目录
一、编制依据 . ....................................... 1 二、工程概况四、构配件质量与验收五、脚手架搭设六、脚手架的拆除七、脚手架的检查与验收八、安全技术措施九、应急预案十、脚手架计算书
. ....................................... 1 ................ 4 .................. 4 .................. 5 ............... 6 .................. 6 . ....................................... 8 .................. 11
一、编制依据
《钢结构设计规范》(GB50017-2003 ; 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2011 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46-2005 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ 162-2008 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 危险性较大的分部分项工程安全管理办法 [建质 [2009]87号文 ] 钢管扣件式模板垂直支撑系统安全技术规程( DG/TJ08-16-2011) 本工程施工图纸 本工程施工组织设计
《建筑施工手册》第四版; 《建筑施工计算手册》江正荣著; 二、工程概况
本工程位于上海市xx区xxx路x号,。基地占地面积xxx m2总建筑面 积99275m2其中:地下36998m?地上62277m?建筑层数:地上 6层,地下2 层;建筑高度: 55m。
中庭脚手架包括椭圆和过道中庭、圆中庭三部分,椭圆和过道中庭高度为 25.85 米,步距高位 1.8 米,立杆纵距 1.5 米;圆中庭高位 32.40 米,均为环形封 闭脚手架。本施工方案主要针对最高的圆形中庭脚手架安全施工进行论述。
本工程为框架混凝土结构,由混凝土梁板组成,圆形半径为
8m周边附有扶
梯梁板,圆形中庭从-0.1m至32.4m (首层至屋顶),总高度为32.5m。
脚手架钢管宜用①48.3 x 3.0,严格控制进场钢管质量,壁厚小于 3.0的钢管 严禁使用 , 计算书按照 3.0 的壁厚进行计算。 钢管脚手架、扣件采用现行行业标准。
1 、总体布置:
A、圆形中庭脚手架为双排15边形搭设,内外弦长 分别为2800和3200。中庭脚 手架外立杆纵距为1400mm内立杆纵距为1600mm按15多边形搭设,内外杆共计 60套立杆(见图1.1 )。
⑥ ⑦ ⑧
⑥ ⑦ ⑧
(图 1.1)
B、立杆步距为1800mm立杆横距为1000mm下面12米高度为双立杆,内立杆 距结构边的最近距离为300mm最远距离为500mm
2、脚手板为竹篱笆,铺设时按下图增加两根大横杆,其间距w 400mm (图1.2 )
3、连墙杆设置:沿中庭高度,按照两步两跨设置,连墙件应靠近主节点设 置,偏离主节点的距离不应大于300mm连墙件采用可承受拉力和压力的刚性连墙 件与按
PL
小横杆计
加密
位置放置的预埋钢管用扣件连接。在楼层中间部位用脚手管和已经浇筑完