房地产开发施工临时用电管理指引

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工临时用电管理指引

为了加强和规范施工现场临时用电的管理,根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005,结合集团公司的实际情况,编制本管理指引,供参照执行。

一、业主负责提供临时用电电源的负荷计算要求

1、根据工程项目的建设特点,临时用电负荷应单独考虑桩基础施工用电情况(特别是冲、钻孔桩基础),结合主体施工阶段的实际情况统筹考虑。

2、桩基础施工阶段,由于桩基础施工机械大多数为感性负荷,功率因数很低,如只按主体施工负荷状况考虑无功补偿,有可能造成功率因数超出供电局要求标准,造成罚款和变压器容量无法满足现场有功负荷的后果,所以用电方案中应考虑满足桩基础机械要求的无功补偿。

另外,桩基础施工阶段与主体施工阶段的场地布置差异较大,必须单独考虑施工临时用电的布置,方便在主体施工阶段的转换。

3、施工用电容量估算定额指标

项目规划阶段,由于缺少具体施工用电设备参数,可按照项目规划的建设期数,根据最大实际开工建筑面积,按表1来估算所需施工临时用电容量。 表1: 建筑类别 高层(21层以上) 中高层(15~20层) 建筑面积A(建筑面积含地下室面积) A≤10万m2 10万m2<A≤20万m 20万m2<A A≤10万m2 小高层(7~12层) 10万m2<A≤20万m 20万m2<A 多层(3~6层) A≤10万m2 1 / 1

22容量估算定额(VA/m2) 7 6 5 8 7 6 9

低层(1~3层) 公建配套 10万m2<A≤20万m 20万m2<A 28 7 注:

? 按上述定额选取容量小于315KVA时,按315KVA选择施工变压器。上述定额均是按照正常施工组织条件下计算,如采取超常规施工组织,应另外计算增加施工措施的临电容量。 ? 现场如有混凝土搅拌站的,其功率应另外计算。

? 上述估算定额中,未考虑交楼使用临时用电的容量。 4、根据施工用电设备确定施工用电容量

在已明确进场施工用电设备的情况下,可根据下面几种方法计算施工用电容量:

(1)根据负荷性质分组的需要系数法计算电力负荷

Sjs=(1.05~1.10)×(K1ΣP1/cosφ1 + K2ΣS2 + K3ΣP3/cosφ2 + K4ΣP4/cosφ3) 式中:Sjs——施工现场总用电量(KVA);

(1.05~1.10)——余量系数,有冲击负荷时取1.10,无冲击负荷时取1.05; P1、ΣP1——P1表示动力设备电动机的额定功率,ΣP1表示所有动力设备上的电动机额定功率之和(KW); S2、ΣS2——S2表示电焊机的额定容量,ΣS2表示所有电焊机额定容量之和(KVA); ΣP3、ΣP4——室内、室外照明总功率,无数据时,按动力总负荷的10%估取; K1、cosφ1——电动机的需要系数、平均功率因素,当设备数量为10台以下时,K1取0.7,cosφ1取0.68,当设备数量为11—30台以下时,K1取0.6,cosφ1取0.75;当设备数量为30台以上时,K1取0.5,cosφ1取0.80; K2——电焊机的需要系数,当电焊机设备容量为10台以下时,K2取0.6,,当电焊机设备容量为10台以上时,K2取0.5; K3、cosφ2——室内照明需要系数及平均功率因数,其中 K3取0.8,cosφ2取1.0; K4、cosφ3——室外照明和电热设备需要系数及平均功率因数,其中 K4取1.0,cosφ3取1.0。

1 / 1

(2)根据不同负荷的需要系数法计算电力负荷 Pjs= Kj1(K1Pe1+ K2Pe2+…+ KnPen)

Qjs= Kj2(K1Pe1tgφ1+ K2Pe2tgφ2+…+ KnPentgφn) Q补=Pjs(tgφ前-tgφ后) tgφ前=Qjs/ Pjs Qjs补=Qjs-Q补

