5.5 中庭
采用自动控制的天窗排风,排除积聚在屋顶下的热量。
5.6 锅炉房
锅炉房及煤气表间通风采用外窗自然通风。同时设置事故通风,事故通风风量按12次/h换气计算,风机选用BT35-11NO3.15防爆型风机,设置在外墙上。
5.7 通风系统防火
风管穿越通风机房的隔墙处、防火分区的隔墙或楼板处、变形缝的两侧等均设置防火阀(70℃熔断);
通风系统的设备及风道等采用不燃材料制作;垂直排风管道采取防止回流措施。
6 防、排烟设计 6.1 地下车库
地下车库为二层(地下二层、地下三层),车库总建筑面积约6720 m2(每层均为3360 m2),停车203辆(地下二层99辆,地下三层104辆)。每层为一个防火分区,二个防烟分区,每个防烟分区面积约1600 m2。每个防火分区内设置一个排烟系统,每个排烟系统排烟量为63000 m3/h。排烟口采用板式排烟口,平时关闭,当发生火灾时,开启着火区域内排烟口。排烟口设有手动、自动开启装置,排烟口和排烟阀与排烟风机联锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机即能启动。排烟风机设置在车库排烟排风机房内,风机选用PZDF-630型高温排烟风机箱,与排风风机合用,风机风量为63000m/h,风压为970Pa,电功率为30kW,在风机入口总管上安装280℃自动关闭的防火阀。
地下二层进风由直接通向室外的车道进风。地下三层车库设置有进风系统,风机选用PDZF630-S型防排烟两用双速风机箱,风量63000/41000m3/h,风压为970/420Pa,电机功率为30/10Kw。
6.2 防烟楼梯间及消防电梯合用前室
3
筑龙网www.zhulong.com 筑龙网水暖电资料全部免费下载了!!! 防烟楼梯间、前室及消防电梯合用前室,根据有关消防规范要求,应设机械加压送风防烟。本设计采用防烟楼梯间及合用前室分别加压送风,防烟楼梯间送风余压值为50Pa,合用前室送风余压值为25Pa。防烟楼梯间加压送风量:20000m3/h,风机选用DZF-200a型送风机,风量为20000m3/h,风压为500Pa,电功率为3kW,风机设置在屋顶;前室加压送风量加压送风量:14000m3/h,风机选用DZF-150a型送风机,风量为15000m3/h,风压为400Pa,电功率为4kW,风机设置在屋顶;消防电梯合用前室加压送风量加压送风量:16000m3/h,风机选用DZF-200a型送风机,风量为20000m3/h,风压为500Pa,电功率为3kW,风机设置在屋顶。防烟楼梯间加压送风口每隔二层设置一个风口,风口采用常开自垂式百叶风口。前室送风口每层设置为常闭多叶型风口,发生火灾只开启着火层的风口,风口设手动和自动开启装置并与加压送风机的启动装置联锁。加压送风机设置在屋面,加压空气通过竖井及各自的风口,分别送入楼梯间或前室,使楼梯间或前室形成50Pa或25Pa的正压,剩余的风量经楼梯间进入前室,再经前室的门进入着火房间由排烟系统排出。
6.3 中庭
该中庭建筑面积为11111 m2,高约33.9米,总体积约38717 m3。根据有关消防规范规定,应进行机械排烟,排烟量按4次/h换气计算,即:154868 m3/h。排烟采用板式排烟口,平时关闭,排烟口设有手动、自动开启装置,排烟口和排烟阀与排烟风机联锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机即能启动。排烟风机设置在屋顶,风机选用二台GYF-14I排烟风机,风量为87087m3/h,风压为481Pa,电功率为22Kw,并在风机入口总管上安装280℃自动关闭的防火阀。 中庭排烟补风采用门窗自然补风。
6.4 内走道、变配电室及职工餐厅
按有关规定,各层内走道、变配电室及职工餐厅均应设置机械排烟设施。由于走道较长,分为西北﹑东北﹑东南﹑西南四个防分区,每个防烟分区设置一个排烟系统。|
西北及东北排烟系统:地下一层至八层内走道排烟。每层排烟量为5985 m3/h。风机选用一台PDZF-140b排烟风机,风量为14000m3/h,风压为730Pa,电
筑龙网www.zhulong.com 筑龙网水暖电资料全部免费下载了!!! 功率为5.5Kw,并在风机入口总管上安装常闭的280℃能自动关闭的防火阀。每层设置为常闭多叶型风口,发生火灾只开启着火层的风口,风口设手动和自动开启装置并与排烟风机的启动装置联锁。
西南排烟系统:地下二层变配电室﹑地下一层至八层内走道排烟。变配电室建筑面积为280m2,排烟量为16800 m3/h,内走道每层排烟量为5985m3/h。风机选用一台PDZF-350b-S双速排烟风机,风量为35000/23000m3/h,风压为980/420Pa,电功率为17/5.5Kw,并在风机入口总管上安装常闭的280℃能自动关闭的防火阀。每层设置为常闭多叶型风口,发生火灾只开启着火层的风口,风口设手动和自动开启装置并与排烟风机的启动装置联锁。
东南排烟系统:地下一层餐厅﹑地下一层至八层内走道排烟。地下一层餐厅建筑面积为780m2,分为两个防烟分区(420m2,360m2)排烟量为50400 m3/h,内走道每层排烟量为5985 m3/h。风机选用一台PDZF-540排烟风机箱,风量为54000m3/h,风压为810Pa,电功率为22Kw,并在风机入口总管上安装常闭的280℃能自动关闭的防火阀。排烟风机设置在屋顶。
餐厅水平排烟支管与垂直竖井交接处的水平管段上均设置温度达280℃即关闭的排烟防火阀,餐厅排烟口采用常闭板式排烟口。走道每层设置为常闭多叶型风口。发生火灾只开启着火层的风口,排烟口设有手动、自动开启装置,排烟口和排烟阀与排烟风机联锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机即能启动。
6.5 排烟系统风管、风口、风阀全部采用不燃材料制作。所有排烟风管均采用非燃材料保温隔热。 7 消声、减振
1 新风机房、风机房、制冷站、锅炉房及泵房由建筑专业做消声处理,机房门采用防火隔声门。所有新风机组进出口均设消声器,以满足工作场所的噪声标准要求。
2 新风机组、制冷机组、风机及水泵等旋转设备均设置减震器,进出口管均采用柔性连接,以减小振动及固体传声。 8 主要设计技术经济指标
筑龙网www.zhulong.com 筑龙网水暖电资料全部免费下载了!!! 1.总建筑面积:39420m2(其中预留5492m2); 2.空调总面积:28600m2(其中预留5100m2); 3.空调总冷负荷:3351kW/h; 4.空调冷指标:1117w/m2; 5.空调总热负荷:2595.5kW/h; 6.空调热指标:90.75 w/m2; 7.空调安装电容量:833.85kW/h; 8.空调耗能指标:29.16 w/m2;
9.暖通空调总投资(直接费):1115.89万元; 其中:供热159.79万元 通风49.48万元 空调906.62万元 10.单位空调面积投资: 335.2元/平方米。 9 设计图纸
9.1 CN-1主要设备材料表;
9.2 CN-2制冷站及泵房设备平面布置图
9.3 CN-3锅炉房设备平面布置图
9.4 CN-4空调水路系统流程图
9.5 CN-5热力、制冷系统流程图
9.6 CN-6防排烟系统流程图