的带电作业工具放置在( )的帆布或绝缘垫上。 A、防潮 B、干净 C、浅色 答案:A 变规6.14.2.4
154、带电作业工具使用前,应用2500V及以上绝缘电阻表(摇表)或绝缘检测仪进行分段绝缘检测(电极宽2cm,极间宽2cm),阻值应不低于( )MΩ。 A、500 B、700 C、1000 答案:B 变规6.14.2.5
155、带电作业工具的电气预防性试验周期为每年一次,检查性试验( )一次,两次试验间隔半年。
A、每年 B、两年 C、半年 答案:A, 变规6.14.3.1
156、屏蔽服衣裤任意两端点之间的电阻值均不得大于( )Ω。
A、18 B、20 C、25
答案:B 变规6.14.3.6
157、工作人员巡视SF6设备时发现异常情况,应( )。
A、立即报告 B、立即处理 C、作好记录,向下一班交待清楚 答案:A 变规8.7
158、在打开的SF6电气设备上工作的人员,应配置和使用必要的( )用具。 A、专用 B、绝缘 C、耐腐蚀 D、安全防护 答案:D 变规8.9
159、SF6设备解体检修前,应对SF6气体进行( )。根据有毒气体的含量,采取安全防护措施。
A、排放 B、冲洗 C、检验 答案:C 变规8.10
160、SF6设备解体检修,打开设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( )min。 A、10 B、20 C、30 答案:C 变规8.10
161、SF6设备抽真空后,用压力为1个大气压高纯度( )冲洗3次。 A、氧气 B、二氧化碳气体 C、氮气 答案: C 变规8.11 162、从SF6设备内清出的吸附剂、金属粉末等废物放入20%氢氧化钠水溶液中浸泡( )小时后深埋。
A、8 B、12 C、24 答案:B 变规8.11
163、从SF6设备内清出的吸附剂、金属粉末等废物处理前应先用( )浸泡12小时后深埋。
A、20%氢氧化钠水溶液 B、清水 C、酒精 D、10%盐水 答案:A 变规8.11
164、从SF6气体钢瓶引出气体时,必须使用减压阀降压。当瓶内压力降至( )时,即停止引出气体。
A、0.8个大气压 B、1个大气压 C、1.2 个大气压 答案:B, 变规8.12
165、SF6设备发生防爆膜破裂时,应( ),并用汽油或丙酮擦拭干净。 A、带电抢修 B、作好记录 C、停电处理 答案:C 变规8.13
166、进行SF6气体采样和处理一般泄漏时,要戴( )并进行通风。 A、防毒面具 B、绝缘手套 C、手套和口罩 答案:A 变规8.14
167、SF6开关进行( )时,禁止检修人员在其外壳上进行工作。 A、检修 B、维护 C、操作 答案:C 变规8.15
168、检修SF6电气设备工作结束后,检修人员应( )。 A、洗手 B、洗澡 C、吸氧气 D、洗脸 答案:B 变规8.16
169、检修SF6电气设备工作结束后,用过的工器具、防护用具应( )。 A、进行干燥 B、用清水浸泡 C、消毒 D、清洗干净
答案: D 变规8.16
170、SF6气瓶应放置在阴凉干燥、通风良好、( )专门场所。 A、敞开的 B、门窗严密的 C、有人看管的 答案:A 变规8.17
171、在变电站内停电的低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,关于工作票的规定是( )。
A、填用第一种工作票 B、填用第二种工作票 C、不填用工作票,应做好相应记录 答案:B 变规9.1
172、在变电站内停电的低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上的工作,至少由两人进行,应( )。
A、填用第一种工作票 B、填用第二种工作票 C、不填用工作票,应做好相应记录 答案:C 变规9.1
173、进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时,需对高压设备做安全措施的,应填用( )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 答案:A 变规10.1.1
174、在继电保护系统及其二次回路上检修及试验工作,可以不停用高压设备也不需做安全措施,应填用( )工作票。
A、第一种 B、第二种 C、带电作业 答案:B 变规10.2.3
175、在对检修设备执行隔离措施时,需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的二次回路工作,应填用( )票。
A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、二次工作安全措施票 答案:C 变规10.3.2
176、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由工作负责人填写,由( )审核并签发。
A、工作票签发人 B、技术人员或班长 C、工区专责 答案:B 变规10.4.1
177、执行二次工作安全措施票时,监护人由( )的人员担任。 A、责任心较强 B、工作较细心 C、技术水平较高及有经验 答案:C 变规10.4.2
178、二次工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流接地)、或断路器(开关)跳闸、阀闭锁时,不论与本身工作是否有关,应立即( ),保持现状待查。 A、向领导汇报 B、采取相应措施 C、停止工作 答案:C 变规10.5
179、二次工作人员在现场工作过程中,若异常情况或断路器(开关)跳闸,阀闭锁是本身工作所引起,应保留现场并立即通知( ),以便及时处理。 A、工作负责人 B、班长或技术员 C、运行人员 答案:C 变规10.5
180、微机保护及安全自动装置修试工作前,应核对该装置的( )是否符合实际。 A、试验记录 B、试验方案 C、软件版本号 答案:C 变规10.6
181、现场二次工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,运行设备和检修设备之间的( )措施是否正确完成。