模板工程施工质量控制要点
一、 模板加工
1、模板加工前首先对图纸、方案及技术交底认真熟悉领会。 2、对所有的构件截面尺寸进行列表、编号、以免混乱。
3、木方与多层板、木方与木方的结合面、均须压刨平直,尺寸一致,多层板的裁口均须刨平直。
4、模板拼缝采用硬拼缝,拼缝平整度及拼缝不大于1mm。 5、多层板裁口处均用封口漆进行封口,以免进水胀裂。
6、模板配制缝口均为企口缝,墙、柱模板配制时必须检查方正、垂直。
7、模板配制力求构造简单,拼接拆除方便。 8、模板必须有足够的钢度、强度及稳定性。
9、本工程采用的模为15mm厚酚醛镀膜多层板,木方采用50×100 或100×100优质松木。
10、窗模下口留排气孔,墙板在此处留观察孔。 二、 模板的支撑及拉结体系: (1)模板的内支撑:
1、内墙及内墙柱,独立柱的板内支撑,采用钢筋两端焊20×20×3钢板做支撑,两端钢板必须保证平行,支撑长度与构件截面尺寸相等,加工时必须保证尺寸一致。两端钢板刷防锈漆。
2、外墙柱模板内支撑,除钢筋中间加30×30×3止水钢片外,其它同内墙模板内支撑。
3、外墙支撑采用,锥体-高强止水螺杆-锥体。 (2)模板的拉结:
1、外墙采用高强螺杆-锥体-高强止水螺杆-锥体-高强螺杆的拉结形式。 2、内墙采用高强螺杆加PVC塑料套管的拉结形式(PVC管穿过模板)。
(3)模板的支撑加固体系:
1、碗扣架、U型托快拆头、木方等组成硬支撑体系。采用φ48
钢管、木方、对拉螺栓、垫片、扣件等组成硬拉接。采用钢丝绳、花兰螺栓等组成软拉接,形成硬软撑拉相结合加固体系。 2、立杆不得直接与楼板面接触,下端应垫通长脚手板。 3、后浇带处脚手架,要求拆模后,能形成独立稳固体系。
4、预应力梁下立柱距≤600mm,其它梁下支撑立柱间距≤900,板下模立柱支撑间距≤1200mm。
三、 模板安装:
(1) 模板安装前首先检查模板型号规格是否与图纸尺寸相
符。 (2) 检查“四条线”是否完整。即:轴线、标高控制线、模
板线、模板控制线。 (3) 梁板跨度>4.0m时模板按跨度的2‰起拱,悬臂构件按
跨度的5‰起拱,且起拱高度不小于20mm。起拱不得形成折线。梁高大于600的在梁中部加对拉螺栓。 (4) 柱宽≥800的在柱中部增加1-2道对拉螺栓柱间距≤
600mm。 (5) 墙、梁、柱板模板、背楞中心间距≤200 mm,背楞接头
部位附加背楞长度不得小于1.2 m。 (6) 所有木方带或模板与原砼墙、柱、板接合部粘贴单面胶
海绵条,楼板模现场安装拼缝为硬拼缝,平整度及缝口宽度≤1 mm。 (7) 柱头模板现场配制时,柱头截面必须按图纸尺寸配制,
不得随意配制,加固时柱头下端模板应加二道紧固箍,与砼柱夹牢。 (8) 楼梯及斜屋面梁配模时必须放大样。 (9) 所有模板安装加固完成后必须核对安装尺寸、轴线、标
高、垂直度、平整度及方正,砼浇筑时必须有专人挂线看模。
四、 模板拆除:
(1) 模板拆除必须有申请、批复手续。 (2) 拆模遵循先支后拆,后支先拆,先承重部分,后承重部
分,自上而下的原则。 (3) 拆模时严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。 五、 成品保护:
为防止模板的变形,在装、拆、运时严禁摔、扔、敲、砸,
每次拆下的模板对板面、缝口认真清理。
模板施工质量控制详见《模板施工方案》及技术交底。
模板工程施工质量控制要点