化工企业消防安全检查表 序号 项目 内容 合格 不合格 整改情况 01.建立健全单位防火及义务消防组织,如有变更应及时调整;各级防火责任人责任制明确,义务消防组织每半年应开展消防演练活动一次。 02.建立消防安全考评、奖惩标准和实施办法。 消防组03.单位的消防安全责任人、管织及防理人、专(兼)职消防人员、消火责任 防工程的设计、安装人员、消防控制室值班、操作人员以及从事易燃易爆生产、储存、经营和运输的人员应接受消防专业培训且应持证上岗。组织全员每年至少开展一次消防宣传活动和进1 行消防安全培训。 04.职工应对本岗位的防火要求达到\三懂三会\(即懂得岗位的火灾特点、懂得火灾的预防措施、懂得火灾扑救方法,会报火警、会使用灭火器材、会自救逃生)。 05.新转岗职工上岗前必须接受消防教育和培训。 01.易燃易爆危险物品的场所防火防爆制度上墙。 02.消防设施、器材维护管理制度上墙。 03.仓储消防安全管理制度上消防制墙。 度及操04.消防控制室值班制度。 作规程 05.消防安全教育和培训制度。 06.每日防火巡查制度。 07.消防安全工作考评和奖惩制度。 08.自动消防设施操作规程及流2 程图上墙悬挂。 01.在设有车间或者仓库的建筑物内不得设置员工集体宿舍。 02.甲乙类厂房与民用建筑之间不应小于25m,距重要的公共建筑不应小于50m。 03.建筑内部超过20m的\袋型走道\的尽头必须设置安全疏散楼规范要梯和安全出口。 求及现04.消防通道、安全疏散走道和场防火 出口应保持畅通,无堵塞现象,其中甲乙类厂区道路宽不应小于6m拐弯半径不小于12m,道路上方架空高度不小于5m。 05.防雷和防静电设施的安装设置应符合国家有关规范要求,避雷针每年应检测一次,且接地电3 阻应不大于10W。 06.电气设备安装应符合国家有关规范要求,闷顶内及明敷的电气线路应穿金属保护管,在防爆生产区域内的电气设备,应选用国家电气气防爆规范要求防爆电气设备,在防爆电气设备上应有明显的\标志。 07.事故照明和疏散指示的标志的连续供电时间不应小于20min,且最低照度不应低于。 08.建筑内部装修应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求,选材应尽量采用难燃和阻燃材料或对可燃材料进行必要的防火处理,内部屋顶承得的钢梁应刷防火涂料,延长其的耐火极限。 01.消防设施(器材)安装和配备应符合有关消防规范要求,自动,半自动设施应完好无缺、灵敏好用,移动式消防器材应放置在避免风吹雨淋日晒和明显易拿部位并保持清洁,不允许有他物遮挡或覆盖。 02.消防灭火器材建立\三定\管消防设理(即定点存放,定期检查、定施及消人保管),且应有使用记录,现防泵房 场检查应盾灭火器内压是否正常无泄漏(气压表指针应有在绿色范围内),外筒无锈蚀,铅封应完好无缺,开关压把应灵敏好用,胶管无老化现象,喷嘴应不堵塞,泡沫灭火器距上次换 03.常闭式的防火应始终处于半闭状态,防火卷帘应开启灵敏。4 且下方不应堆放杂物。
好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站