。
冬施期间,应根据现场实测的混凝土养护温度来估算混凝土的强度,达到临界强度时,同时同条件试块的试压结果合格后。蓄热法施工多采用成熟度法估算混凝土强度,成熟度法估算混凝土强度的步骤如下: a、用标准养护条件下时间各龄期强度数据,经过回归分析拟合 出成熟度强度曲线方程,方程形式如下: f=a*e-b/M
试中f 代表混凝土抗压强度;M 代表成熟度。 b、计算成熟度,按下列公式计算: M=Σ(T+15)t
式中:T 为在时间段t 内混凝土平均温度。 c、将成熟度M 代入拟合的公式中求出强度值f。 d、取强度f 乘以蓄热法调整系数0.8,得到估算强度。 七、测温工作:
1、测温范围
(1)大气温度:最高温度;最低温度;平均温度(一天中,2、8、14、20 时等四次观测结果的平均值,距地面1.5m 高并远离热源)等三项。
(2)原材料温度:水泥、水、砂、石四项,每台班测四次,一般为9 时、11 时、13 时、15 时各测一次。
(3)混凝土温度:入模温度,每台班4 次。
(4)混凝土养护温度:按规范规定:混凝土未达到临界强度前,每2 小时测一次;达到临界强度后每6 小时测温一次。为了使测温记录更精确,实际测
。 16
。
温记录中当达到4Mpa 后可以采用4 小时一次的测温方法,同时必须以混凝土报告为依据。
2、测温孔的做法及布置
(1) 测温孔采用直径15 的钢管制作,一端封闭,在混凝土未初凝前插入混凝土内,深入顶板10cm,外部留5cm 左右,顶板测温孔与板面垂直。 (2) 测温孔的布置一般在具有代表性及容易遭受冻害的部位,如 结构四角。
(3)测温孔数量:现浇混凝土梁、板的测温孔,应垂直插入留置,梁测温孔深为的1/3~1/2梁高,现浇板测孔为1/2板厚。现浇混凝土柱的柱头测孔设在迎风面,测孔与柱面成90度角,孔深1/2~1/3柱断面边长。
(4)测温方法:将温度计插入测孔中,四周用保温材料填塞,停置3~5 分钟后迅速取出,并立刻读数,记入记录表格中。
(5)测温员必须认真做好记录,实行
24小时上岗和交接班制度,发现混
凝土的温度有过高或过低的情况应及时通知技术负责人,检查原因并采取措施。
八、二次结构砌筑施工
1、砌筑用加气砼块在砌筑前应清除表面污物、冰雪等,不得用遭水浸和受冻后的砌块。
2、砂浆采用普通硅酸盐水泥拌制,使用的砂不得含有直径大于1cm 的冰块,灰缝不应大于1cm。
。 17
。
3、冬期施工每日砌筑完应及时对砌筑表面用草帘被进行覆盖,砌筑表面不得留有砂浆。在继续砌筑前应扫净砌筑表面。 九、混凝土的试块制作
9.1在混凝土的浇筑地点随机取样制作。
9.2冬季施工砼工程应比常温施工至少留置3组同条件试块,一组用于检验砼受冻临界强度(在解除保温前试压),一组用于转入常温28天后测定砼的强度,另外一组用于检验梁、板拆模的强度。同条件试块应装入提前加工好的钢筋笼内,放在与结构相同条件下进行养护。
9.3超过一个工作班或超过100立方米混凝土时,试件相应增加。 9.4模板和保温层在混凝土达到临界强度后方可拆除,拆模时混凝土温度与环境温度差大于15℃时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。
十、冬施给排水措施:
为确保冬施的顺利进行,也使给排水消防设施能够正常使用,特制定如下措施:
1.冬施前对工地排水管进行疏通,以防堵塞。 2.冬施期间加强临水昼夜值班,出现问题及时解决。
3.所有给排水管道尽量埋入地下800mm 深,个别明露部分必须做保温。对于消防管和消防栓更要作好保温工作,随时检查,确保能正常使用。
。
18
。
十一、冬施电气安全管理措施:
1.所有临电电工必须持证上岗,非电工不得从事电工作业。
2.各类用电人员在使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的防护用品,并检查电器装置和保护设施是否完好。
3.临电值班人员在工地必须坚守岗位,不饮酒,做到随叫随到,确保工地安全和正常施工。
4.施工现场严禁使用裸导线,电线铺设要防砸防碾压防止电线冻结在雪中。大风雪之后,对供电线路进行检查,防止断线造成触电事故。 十二、安全消防措施:
1.对现场所有工人定期进行技术安全教育。结合本工程任务在冬施前做好安全技术交底。备好安全防护用品。
2.施工现场按方案要求做好防冻保温工作,注意天气预报,注意大风天气及寒流袭击对安全生产带来的影响。
3.现场内的各种材料、模板、混凝土构件、乙炔瓶、氧气瓶等存放场地和乙炔集中站都要符合安全要求,并加强管理。
4.冬期要做好防滑、防冻、防煤气中毒等工作。脚手架、上人马道、要采取防滑措施。
5.所有易燃保温材料应按生产需要控制使用,专人负责调配防止积 压。
6.冬期保温用的塑料薄膜和岩棉被要在安全地点码放好,应保持干燥通风的环境。
。 19
。
7.各种性质相抵触的化学物品不得堆放在同一货架上,防止相互掺混发生化学反应造成火灾。
8.变电室、配电室内必须保持干燥通风,不用明火取暖。
9.木工棚、库房、油漆配料间内不准用火取暖。周围15M 范围内严禁吸烟和明火作业。
10.泵房、水箱间要昼夜有人值班。
11.各种架子、上人马道牢固可靠并定期检查,大风及雪后要认真清扫、检查,及时清除隐患。施工人员要做到遵章守纪,杜绝违章作业、违章指挥和冒险作业。
12.组织现场全体职工进行冬施安全消防的宣传教育工作,制定安全生产和防滑、防冻、放火、防爆的具体措施。
13.保温材料堆放远离火区,防止雪水浸泡,每次使用完及时晾晒。
(一)冬施准备工作标准
冬施准备工作标准表
负责单负责序号 项目 工 作 标 准 位 人 1.节约能源,有消烟除尘设备 热源设1 2.热源设备安装完,符合要求,具备点备 火条件 1.加工定货满足质量与数量要求,有专 2 外加剂 人管理,有检验数据,包装无破损 2.现场有一定储备量 加热设 1.水加热设备有2~4m3储存量 3 备 2.砂加热设备完整有效 1.管理人员经过培训,熟练掌握冬施管 冬施培理及专业知识 4 训 2.专职兼职人员掌握司炉、保温、测温常识 保温维 1.搅拌机栅保温维护完 5 护 2.水、暖管道保温完 6 其 它 。
20
冬季施工方案模板



