系统继电保护招标文件技术规范范本
附录:国家电网公司集中规模招标采购继电保护柜、屏制造规范
2008年 7月
0
华北电网继电保护屏柜及端子箱加工制造标准
1. 继电保护屏柜加工制造标准 1.1.引用技术标准:
? DL/T 720-2000 《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》 ? 满足国家其它相关规程、规定的要求 1.2.适用范围
本标准适用于继电保护屏柜加工。为保证工程整体视觉效果,在新建工程中测控、调度自动化等屏柜亦应参照执行。 1.3.屏柜参数
屏柜尺寸:2260×800×600(高×宽×深)mm,柜净高2200mm,门楣高60mm。 屏柜颜色: GSB05-1426-2001 77# GY09 冰灰 桔纹。静电喷涂。 屏柜结构:门板内嵌式钢结构柜。 防护等级:不低于IP30
柜体材料:冷轧板折弯焊接结构,板厚1.5mm。 1.4.屏柜正面要求
屏柜上部为60mm高的不锈钢拉丝门楣,板厚2mm,用三只M4螺丝固定在柜体上。柜体净高2200mm,左右立柱宽40mm,上部横梁高65mm,下部底横梁高为85mm,中间大门尺寸为2045×715mm,玻璃为通长带有导电屏蔽功能的4mm厚无色透明钢化玻璃,尺寸为2045×528mm,玻璃需符合国家GB/T9963-1998钢化玻璃标准。玻璃左右两边有20mm宽的横条形装饰条,门轴在右手侧(以人面对屏柜正面为准),在大门的下部要装有气弹簧缓冲器。大门锁采用MS828型号门锁(钥匙通用),门锁最上边距离屏柜底面高1140mm,大门采用三点式锁紧结构。在玻璃左上角可以印制生产厂家的公司标志,但屏柜正面其他地方不得出现公司名称等标志。在屏柜的内面板下部有一直径为Φ30mm的调试孔,孔中心距离屏柜底部高度不得超过145mm。大门与柜体用4 mm2透明导线可靠连接,以上要求具体尺寸见附图1-1。
1
系统继电保护招标文件技术规范范本
附图1-1
0
MJ 小母线端子FBS 侧门锁后前附图1-2
1
系统继电保护招标文件技术规范范本
1.5.屏柜侧面要求
屏柜侧面左右立柱宽40mm,在左右立柱上有六个并柜时用的连接孔,在屏柜的右前立柱和左后立柱连接孔中分别安装六只专用并柜螺母,其余六只孔不装螺母。从屏底面到第一个并柜连接孔的距离为325mm,从第一个并柜连接孔向上1600mm均布两个并柜连接孔,左右并柜连接孔的孔距为576mm。并柜连接孔上都要用专用塑料堵头将其堵上。在屏柜侧面上方有一块用四只螺丝固定的小封板,下面为一块可快速拆卸的侧门,侧门板尺寸为1910×516mm,在门板上方有两只侧门锁。侧门锁不能凸出框架平面, 侧门与柜体用4mm2透明导线可靠连接。以上要求具体尺寸见附图1-2。
1.6.屏柜后面要求
屏柜上部为60mm高的不锈钢拉丝门楣,用三只M4螺丝固定在柜体上。门楣下面是一只安装小型断路器的安装盒,外面装有防尘封板。封板上针对每个断路器开好相应的孔,在断路器上方装有标签框。后门为双开门,门锁装于后右门,型号同大门锁。门锁最上边距离屏柜底面高1140mm。在左右后门下部设有通风孔,内侧装有滤网。后门与柜体用4 mm2透明导线可靠连接。以上要求具体尺寸见附图1-3。
0