好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

预防触电事故的防护措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

编号:AQ-JS-06048

预防触电事故的防护措施

Protective measures to prevent electric shock accidents

( 安全技术 )

单 位:_____________________ 审 批:_____________________ 日 期:_____________________

WORD文档 / A4打印 / 可编辑

电力安全技术 | Power Safety Technology

安全技术

预防触电事故的防护措施

使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。

针对北京新世纪检验认证有限公司对新疆建工集团建设工程有限责任公司进行检查出的施工现场二楼楼梯平台有积水,开关箱电缆部分浸入积水中,在二楼铺砌墙面瓷砖发现施工用手持切割机的电源线与以地面一电源插板连接,没有使用漏电保护器问题,对施工现场临时用电做以下防触电事故的防护措施。

根据国家JGJ46-2005规范规定,为加强施工现场用电管理,保障施工现场用电安全,防止触电事故发生,制定本措施。 1、安装作业前必须按规范、标准、规定对安装作业人员进行安全技术操作规程的交底工作。

2、在建工程外侧与外电高压线路未达到安全距离应增设屏障遮拦、围栏或保护网等防护。

3、施工现场专用的中性点直接接地的供电线路必须实行TN接零保护系统,同时必须做到三级控制两级保护,电箱为标准电闸箱,

第 1 页

电力安全技术 | Power Safety Technology

安全技术

并采取防雨、防潮措施。

4、电气设备根据系统要求,做保护接零。

5、必须持有效上岗证件的专职电工,负责现场临时用电的管理及安拆。

6、对新调入工地的电气设备,在安装使用前,必须进行检验测试,经检测合格后方能投入使用。

7、专职电工对现场电气设备每日进行巡查,项目部每周、公司每月对施工用电系统、漏电保护器进行一次全面系统的检查。 8、配电箱设在干燥通风的场所周围不得堆放任何妨碍操作,维修物品,并与被控制的固定设备距离不得超过3米。安装和使用按“一机、一闸、一箱、一漏”的原则,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。

9、配电箱应标明其名称、用途,并做出分路标志,门应配锁,现场停止作业1小时时间内,应将开关箱断电上锁。

10、照明专用回路设置漏电保护器,灯具金属外壳做接零保护,室内线路及灯具安装高度低于2.5米应有使用安全电压。在潮湿和易

第 2 页

电力安全技术 | Power Safety Technology

安全技术

触及带电体的照明电源必须使用安全电压,电气设备或埋设必须符合要求,并保证绝缘良好,任何场合均不能拖地。

11、线路过道应按规定进行架空或埋地,破皮老化线路不准使用。

12、使用移动电器工具和混凝土振捣作业时,必须规定穿戴绝缘防护用品。

13、凡从事与用电有关的施工作业时,必须实行电工跟班作业。