Sjs=(Pjs2+ Qjs补2)1/2

ΔP=0.01Sjs ΔQ=0.05 Sjs ΔS=(ΔP2+ΔQ 2)1/2 S= Sjs+ΔS

Kn、Pen、cosφn――施工负荷的需要系数(见表2)、设备容量(KW)、功率因数,其中属于反复短时工作制的负荷(如电焊机、吊车)需将设备在某一暂载率下的铭牌统一换算到一个标准暂载率下的功率(电焊机换算到100%暂载率下的功率P=Scosφε1/2、吊车换算到25%暂载率下的功率P=2Peε1/2),其他工作制的负荷设备容量为设备铭牌上的功率;单相、两相负荷大于三相负荷的15%时需转化为三相负荷。

Kj1、Kj2――同时系数,一般按0.9、0.95计取; Q补――需要补偿的无功功率值(KVAR); tgφ前――补偿前电角度的正切值;

tgφ后――补偿后电角度的正切值(功率因数补偿到0.9); Sjs――经补偿后的施工容量(KVA);

ΔP、ΔQ、ΔS――变压器的有功、无功损耗。

1 / 1

表2:常用施工机械设备需要系数及功率因数表

需要系数序号 负荷名称 (Kn) 10台以下 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 塔吊 砼输送泵 闪光对焊机 电渣压力焊机 交流电焊机 插入式振动泵 降水泵 卷扬机、井架 钢筋冷拉机 钢筋切断机、弯曲机 木工机械 照明 砂浆、砼搅拌机 人货梯 其他负荷 1 / 1

参考功率因数 cosφ (有详细参数时按具体参数) 0.70 0.70 0.70 0.60 0.60 0.60 0.80 0.70 0.70 0.70 0.75 0.70 0.60 0.65 0.70 10台以上 0.30 0.35 0.80 0.45 0.40 0.50 0.65 0.60 0.45 0.35 0.30 0.40 0.60 0.50 0.35 0.40 0.30 0.50 1.00 1.00 0.70 0.70 0.5 0.50

通常按上述方法(1)计算的施工容量比实际值相对偏大,应选取容量等级小一级的变压器,按方法(2)计算的施工容量与实际值比较接近,但相对稍微偏小,应选择容量等级大一级的变压器。具体使用中应根据建设项目的实际情况自行比较,选择使用。

常见变压器规格(KVA):125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600。

5、施工变压器配置原则

(1)基础施工采用冲(钻)孔桩的,施工变压器的无功补偿应比正常值选大一级,无参考数据的按施工变压器视在功率的30%估取无功补偿功率。

(2)根据当地电业部门对单台施工变压器容量的不同收费,在总容量不变情况下,按最低费用原则选择施工变压器组合。

(3)根据现场实际情况,综合考虑开发建设期数、地形地貌、负荷分布等因素,合理布置施工变压器,尽量减少变压器及高压进线的移位,缩短变压器的供电半径。

(4)原则上单台变压器的供电半径宜按不大于350米设置。供电半径大于600米且长期使用的,建议分拆变压器容量重新布置(如1*630KVA改为2*315KVA)。

6、总配电箱到二级电箱的配电布置应考虑现场实际情况和安全可靠性,避免频繁变动。主回路及各支路的各级保护应具备选择性,馈线线缆规格的选择必须保证线缆载流量满足负荷计算电流的要求,并处于断路器的保护下,确保线路电压降符合用电负荷对电能质量的要求。[估算经验公式:电压降符合施工设备要求的最大供电距离L=520S/I,其中S为线缆截面积(单位:mm2),I为线路额定电流(A)]。

二、场内施工临时用电要求

(一)场内施工临时用电的方案审批

1、设备总容量在50KW及以上或用电设备在5台及以上的临时用电必须由临时用电单位编制临时用电施工组织设计(含施工用电方案)。

2、临时用电施工组织设计必须履行“编制、审核、批准”程序,由用电单位电气工程技术人员组织编制,相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准,经工程部审批后实施。变更用电

1 / 1

房地产开发施工临时用电管理指引

施工临时用电管理指引为了加强和规范施工现场临时用电的管理,根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005,结合集团公司的实际情况,编制本管理指引,供参照执行。一、业主负责提供临时用电电源的负荷计算要求1、根据工程项目的建设特点,临时用电负荷应单独考虑桩基础施工用电情况(特别是冲、钻孔桩基础),结合主体施工阶段的实际情况