载流量对照表

铜芯线载流量表(1)

导线截面1 积(mm2) 载流量19 (25度) 断路器规格(A) 10 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 24 20 32 25 42 40 55 50 75 63 105 100 138 125 170 160 215 200 265 250 325 315 375 350 430 490 400

铝芯线载流量表(2)

导线截面(mm2) 载流是截面倍数 载流量(A) 9 断路器规格(A) 6 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 及以上 2.5 2 1.7 9 14 10 23 16 20 8 32 25 7 48 32 40 6 60 50 5 90 63 4 3.5 3 100 123 150 210 237.5 80 100 125 160 200 300 300 370 408 250 350 注 线径选择一般为设备额定电流的1.7倍,由于断路器需要保护线路,所以断路器的额定电流应小于导线所能承受的电流 I线=In*1.7 In为设备额定电流

I断=I线/1.2 I线为线径所承受的电流,I断为断路器额定电流 In< I断< I线

裸导线的许用电流可提高50%

第 1 页

紧挨间距品字电压一字一字电压电压电压序铜电线单芯载流量 型电两芯载三心载四心载降型电型电降降降号 型号 (A) 压降流量(A) 流量(A) 流量(A) mV/m 压降压降mV/m mV/m mV/m mV/M mV/m mV/m 0.95 0.85 0.7 VV YJV VV YJV VV YJV VV YJV 1 1.5mm2 20 2 2.5mm2 28 3 4mm2 38 4 6mm 2 48 5 10mm2 65 25 30.86 26.73 26.73 26.73 16 16 13 18 30.86 13 13 30.86 35 18.9 18.9 18.9 18.9 23 35 18.9 18 22 18.9 18 30 18.9 50 11.76 11.76 11.76 11.76 34 38 11.76 23 34 11.76 28 40 11.76 60 7.86 7.86 7.86 7.86 40 55 7.86 32 40 7.86 35 55 7.86 85 4.67 4.04 4.04 4.05 55 75 4.67 45 55 4.67 48 80 4.67 6 16mm2 90 110 2.95 2.55 2.56 2.55 70 108 2.9 60 75 2.6 65 65 2.6 7 25mm2 115 150 1.87 1.62 1.62 1.63 100 140 1.9 80 100 1.6 86 105 1.6 8 35mm2 145 180 1.35 1.17 1.17 1.19 125 175 1.3 105 130 1.2 108 130 1.2 9 50mm2 170 230 1.01 0.87 0.88 0.9 145 210 1 130 160 0.87 138 165 0.87 10 70mm2 220 285 0.71 0.61 0.62 0.65 190 265 0.7 165 210 0.61 175 210 0.61 11 95mm2 260 350 0.52 0.45 0.45 0.5 230 330 0.52 200 260 0.45 220 260 0.45 12 120mm2 300 410 0.43 0.37 0.38 0.42 270 410 0.42 235 300 0.36 255 300 0.36 13 150mm2 350 480 0.36 0.32 0.33 0.37 310 470 0.35 275 350 0.3 340 360 0.3 14 185mm2 410 540 0.3 0.26 0.28 0.33 360 570 0.29 320 410 0.25 400 415 0.25 15 240mm2 480 640 0.25 0.22 0.24 0.29 430 650 0.24 390 485 0.21 470 495 0.21 16 300mm2 560 740 0.22 0.2 0.21 0.28 500 700 0.21 450 560 0.19 500 580 0.19 17 400mm2 650 880 0.2 0.17 0.2 0.26 600 820 0.19 18 500mm2 750 1000 0.19 0.16 0.18 0.25 19 630mm2 880 1100 0.18 0.15 0.17 0.25 20 800mm2 1100 1300 0.17 0.15 0.17 0.24 21 1000mm2 1300 1400 0.16 0.14 0.16 0.24 (ΔU压降)计算公式=I总电流×R总电阻

(I总电流)计算公式=P功率/U电压/cosθ功率因素0.8~0.85

(R总电阻)计算公式= ρ导体电阻率*L线长/线截面积

( ρ铜芯电缆电阻):0.0174每米 (ρ铝芯电缆电阻):0.0283每米

第 2 页

第 3 页

一、塑料绝绝电线在空气中穿管敷设的载流量(包括阻燃,耐火,不燃烧型) 1,500V单芯聚氯乙烯绝缘电线在空气中敷设长期连续负荷准许载流量, 标称截面mm2 0.75 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 长期连续负何准许载流量A 铜芯 16 19 24 32 42 55 75 105 138 170 215 265 325 375 430 490 铝芯 - - 18 25 32 42 59 80 105 130 165 205 250 285 325 380 相应电线表面温度℃ 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 2,500V单芯聚氯乙烯绝缘电线穿管时在空气中敷设长期连续负荷准许载流量, 适用型号,BV,,BLV

导体线芯最高准许工温度;65℃ 周围环境温度;25℃ 标称截面mm2 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 14 19 26 35 47 65 82 107 133 165 205 250 290 330 380 长期连续负荷准许载流量A 穿二根电线 铜芯 - 15 20 27 35 49 63 80 100 125 155 190 220 250 285 铝芯 13 17 24 31 41 57 73 95 115 145 183 225 260 300 340 穿三根电线 铜芯 - 13 18 24 32 44 56 70 90 110 143 170 195 225 255 铝芯 11 16 22 28 37 50 65 85 105 130 165 200 230 265 300 穿四根电线 铜芯 - 12 15 22 28 38 50 65 80 100 127 152 172 200 230 11

第 4 页

铝芯

3,,500V单芯聚氯乙烯绝缘电线穿塑管时在空敷设长期连续负荷准许载流量, 适用型号,BV,,BLV,

慢电线芯最高准许工作温度;65℃ 周围环境温度;25℃ 表称截面mm2 1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 12 16 24 31 41 56 72 95 120 150 185 230 270 305 355 长期连续负荷准许载流量A 穿二根电线 铜芯 - 13 18 24 31 42 55 73 90 114 145 175 200 230 265 铝芯 11 15 21 28 36 49 65 85 105 132 167 205 240 275 310 穿三根电线 铜芯 - 11.5 16 22 27 38 49 65 80 102 130 158 180 207 235 铝芯 10 13 19 25 32 44 57 75 93 117 148 185 215 250 280 穿四根电线 铜芯 - 10 14 19 25 33 44 57 70 90 115 140 160 185 212 铝芯 4,聚氯乙烯绝缘软线,丁晴聚氯乙烯复合物绝缘软线,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆在空气中敷设,长连许负荷准许载流量,

适用型号;RV.,RVV,RVB,RVS,RFB,RFS,BVV,,BLVV, 导电线芯最高准许工作温度;65℃ 周围环境温度;25℃ 标称截面mm2 0.12 0.2 0.3 0.4 0.5 0.75 1 1.5 2 2.5 4 6 10

长期连续负荷准许载流量A 一芯电线 铜芯 5 7 9 11 12.5 16 19 24 28 32 42 55 57 铝芯 - - - - - - - - - 25 34 43 59 4 5.5 7 8.5 9.5 12.5 15 19 22 26 36 47 65 第 5 页

二芯电线 铜芯 铝芯 - - - - - - - - - 20 26 33 51 3 4 5 6 7 9 11 14 17 20 26 32 52 三芯电线 铜芯 铝芯 - - - - - - - - - 16 22 25 40