好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

隧道工程质量检验评定标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

表 10.2.2 隧道总体实测项目

项次 1 2 3△ 4 5 6 检查项目 车行道宽度(mm) 净总宽(mm) 隧道净高(mm) 隧道偏位(mm) 路线中心线与隧道中心 线的衔接(mm) 边坡、仰坡 规定值或允许偏差 ±10 不小于设计 不小于设计 20 20 不大于设计 检查方法和频率 尺量:每 20m(曲线)或 50m(直线)检查一 次 尺量:每 20m(曲线)或 50m(直线)检查一 次 水准仪:每 20m(曲线)或 50m(直线)测一 个断面,每断面测拱顶和两拱腰 3 点 全站仪或其他测量仪器:每 20m(曲线)或 50m(直线)检查一处 分别将引道中心线和隧道中心线延长至两侧洞 口,比较其平面位置 坡度板:检查 10 处 权值 2 2 3 2 2 1 项次 1△ 2△ 3 检查项目 混凝土强度(Mpa) 混凝土厚度(mm) 混凝土平整度(mm)

表 10.4.2 防水层实测项目

项次 1 2 3 4 检查项目 搭接长度(mm) 卷材向隧道延伸长度(mm) 卷材于基底的横向长度(mm) 沥青防水层每层厚度(mm)

表 10.5.2 明洞回填实测项目

项次 1 2 3 4△ 检查项目 回填层厚(mm) 两侧回填高差(mm) 坡度 回填压实质量 规定值或允许偏差 ≤300 ≤500 不大于设计 符合设计要求 检查方法和频率 尺量:回填一层检查一次,每次每侧检查 5 点 水准仪:每层测 3 次 尺量:检查 3 处 层厚及碾压遍数 权值 2 2 1 3 规定值或允许偏差 ≥100 ≥500 ≥500 2 检查方法和频率 尺量:每环测 3 处 尺量:检查 5 处 尺量:检查 5 处 尺量:检查 10 点 权值 2 2 2 3 表 10.3.2 明洞浇筑实测项目 规定值或允许偏差 在合格标准内 不小于设计 20 检查方法和频率 权值 3 3 1 按附录 D 检查 尺量或地质雷达:每 20m 检查一个断面,每个断面 自拱顶每 3m 检查 1 点 2m 直尺:每 10m 每侧检查 2 处 项次 1 检查项目 拱部超挖 (mm) 边墙超挖 (mm) 破碎岩、软土等(Ⅰ、Ⅱ类围岩) 中硬岩、软岩(Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类围岩) 硬岩(Ⅵ类围岩) 2 3 每侧 全宽 仰拱、隧底超挖(mm)

表 10.7.2 (钢纤维)喷射混凝土支护实测项目

项次 1△ 2△ 喷射厚度(mm) 检查项目 喷射混凝土强度 (Mpa) 规定值或允许偏差 在合格标准内 检查方法和频率 按附录 E 检查 凿孔法或雷达检测仪:每 10m 检查一个断面,每个断 面从拱顶中线起每 3m 检查 1 点 凿孔或雷达检测仪:每 10m 检查一个断面,每个断面从 拱顶中线起每 3m 检查 1 点 权值 3 2 表 10.6.2 洞身开挖实测项目

规定值或允许偏差 平均 100,最大 150 平均 150,最大 250 平均 100,最大 200 +100,-0 +200,-0 平均 100,最大 250 检查方法和频率 激光断面仪:每 20m 抽一 个断面,测点间距≤1m 权值 3 2 水准仪:每 20m 检查 3 处 1 平均厚度≥设计厚度;检查点的 60%≥设计厚度;最 小厚度≥0.5 设计厚度,且≥50 3△ 空洞检测 无空洞,无杂物 2 项次 1△ 2 3 4 5 6 检查项目 锚杆数量(根) 锚杆拔力(KN) 孔位(mm) 钻孔深度(mm) 孔径(mm) 锚杆垫板 表 10.8.2 锚杆支护实测项目 规定值或允许偏差 不少于设计 28d 拔力平均值≥设计值,最小拔力≥0.9 设计 值 ±15 ±50 砂浆锚杆:大于杆体直径+15;其他锚杆:符合 设计要求 与岩面紧帖

表 10.9.2 钢筋网支护实测项目

检查项目 规定值或允许偏差 ±10 ≥10 ≤30 ±10

表 10.10.2 仰拱实测项目

检查方法和频率 按分项工程统计 按锚杆数 1%且不小于 3 根做拔力实验 尺量:检查锚杆数的 10% 尺量:检查锚杆数的 10% 尺量:检查锚杆数的 10% 检查锚杆数的 10% 权值 3 2 2 2 2 1 项次 1△ 2 3 4 检查方法和频率 尺量:每 50㎡检查 2 个网眼 凿孔检查:每 20m 检查 5 点 尺量:每 20m 检查 10 点 尺量 权值 3 2 2 1 网格尺寸(mm) 钢筋保护层厚度(mm) 与受喷岩面的间隙(mm) 网的长、宽(mm) 项次 1 2 检查项目 混凝土强度(Mpa) 仰拱厚度(mm) 规定值或允许偏差 在合格标准内 不小于设计 检查方法和频率 按附录 D 检查 水准仪:每 20m 检查一个断面,每个断面检查 5 点 权值 3 3 3

钢筋保护层厚度(mm)

≥50

凿孔检查:每 20m 检查一个断面,每个断面检查 3

检查方法和频率 权值 3 3 1 1

项次 1 2 3

检查项目 混凝土强度(Mpa) 衬砌厚度(mm) 墙面平整度(mm) 表 10.11.2 混凝土衬砌实测项目 规定值或允许偏差 在合格标准内 不小于设计 20 按附录 D 检查 激光断面仪或地质雷达:每 40m 检查一个断面 2m 直尺:每 40m 每侧检查 5 处 表 10.12.2 钢支撑支护实测项目

项次 1 2 3 4 5 检查项目 安装间距(mm) 保护层厚度(mm) 倾斜度(°) 安装偏差(mm) 拼装偏差(mm) 横向 竖向 规定值或允许偏差 ±50 ≥20 ±2 ±50 不低于设计标高 ±3 检查方法和频率 尺量:每榀检查 凿孔检查:每榀自拱顶每 3m 检查一 点 测量仪器检查每榀倾斜度 尺量:每榀检查 尺量:每榀检查 权值 3 2 1 1 1