施工图纸会审记录
图纸会审记录表 工程名称 地点 序号 施工图号 施工图疑问 编号 日期 专业 2012.7.24 土建 设计单位意见 1 电梯底座结构是结构-1,2,10,#、建施 2000深,建筑是1800深。 按结构 2 基础补墙修 3 建施-42# 修改图只应表示选用部,在修改图上不该体现其余部分的断只采用补充墙部分,其余按原设计施工 面,可以体现但应和原图相稳合。 电梯井中的楼梯中缝横梁是不是要在筏板是须埋设 埋设端头墙构造柱。 电梯只设平层结构梁作为电梯的固定处理。是不是有一点间距太稀。 厨房、厕所是否要作素混凝土的拦水处理。 飘窗板是否不作遮雨设计处理。 设计单位 监理单位 年 月 日 4 详层高数据表 建施每一层 建施-53# 建设单位 2.5m设置净高 5 见总说明 6 不需要 施工单位 年 月 日 年 月 日 年 月 日
施工图纸会审记录
图纸会审记录表 工程名称 地点 序号 施工图号 亚居庭院 宏源泰 施工图疑问 编号 日期 专业 2012.7.24 土建 设计单位意见 有大样图 7 未见图 飘窗板的梁的接点大样,是否要出结构接点大样 8 周边梁与窗子的高度不相稳 标层建施、结构 合时,怎么处理! 箍筋加大,主筋不变 窗边与窗洞口的尺寸除外,标层建施、结构 小于300的情况怎么来处理。 用素砼 靠中设 9 10 每层建施平面布置图 电梯洞口1100*2200的大小,用什么构件来控制 11 建施-13#、 建施-16# 建施-23# 12 建施-10# 所有空地与层高度的标高处以建施为准,降300mm; 理 集水坑深度是否该作调整 深度增加1.2m; 设计单位 年 月 日 2
建设单位 年 月 日
监理单位 年 月 日 施工单位 年 月 日
施工图纸会审记录
图纸会审记录表 工程名称 地点 序号 施工图号 建施-14# 建施-27# 结施-27# 结施-2# 结施-7# 以结为准 亚居庭院 宏源泰 施工图疑问 编号 日期 专业 SJY2010011-01 2012.7.24 土建 设计单位意见 甲方订(等厂家设备) (已出图) 按结构 按结构为准 不作考虑 降100mm 不考虑 按建施 施工单位 年 月 日 13 扶梯位置的结构,接点详图。 -0.05m层甲方把剪力墙取消,所有的边跨应设计结构梁。 剪力墙断面与上升部不稳合,是否不作修改。 12-20与43-51轴建施图有剪力墙隔结构梁与人防尺寸不合 C1窗的结构受力点,太薄弱 转换的标高怎么处理,是否需要接点大样 进户位置是否考虑遮雨 剪刀楼梯两端的通风孔为500*500应该怎么留取 设计单位 年 月 日 监理单位 14 15 16 17 18 19 20 建53# 结施-30# 结施-31# 负三层暖施-6# 建设单位 年 月 日 年 月 日
3