危险化工工艺(18种)安全控制系统检查表(试行)

序号 检查项目 检查依据 检查内容 检查结果 通用检查项 1、查批准的安全设施设计专篇或设计文件中供电《重点监管的危来源设置情况; 险化工工艺目录》2、落实项目所在厂区供电来源是否为双电源供(2013完整版) 1 双电源 十八种重点监管3、工艺装置是否根据工艺要求采用双重电源加应化工工艺的通用急电源供电方案,装置电源由两个回路提供,应急要求 电源采用柴油发电机组。 电; Word 资料

1、柴油发电机应急电源的切换时间、备油时间是否满足要求; 2、仪表气源是否保障事故状态下紧急停车的要2 应急电源、应急气源 同上 求; 3、查批准的安全设施设计专篇、设计文件的设置情况,核实现场与设计一致性。 1、查批准的安全设施设计专篇、设计文件内容, 是否按照工艺要求设置紧急切断系统; 2、事故紧急切断系统的操作画面是否直接操作;3 事故紧急切断 同上 (紧急控制系统应直接接入画面) 3、紧急切断阀是否独立设置切断阀,该切断阀是否设有仪表气源保障措施。 Word 资料

1、查设计文件、批准的安全设施设计专篇内容, 是否根据工艺要求设计紧急冷却系统; 2、 对照查看批准的安全设施设计、施工图设计文件与现场设置的一致性; 3、现场查看反应器(釜)是否设置紧急冷却介质4 事故紧急冷却 同上 (水或油),是否设置自动冷媒投用阀门,并在DCS操作画面上对应设置该自动阀的控制; 4、冷盐水或冷却水的进出口压力和温度是否采取监控措施,如现场压力表、温度计或远传压力、温度显示,是否纳入DCS控制系统。 Word 资料

1、查设计文件、批准的安全设施设计专篇内容, 是否根据工艺要求设计紧急送入惰性气体的系统; 2、对照查看批准的安全设施设计、设计文件与现场设置的一致性; 5 紧急送入惰性气体的系统 同上 3、结合图纸,查看现场,惰性气体系统管道上是否设置止回阀等防回火措施; 4、查看DCS控制画面,紧急惰性气体加入是否可以远程操作或设自控联锁投用。 Word 资料

1、查设计文件、批准的安全设施设计专篇内容, 是否根据工艺要求设计安全泄放系统; 2、对照查看批准的安全设施设计、设计文件与现6 安全泄放系统 同上 场设置的一致性; 3、现场查看紧急泄放系统管径是否与设计文件一致,泄放后物料是否按照设计文件要求设置接受罐(槽)。 Word 资料